Господа. Добрый вечер. ОЧЕНЬ Нужна Ваша Помощь(т.к. в электрике я "ЛОХ"-хоть и заканчивал Бауманку).

Для новой квартиры решил заказать электро проект(схема в файле). Так на данный момент: Проект утверждён и подписан, начался ремонт.
а электрик(от фирмы) который делает электро часть говорит мол проектировщик не прав. дело в УЗО на Варочную панель: по проекту УЗО 40 А, 30мА и электрик говорит что мало и будет постоянно вышибать?

по проекту: Щит на площадке:

  • Кабель ПВ1 (1х16)
  • Автомат 40 А, 3-х полюсный (АВВ)
  • Счётчик Меркурий 230ART 380/220 В 5-50 А (3 фазы)
  • Кабель ПВ1 (1х10) 15 метров В квартире в шитке :
  • Входной автомат 32 А, тип C, 3-х полюсный (Legrand 03454)
  • Входное УЗО 300мА, 63 А, 3-х полюсный (Legrand 03454) Группа на варочную панель :
  • Автомат 20 А, тип C, 3-х полюсный (Legrand 03452)
  • Входное УЗО 30мА, 40 А, 3-х полюсный (Legrand 08994)
  • Кабель NYM 5х4.0 (Кольчугино) 17 метров.

Варочная панель: предположительно BOSH (не зависимая 7.5 КВт) Заранее СПАСИБО ВСЕМ. Ответы можно на почту : MKatchev@systematic.ru Михаил

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4631

26.02.2006 в 18:25:07

MKat написал : по проекту УЗО 40 А, 30мА и электрик говорит что мало и будет постоянно вышибать

Мало сорока ампер или мало 30 мА ?
Из ГОСТ Р 51628-2000 "Щитки распределительные для жилых зданий" (пункт 5.1) следует, что номинальные токи автоматов для защиты линий групповых цепей могут быть не более 40 А. А номинальные дифференциальные токи УЗО линий групповых цепей могут быть 10 или 30 мА.

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

26.02.2006 в 18:29:37

2MKat Электрик дурак, в проекте подключение варочной панели трёхфазное пятижильное (надо уточнить, возможно ли в конкретной модели панели).

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4631

26.02.2006 в 18:43:12

MKat написал : Входное УЗО 300мА, 63 А, 3-х полюсный (Legrand 03454)

Под этим номером у Леграна автомат, а не УЗО. Зачем УЗО на 63 А, если вводной автомат на 32 А ?

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

26.02.2006 в 20:14:27

2MKat Кстати, с водонагревателем Вас обидели - предположили 2кВт накопительный, занимающий ценное место. Для проточника нужно увеличить до 8 кВт, подумайте.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

27.02.2006 в 13:18:19

ВСЕМ Спасибо за ответ.

1 - Ошибочка при копировании

  • Входное УЗО 300мА, 63 А, 3-х полюсный (Legrand 0913)

2 - По поводу много-мало : Электрик говорит что УЗО на 30мА мало мол будет вышибать.

3 - По поводу нагревателя 2кВт : это я попросил, на даче стоит такой на 50 л. на троих сполоснуться-помыться
за глаза хватает, и на посуду остаёться.

4 - Зачем УЗО на 63 А, если вводной автомат на 32 А ? Я и сам не понял, так что можно меньше поставить?

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5417

27.02.2006 в 13:23:21

2Юрка Да там все мутно - на вводе стоит автомат(?) на 40А, потом счетчик, потом автомат на 32А, потом узо 63х300....

Вообще же как-то гадко в утвержденном проекте всякие непонятки и несостыковки обнаруживать..., при том не всегда безобидные:(

2MKat Можете растолковать: зачем стоит вводный автомат на 40А, а через 10см еще и 32А? Может в этом какой тайный умысел имеется, который мне, вобще-то очень непонятен...? Т.е. вы сами у себя крадете целых 8А - оно вам надо?

Можете сделать так - на вводе, вместо автомата на 40А поставить неавтоматический расцепитель, типа ВР-66, а в квартирном щите установить автомат на 40А. Автомат на 32А - либо не прибобретать, либо положить на полочку.

На счет узо - на вводе 300, это нормально. А на линии внутри квартиры можете ставить что хотите 10 или 30.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

27.02.2006 в 13:37:58

2MKat Хорошо живут проектировщики - они ведь наверное и оборудование вам продадут?

На СВЧ отдельное УЗО и автомат??? Ну на ПММ могу еще понять....

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4631

27.02.2006 в 14:02:54

DMC написал : как-то гадко в утвержденном проекте всякие непонятки и несостыковки обнаруживать

Через меня прошло много проектов. Это редкое явление, чтобы не было неувязок и вопросов.

MKat написал : вводной автомат на 32 А

Вам разрешено потреблять 40 А ? Проектант добавил Вам автомат на 32 А, ограничивая мощность. Наверное он это сделал из соображений селективности срабатывания, но Вам это не нужно. Поговорите с проектантом.

MKat написал : так что можно меньше поставить?

Да, УЗО можно на 40 А поставить. Будет дешевле.

MKat написал : Группа на варочную панель...

Автомат 20 А, а УЗО на 40 - тоже не понятно, так как есть УЗО на 25 А.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

27.02.2006 в 14:15:34

Для информации критикам:

MKat написал : Проект утверждён и подписан

DMC написал : зачем стоит вводный автомат на 40А, а через 10см еще и 32А?

Первый в этажном щитке до счётчика, второй в квартирном на вводе.

вы сами у себя крадете целых 8А - оно вам надо?

А зачем больше 26 киловатт без проточника?

0

Следование моим советам вредит кошельку

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

27.02.2006 в 15:00:05

2MKat
А в вашем проекте есть другие листы? Схема проводки...? Уравнивание...?

0