abtabt, Если с новым датчиком на проводе терморегулятор выдает ошибку, то это уже не лечится, проблема в голове. Попробуйте в настройках перевести работу регулятора только по внутреннему датчику воздуха (rS), а датчик на проводе отключите. Теплый пол будет, как система полного отопления.

0
Аватар пользователя
iale

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

17.10.2013 в 19:45:32

abtabt написал : Посоветуйте что можно сделать, что проверить?

для начала тестером прозвонить датчик на предмет наличия сопротивления в интервале от 1 до 10 кОм. Если исправный датчик подключен правильно, то проблема с внутренними цепями терморегулятора.

0
Аватар пользователя
Ilun

Местный

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

17.10.2013 в 20:12:53

iale написал : датчик на предмет наличия сопротивления в интервале от 1 до 10 кОм

сопротивление датчика на проводе DEVI 15кОм при 25С, выше температура-ниже сопротивление.

0
Аватар пользователя
abtabt

Местный

Регистрация: 17.10.2013

Гомель

Сообщений: 4

23.10.2013 в 10:32:15

Ilun на старом при 22С 34КОм, на новом из упаковки при 24С 30КОм. при понижении температуры исправно повышается сопротивление у обоих датчиков. номер на регуляторе 127619

А вот с этими диодами не может быть проблема?

PJ28 TW на них написано

даташита не нашел

0
Вложение
Аватар пользователя
Ilun

Местный

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

23.10.2013 в 12:07:43

abtabt написал : на старом при 22С 34КОм, на новом из упаковки при 24С 30КОм

Сомнения в правильности измерения омметром. У меня встречались такие неисправности, решались заменой головы. Даташита нет и не найдете, DEVI не поддерживает затею ремонта не в заводских условиях, только полная замена. Так как прекращен выпуск терморегуляторов DEVIreg 550, на замену пришел DEVIreg TOUCH, то отдельно задние части к 550/540 для замены в Сервисные центры не поставляются. Не получится перевести регулятор только по внутреннему датчику воздуха, напишите в личку, помогу с головой.

0
Аватар пользователя
abtabt

Местный

Регистрация: 17.10.2013

Гомель

Сообщений: 4

23.10.2013 в 13:02:39

Ilun написал : Сомнения в правильности измерения омметром.

выставил 200К по пределу, на табло 30, это сколько? буду дома сейчас - сфотографирую )

Ilun написал : У меня встречались такие неисправности, решались заменой головы.

Печально.

Ilun написал : Даташита нет и не найдете, DEVI не поддерживает затею ремонта не в заводских условиях, только полная замена.

ну неужто даже на корпусах элементов для DEVI производители писали всякую ересь?!

Ilun написал : Так как прекращен выпуск терморегуляторов DEVIreg 550, на замену пришел DEVIreg TOUCH, то отдельно задние части к 550/540 для замены в Сервисные центры не поставляются. Не получится перевести регулятор только по внутреннему датчику воздуха, напишите в личку, помогу с головой.

Дело в том, что данный регулятор использую для обогрева ступеней лестницы. и нужно не топить, просто иметь слега теплую поверхность. Лестница ведет в цокольный этаж и зимой довольно холодная что бы идти по ней босиком. Поэтому нужен именно датчик пола. Воздух там нагрет водяным теплым полом и регулятор в результате будет постоянно в выключенном состоянии.

0
Аватар пользователя
ADIV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 35

24.12.2013 в 16:02:37

Подскажите пожалуйста, а такой http://www.ebay.com/itm/5-CARLI-250V-X2-MPXGMF-40-100-21-1-0K275V-RELAY-v-/301047489591?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4617d42437 подойдет для 550 регулятора? Спасибо

0
Аватар пользователя
Ilun

Местный

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

24.12.2013 в 21:57:09

ADIV, Подойдет, только в две цены дороже, что Вы можете купить у себя на радиорынке.

0
Аватар пользователя
ADIV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 35

25.12.2013 в 10:10:13

Большое спасибо. Там вроде за 5 штук цена. Хотя столько не нужно конечно. Поищу на рынке.

0
Аватар пользователя
abtabt

Местный

Регистрация: 17.10.2013

Гомель

Сообщений: 4

05.02.2014 в 17:19:33

Может быть подскажите где посмотреть-купить датчик пола для 550го контроллера?

0
Аватар пользователя
Ilun

Местный

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

05.02.2014 в 19:31:46

Датчик пола на проводе одинаковый и подходит от всех терморегуляторов DEVI, что выпускались и 15 лет назад и современных моделей. Основные характеристики 15кОм при 25С. Спрашивайте у любого дилера DEVI в Вашем регионе. У меня так лежат несколько десятков, могу, кому нужно подарить.

0
Аватар пользователя
REMBOIV

Местный

Регистрация: 22.07.2009

Москва

Сообщений: 6

26.02.2014 в 00:00:06

Добрый день! Столкнулся с такой проблемой, на двух 550 из трех при выключении-включении электричества слетают настройки день недели и время, хотя значения временных интервалов работы остаются на месте. Аккумулятор или что-то другое? Спасибо!

0
Аватар пользователя
Ilun

Местный

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

26.02.2014 в 00:34:03

Это не держит время аккумулятор в головном устройстве, настройки остаются. Можно перепаять на батарейку Panasonic. Та, что стоит, держится на контактной сварке.

0
Аватар пользователя
REMBOIV

Местный

Регистрация: 22.07.2009

Москва

Сообщений: 6

26.02.2014 в 09:56:19

Ilun Я правильно понимаю что достаточно обычной литиевой батарейки, фиг с ней зарядкой просто на какой срок службы хватит емкости обычной батареи? У вас есть опыт применения именно батареек?

0
Аватар пользователя
Ilun

Местный

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

26.02.2014 в 14:18:44

Когда-то занимался этой проблемой, перепайкой аккумулятора (как заявляет производитель). Нашел на рынке точно такую же батарейку, с теми же надписями Panasonic UL-1220, перепаял на проводочках, часы перестали сбиваться при отключении питания регулятора. Для чего она в принципе там и нужна, но дальше не стал разбираться батарейка это или аккумулятор, наверняка просто элемент питания поддерживается напряжением во время работы терморегулятора, а при отключении нужен для часов. Почему терморегуляторы на лето нужно выключать не автоматом в щите, а центральной ручкой, поворачивая влево до появления OFF, чтобы сохранялись все настройки.