adsad2da Коэффициент сопротивления теплопередаче (ПВХ-профиль+ армирование+уплотнение) = 0,9 м2°С/Вт Коэффициент сопротивления теплопередаче (среднестатистическое изделие со стеклопакетом 4-12-4-16-4) = 0,63 м2°С/Вт

0
Аватар пользователя
Самсонов А.

Местный

Регистрация: 18.04.2009

Москва

Сообщений: 48

08.07.2009 в 23:58:33

adsad2da написал : профиль деко 42дб блокирует?

При чём здесь профиль??? Такой показатель, как индекс изоляции уличного шума характерен только для стеклопакетов. Так вот для профильной системы Kaleva Design Plus СО СТЕКЛОПАКЕТОМ 6-8-6-14-4-16-4 (58мм.) составляет 39дБ.

0
Аватар пользователя
Самсонов А.

Местный

Регистрация: 18.04.2009

Москва

Сообщений: 48

09.07.2009 в 00:00:50

Все данные приведены по результатам испытаний в НИИ СФ РААСН.

0
Аватар пользователя
Самсонов А.

Местный

Регистрация: 18.04.2009

Москва

Сообщений: 48

09.07.2009 в 00:12:00

adsad2da написал : какова разница с 3 стеклами, у пакета с 4 стеклами. сколько дб шума задерживают и отпускают тепла?

Давайте разберёмся. Ссылка наш друг....

0
Аватар пользователя
adsad2da

Местный

Регистрация: 01.01.2009

Москва

Сообщений: 330

09.07.2009 в 00:30:12

Самсонов А. написал : При чём здесь профиль??? Такой показатель, как индекс изоляции уличного шума характерен только для стеклопакетов. Так вот для профильной системы Kaleva Design Plus СО СТЕКЛОПАКЕТОМ 6-8-6-14-4-16-4 (58мм.) составляет 39дБ.

Как причем? я ведь не стеклопакет покупаю, а окно в котором помимо стекла еще профиль входит. Для меня и важно насколько мое закрытое окно будет гасить уличный шум.

0
Аватар пользователя
Самсонов А.

Местный

Регистрация: 18.04.2009

Москва

Сообщений: 48

09.07.2009 в 00:38:13

Площадь профиля, в итоге, стремится к нулю если рассматривать окно вцелом. Ну нет показателя защиты от шума для профиля, а только для стеклопакета. А если он и есть то это строго справочная величина, не имеющая никакого значения для конечного продукта (т.е. окна). Внимательно посмотрите таблицу, которую я здесь выложил. Там есть всё цыфры.И вот ещё, человеческое ухо не может различить звук с разницей до 5 дБ, если вы, конечно не профи-музыкант. Хотя я ставил в своё время окна в новую квартиру УЖЕ СЕЙЧАС очень известному музыканту. Но это уже лирика. Если хотите в личку напишу его фамилию:)))

0
Аватар пользователя
ssolovov

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4154

10.07.2009 в 09:54:02

Самсонов А. написал : Площадь профиля, в итоге, стремится к нулю если рассматривать окно вцелом.

:cool: А-а-афи-и-иге-е-еть! Площадь профиля будет стремиться к нулю, если площадь окна в целом стремится к бесконечности. С другой стороны, площадь профиля будет стремиться к бесконечности, если площадь окна в целом стремится к нулю. Я смотрю на свое окно и вижу, что профиль (рама окна) занимает существенное место в площади "окна в целом".

0
Аватар пользователя
Самсонов А.

Местный

Регистрация: 18.04.2009

Москва

Сообщений: 48

10.07.2009 в 13:13:56

ssolovov написал : Я смотрю на свое окно и вижу, что профиль (рама окна) занимает существенное место в площади "окна в целом".

Вот поэтому Kaleva и стремиться найти такой профиль, что бы окно из него имело максимальный световой проём. И ведь таки у нас он есть, профиль собственого производства, не имеющий аналогов. А именно Kaleva Vita ( створка + коробка = 105мм.) уже как несколько лет на рынке. И новый профиль, который привлёк внимание во всём мире Kaleva Deco ( створка + коробка = 92мм. ). А вы готовы назвать хоть одну профильную систему с такими показателями??? Я уже молчу о других показателях. Вот поэтому индекс изоляции уличного шума и не рассматривается специалистами как первостепенный для профиля, а только для стеклопакета. А у вас видимо профиль занимает большую площадь, что говорит о его устаревшем происхождении.Вот и всё.

0
Аватар пользователя
ssolovov

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4154

10.07.2009 в 17:08:36

Самсонов А. написал : Площадь профиля, в итоге, стремится к нулю если рассматривать окно вцелом. Ну нет показателя защиты от шума для профиля, а только для стеклопакета. А если он и есть то это строго справочная величина, не имеющая никакого значения для конечного продукта (т.е. окна).

Самсонов А. написал : Вот поэтому Kaleva и стремиться найти такой профиль, что бы окно из него имело максимальный световой проём.

Ну и что из этого следует? Вы возьмите оконный проем размером, например, 1500х1500 мм, состоящее из двух открывающихся створок, и посчитайте, сколько процентов займет световой проем, а сколько Ваш хваленый профиль. Уверен, мы увидим, что процент площади оконного проема, занимаемый рамой, совсем не стремится к нулю. А на шумоизоляцию оказывают влияние как стеклопакет, так и рама, а еще качество монтажа. И последнее, как показывает практика, наименее предсказуемая величина.

0
Аватар пользователя
Самсонов А.

Местный

Регистрация: 18.04.2009

Москва

Сообщений: 48

10.07.2009 в 18:10:50

ssolovov Мы с вами говорим о разных вещах. Безусловно, конкретный процент выигрыша по свету зависит от окна. Для стандартного двустворчатого окна 1500х1500 мм, KALEVA Deco даёт выигрыш против REHAU Basic в 13,15%. Но вот реальный вариант. Наш первый заказ из системы KALEVA Deco мы устанавливали в доме 12 по улице Адмирала Руднева. В этом доме окно балконного блока имеет габариты 1720х407. Это конечно не постоянно встречающийся размер, но бывает. В частности, в этом доме. Так вот, в таком одностворчатом окне площадь светопрозрачной части в случае системы REHAU Basic будет 0,2604 кв.матра (1488х175), в случае KALEVA Deco 0,342528 кв.метра (1536х223). В таком окне разница составляет 31,539% по площади светопрозрачной части против стандартных систем (в нашем подсчёте REHAU Basic). Строго говоря, это первая и единственная на нашем рынке система, которая не уменьшает светопрозрачную часть при замене старой советской столярки со спаренными переплётами. И прочтите инфу ещё здесь про этот профиль. Может тогда вопросы отпадут. http://www.tybet.ru/content/news/index.php...ELEMENT_ID=5769

0
Аватар пользователя
ssolovov

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4154

10.07.2009 в 20:25:29

Самсонов А. написал : KALEVA Deco даёт выигрыш против REHAU Basic

Простите, но разговор шел про шумоизоляцию. И Вы утверждали, что площадь рамы при рассмотрении окна в целом стремится к нулю, и поэтому в вопросах шумоизоляции раму рассматривать не нужно. Так вот я и спросил конкретный вопрос

ssolovov написал : возьмите оконный проем размером, например, 1500х1500 мм, состоящее из двух открывающихся створок, и посчитайте, сколько процентов займет световой проем, а сколько Ваш хваленый профиль.

А сравнение разных профилей меня не интересует.

0
Аватар пользователя
Самсонов А.

Местный

Регистрация: 18.04.2009

Москва

Сообщений: 48

10.07.2009 в 23:52:22

ssolovov написал : возьмите оконный проем размером, например, 1500х1500 мм, состоящее из двух открывающихся створок, и посчитайте, сколько процентов займет световой проем, а сколько Ваш хваленый профиль.

Ну это же не мои слова. Повторяю ещё раз. Индекс изоляции уличного шума ничтожен ДЛЯ ПРОФИЛЯ. Ну почему некоторые люди не хотят признать, что есть новации, что нельзя стоять на месте. Давайте будем строчить окна из Veka или KBE или ещё из чего другого. Да на рынке полно бюджетных профильных систем. И на каждое окно найдётся свой покупатель. Так о чём разговор??? О том, что Kaleva стало брендом, как никто другой.

0
Аватар пользователя
ssolovov

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4154

11.07.2009 в 00:14:52

Самсонов А. написал : Так о чём разговор???

Разговор о том, какой процент по площади занимает рама (оконный профиль) в окне размером 1500х1500 мм.

0
Аватар пользователя
Alexcc

Местный

Регистрация: 22.11.2005

Химки

Сообщений: 125

12.07.2009 в 22:58:18

Самсонов А. Так вопрос в личке, кстати тема с фото http://www.forum-okna.ru/index.php?showtopic=15922&st=0

0
Аватар пользователя
Самсонов А.

Местный

Регистрация: 18.04.2009

Москва

Сообщений: 48

13.07.2009 в 15:12:16

http://forums.drom.ru/moscow/t1151169888-p2.html Вы этот форум имели ввиду??? На второй странице темы есть посты от АлВис, так вот имено ему я и ставил окна.Есть вопросы???