Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

13.04.2006 в 01:55:15

ВТБ! написал : Это применимо к кабелям, у которых N-проводник имеет половинное сечение от фазных

Даже в наихудшем случае двойной перегрузки по току в нейтрали от третьей гармоники и двойного занижения её сечения, 2х2=4, что никак не вяжется со страшилкой "до перегорания нулевого провода"

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28636

13.04.2006 в 09:06:43

Arr

Так то "страшилка" - журналюги любят гиперболы.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

13.04.2006 в 09:35:38

Arr написал : Даже в наихудшем случае двойной перегрузки по току в нейтрали от третьей гармоники и двойного занижения её сечения, 2х2=4

Максимальный ток в PEN от третьих - n-ых гармоник не превышает 100% фазного для трехфазных систем, и его не надо позволять суммировать с рабочим током, так как одно из двух - или в ноле сложились гармоники от 3-ех фаз, или в ноле ток несимметрии. Максимальная перегрузка - 2-ухкратная. Не сгорит.

0
BigHarry
BigHarry
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

13.04.2006 в 11:10:13

Arr написал : Перегорание нулевого провода в трёхфазной черырёх или пяти проводной сети - это бредни безграмотного автора процитированной вами статьи.

Вы хотите сказать - что то, что написано тут: http://www.colan.ru/support/artview.php?idx=233 бредни?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140190

13.04.2006 в 11:22:39

Slawa написал : Максимальная перегрузка - 2-ухкратная. Не сгорит.

Я думаю, что всё-же может сгореть (но вероятность весьма мала), если всё уж будет совсем плохо: 1) Нейтраль сделана меньшим сечением 2) На фазы ЛЕПИЛИ автоматы "чтобы не выбивало" - фазы перегружены до предела. 3) Очень много потребителей, выдающих третьи гармоники

Но даже в этом случае скорее сгорит от перекоса....

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

13.04.2006 в 11:34:59

BV написал : Я думаю, что всё-же может сгореть (но вероятность весьма мала), если всё уж будет совсем плохо:

Имелось ввиду "не сгорит" буквально - не послужит прямым источником возгорания изоляции при исправной в остальном сети.

BV написал : 1) Нейтраль сделана меньшим сечением 2) На фазы ЛЕПИЛИ автоматы "чтобы не выбивало" - фазы перегружены до предела. 3) Очень много потребителей, выдающих третьи гармоники

Наиболее правдоподобный сценарий - перегрев PEN, выполненного меньшим сечением, ускоренное разрушение изоляции оного (могу прикинуть срок для двухкратного превышения, если кому для дела надо) - далее последствия в зависимости от качества сети - от долговременной работы с "голым" нолем до КЗ с пожаром. А для кабелей КГ такой сценарий является основным - резиновая изоляции не ускоренно стареет, а выходит из строя (КГ нельзя перегружать вообще).

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140190

13.04.2006 в 11:56:56

Slawa написал : не послужит прямым источником возгорания изоляции при исправной в остальном сети.

естественно...

Slawa написал : резиновая изоляции не ускоренно стареет, а выходит из строя (КГ нельзя перегружать вообще).

Не знал. Можно подробнее?

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

13.04.2006 в 15:15:43

BV написал : Можно подробнее?

Да сильно подробнее и нечего. Перегрузка (по отношению к таблицам ПУЭ) проводников по току вызывает их дополнительный разогрев. Для пластиковой изоляции это означает экспотенциальное сокращение срока службы (сразу скажу, нельзя пересчитать срок службы менее, чем на 2 года). Резина [кабелей КГ и аналогичных] же "стареет" скачком, то есть при достижении определенной температуры резко меняет свои физические свойства (перестает быть пластичной, растрескивается). Этот переход у резины очень близок к температурам токов нормальной эксплуатации (таблиц ПУЭ), есть такой переход и у пластиковой изоляции, но он гораздо выше по температуре, что и позводяет "пересчитывать" кабеля. По-этому у таблички пересчетных коэффициентов на срок службы есть сноска, что на провода с резиновой изоляцией она не распространяется. В физику процесса не вдавался, просто запомнил, что "перегревать КГ" - табу.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140190

13.04.2006 в 15:21:30

2Slawa Спасибо!

А мужики-то не знают ..... ;)

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

13.04.2006 в 15:21:53

BigHarry написал : Вы хотите сказать - что то, что написано тут: бредни?

Нет, это спокойное, вдумчивое и очень интиллегентное выколачивание денежек из клиентов.

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

13.04.2006 в 16:25:28

BigHarry написал : Вы хотите сказать - что то, что написано тут: бредни?

Ну я же уже в 112 посте обьяснил, и Slawa в 138 правильный "Наиболее правдоподобный сценарий" привёл.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу