15 литров для душа очень мало, на одного человека 20-30 литров самое оно.
Зануляться можно, сечения провода хватит. Для надёжности можно защитный ноль прикрутить не в корпус щитка, а повесить "орех" на нулевой стояк.
УЗО - если отдельное на водогрей, то лучше 10 мА.
Dмитрий написал :
Если на трубы, то УЗО нужно?
Dмитрий написал :
ри этом заземляю на водопроводные трубы.
На трубы заземляться нельзя (совсем, ни при каких обстоятельствах, ни на какие трубы). Надеюсь, что мы с вами живём не в одном доме.
"Нептун" и иже с ним - хорошо.
Но судя по этому
Dмитрий написал :
Сам нашел пока только вариации на тему GSM сигнализаций утечек с моторизованными шаровыми в комплекте. Вроде ничего, но не хочется шаровые менять. Наверное удастся переставить электропривод на обычные шаровые.
вы собрались ставить моторизованные краны ВМЕСТО своих входных - это нехорошо, надо ставить после. Мало ли.
Сервопривод на обычные краны не ставится, под него фланец на кране специфический вместо ручки.
Dмитрий написал :
Кстати, очень извиняюсь за полный офф, но... не подскажете, где в районе м.Аэропорт, Сокол и поблизости есть нормальный магазин, где с большой долей вероятности можно купить родные, надежные шаровые, гибкую подводку, и пр.? Или в леруа съездить?
Сантехкомомплект в 1-м амбулаторном, на соколе хозмаг в подвале дома с аркой (где серебрянный мир), официалы бугатти на новопесчаной.