23.11.2008 в 00:50:37
Стоп! Не путайтесь сами и не путайте человека! Или пусть все-таки автора нарисует схему. О какой разности потенциалов идет речь, когда автор еще не успел заземлить щинку с собранными землями?
Я так понял, что все земли от розеток и света соеденены на шине, но при этом больше никуда не подключены, т.е. никакой "земли" на этой куче проводников нет. При подаче напряжения на одну группу N и L, почему-то земли начинают звенеть на нулевой проводник. Я считаю что от наводок такого быть не может, причина в чем-то другом.
23.11.2008 в 00:51:04
Хм. это все очень люботно! буду напрягать мозк. обдумывать.
23.11.2008 в 00:53:36
Solovey написал : Я считаю что от наводок такого быть не может, причина в чем-то другом.
Цэшка (стрелочный тестер) на такие наводки не "поведется", а цифровой мультик - запросто.
Кстати, если ткнуть светодиодной индикаторной отверткой в эту "землю", висящую в воздухе - наверняка покажет фазу (при включенном автомате).
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
23.11.2008 в 00:58:04
Adel написал : (кстати а почему прозвока - "цешка"? ).
Это от названия первых советских мультиметров : Ц.... (я не помню)
Adel написал : И что мне даст замер этим девайсом? Что я смогу с помощью него проверить, какие отличия будут в прозвоне не 9В, а 500/1000/2500В?
Разница огромная. Зачастую мультиметр может показать бесконечное сопротивление, но при подаче рабочего напряжения происходит пробой и КЗ. При измерении сопротивления на напряжении 1000В мы получаем реальное сопротивление изоляции.
Вот пример: возьмем кусок любого провода длиной 100метров. Мультиметр нам покажет сопротивление изоляции между жилами > 20МОм, а вот Мегаомметр на напряжении 2500В уже от десятка МОм до нескольких ГОм.
23.11.2008 в 01:06:07
Вот что-то вроде схемы, если это внесет ясность :) Насчет объяснений большое спасибо! Единственно, что мне лучше всего конкретно сделать чтобы увбедиться что все в порядке?
23.11.2008 в 01:13:37
Solovey написал : Я так понял, что все земли от розеток и света соеденены на шине, но при этом больше никуда не подключены, т.е. никакой "земли" на этой куче проводников нет. При подаче напряжения на одну группу N и L, почему-то земли начинают звенеть на нулевой проводник. Я считаю что от наводок такого быть не может, причина в чем-то другом.
Каждый погонный метр пары проводов имеет емкость порядка 100 пФ, если их 20-30 м, то в сумме уже 2000-3000 пФ. Даже на 50Гц такая межпроводная емкость обеспечит ток в доли мА, сравнимый с током от мультиметра. А теперь рисуем емкостной делитель: емкость фаза-земля , фаза-ноль, ноль-земля, вот и источник потенциала.
23.11.2008 в 01:18:23
iale написал : А теперь рисуем емкостной делитель
Измерения производятся на постоянном токе. Емкость для постоянного тока - это разрыв. Мультиметр, даже китайский цифровой звенеть не должен, если нет реального контура для протекания тока.
23.11.2008 в 01:19:09
В общем я проверю сопротивление обычным стрелочным тестером. И если он покажет что сопротивление между N и PE стремиться куда-то ввысь, в то время как мультиметр будет пищать и показывать какие-то беспорядочные цифры я смогу уверенно сказать, что это просто токи наводки с толку сбивают. :) Так?
23.11.2008 в 01:21:36
Adel написал : Единственно, что мне лучше всего конкретно сделать чтобы увбедиться что все в порядке?
Взять где-нибудь мегаомметр и при отключенном питании измерить величину сопротивления между вашей шинкой заземления и: а) нулевым проводником б) фазными проводниками вашей вновьмонтируемой сети
23.11.2008 в 01:22:50
Solovey написал : Измерения производятся на постоянном токе.
iale написал : Попал сигнал на вход компаратора за счет наводки ( или ошибочной прозвонки цепи под низким напряжением), приводящий к срабатыванию, - будет звонок.
Компаратор не "знает" какой сигнал ему на вход приходит - DС или пульсирующий. Ему важно падение напряжения на входе ниже порога, есть - будет запуск "звонилки"
23.11.2008 в 01:25:13
Adel написал : Единственно, что мне лучше всего конкретно сделать чтобы увбедиться что все в порядке?
Да лампочку накаливания возьмите, включите автомат, и ткните лампу между фазой и землей. Если земля "висит", то лампа светить не будет.