2Slawa На этот вопрос я не могу ответить, но жилы провода не отличались по толщине или еще как-то. Может - в нулевой жиле было меньше алюминия - но такую экспертизу, ессно, я не делал.
11.04.2006 в 23:53:36
2Slawa На этот вопрос я не могу ответить, но жилы провода не отличались по толщине или еще как-то. Может - в нулевой жиле было меньше алюминия - но такую экспертизу, ессно, я не делал.
12.04.2006 в 12:53:16
Слышал краем уха, что в стародавние времена автоматы размыкали не фазу, а ноль, т.к. ноль, якобы, сильнее греется. Я не электрик, не знаю, но если это правда, то может ли это как-то быть связано с сабжем?
12.04.2006 в 13:33:15
2Stellar Тот, кто вам это наплёл, был в состоянии белой горячки после трёх дней хорошей пьянки? ;)
12.04.2006 в 15:12:22
2 BV - На старом форуме было:
Что мы имеем в ПУЭ - некий набор правил, для стандартных ситуаций - причем, кстати, изменяющийся в зависимости от времени - ну, раньше было модно ставить автоматы в нулевую цепь (по ПУЭ) - в последнем издании от этого отказались - а в старых сетях эти автоматы стоят и выбрасывать их никто не собирается.
Это Serg сказал, хе-хе :). По поводу горячки - поинтересуйтесь у него, ему виднее.
12.04.2006 в 15:42:50
2Stellar
1) Приведите место /контекст/ где это взято.
2) И где ТАМ написано, что:
Stellar написал : автоматы размыкали не фазу, а ноль, т.к. ноль, якобы, сильнее греется.
Смотрю цитату и такого там в упор не вижу.... PS Горячка похоже у вас....хе-хе...;)
12.04.2006 в 16:29:58
Приведите место /контекст/ где это взято.
Воспользуйтесь поиском, я этого за Вас делать не буду.
PS Горячка похоже у вас....хе-хе...
Недавно из диспансера? Что-то Вам у всех горячка мерещится, может, рано вышли? :)
12.04.2006 в 16:39:51
2Stellar Мне очень жаль, что вы не можете оценить всю глубину сказанного вами в посте #123.
12.04.2006 в 18:27:10
Тут прочел такое:
при подключении большого числа компьютеров к традиционной 4-х проводной трехфазной проводке происходит перегрузка нулевого провода. Эта перегрузка приводит к следствиям разной степени тяжести - от "набегания" помехи переменного тока на нулевом проводе до перегорания нулевого провода, который никогда не защищают от перегрузки - все автоматы защиты ставятся только в фазных проводах.
Т.е. получается, что нулевой провод импульсные б/п перегружают - может - поэтому нули обгорают сильнее фаз?
12.04.2006 в 18:31:16
BigHarry
Это применимо к кабелям, у которых N-проводник имеет половинное сечение от фазных.
Следование моим советам вредит кошельку
12.04.2006 в 18:39:26
2BigHarry Сеть ТРЁХФАЗНАЯ! А в квартире на розетках ОДНА ФАЗА!
13.04.2006 в 01:47:24
2BigHarry Перегорание нулевого провода в трёхфазной черырёх или пяти проводной сети - это бредни безграмотного автора процитированной вами статьи. Подробности в моем сообщении 112 этой ветки.