Serg
Serg
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28307

21.04.2006 в 01:56:05

ppkvin написал : Могу показать фото с экрана осциллографа, что происходит с синусоидой при подавляющем количестве импульсных БП в бытовой технике

Вообще очень странно - импульсные БП не едят помногу, может линия слабая совсем?

0
Викторыч
Викторыч
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

21.04.2006 в 05:31:44

Serg написал : Вообще очень странно - импульсные БП не едят помногу, может линия слабая совсем?

Я что-то пропустил, законы сохранения отменили :eek: У импульсных КПД, конечно выше, но это проценты, а не разы, зато импульсники и потребляют импульсами, отсюда и трапеция.

0
ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

24.04.2006 в 09:57:34

Serg написал : Вообще очень странно - импульсные БП не едят помногу, может линия слабая совсем?

Как раз линия очень мощная, просто количество переходит в качество. Если учесть, что ТВ, системники и мониторы 100% импульсные БП да и в остальной технике множество, вот и результат. Измерения производились в районе 14 - 15 часов. Фото прилагаю.

0
Вложение
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

24.04.2006 в 10:46:46

ppkvin написал : Как раз линия очень мощная, просто количество переходит в качество. Если учесть, что ТВ, системники и мониторы 100% импульсные БП да и в остальной технике множество, вот и результат. Измерения производились в районе 14 - 15 часов. Фото прилагаю.

Как снимались данные осцилограммы? По напряжению или по току.

0
ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

25.04.2006 в 10:51:26

filvik написал : Как снимались данные осцилограммы? По напряжению или по току.

Это диаграммы напряжения.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

25.04.2006 в 12:26:44

ppkvin написал : Это диаграммы напряжения.

Тады кто генератор, неужели БП компа.

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

25.04.2006 в 16:12:28

2filvik БП компа - нелинейная нагрузка, генератор - трансформатор на подстанции, между ними омическое сопротивление проводов и устройств автоматики.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

25.04.2006 в 17:17:54

Arr написал : 2filvik
БП компа - нелинейная нагрузка, генератор - трансформатор на подстанции, между ними омическое сопротивление проводов и устройств автоматики.

Так нагрузка по току или напряжению- (БП компа нелинейная нагрузка) проще говоря БП модулирует стояк 200А - однако!

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

25.04.2006 в 18:14:28

filvik написал : Как снимались данные осцилограммы? По напряжению или по току.

Просветите пожалуйста , как сделать осцилограмму по току?? Буду признателен за подробное описание методики.

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

25.04.2006 в 18:18:50

2Alex___dr На ОДИН сетевой провод надеть ферритовое кольцо с десятком витков тонкого провода.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

26.04.2006 в 08:43:56

Alex___dr написал : Просветите пожалуйста , как сделать осцилограмму по току?? Буду признателен за подробное описание методики.

Последовательно с нагрузкой включить сопротивление, например 0.1 ома.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу