kotofey
kotofey
Местный

Регистрация: 23.11.2005

Москва

Сообщений: 620

23.11.2005 в 15:54:53

Uzver написал : Ну ИМХО проблем не будет. Если всё это где то в санузле. То оконцевать место разделки жил термоусадкой для предотвращения попадания влаги и использовать соединительные коробки соответствующего исполнения.

Разумный совеи и вовремя. Можно пойти и дальше-но ето скорее экстримизм- сначала изолента, потом-термоусадка, потом еще и силикон

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5411

23.11.2005 в 16:39:08

2Шпатель,

NYM и NUM(или как там корежат) - это теоретически одно и то же, но разных заводов. Там где стоит NYM практически 100% гарантия того, что кабель выполнен согласно стандартам.

Вот что говорит сам прпоизводитель кабеля: "Кабель силовой NUM-J является точным, но более дешевым аналогом зарубежного NYM, и полностью соответствует современным требованиям к силовым кабелям."

Врет однако - более дешовый, не может быть точной копией...

0
Викторыч
Викторыч
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

23.11.2005 в 17:02:03

kotofey написал : Разумный совеи и вовремя. Можно пойти и дальше-но ето скорее экстримизм- сначала изолента, потом-термоусадка, потом еще и силикон

Потом все это в спичечный коробок и залить цементом с жидким стеклом.

2DMC: А может и не врет, сертифицировать кабель у немцев тоже тугриков стОит.

0
kotofey
kotofey
Местный

Регистрация: 23.11.2005

Москва

Сообщений: 620

23.11.2005 в 18:27:58

Викторыч написал : Потом все это в спичечный коробок и залить цементом с жидким стеклом.

2DMC: А может и не врет, сертифицировать кабель у немцев тоже тугриков стОит.

А что идея, а еще промежуточная заливка-после термоусадки-эпоксидкой, а потом как Викторыч советовал

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124687

23.11.2005 в 18:51:46

2DMC,
В "Электромонтаже" видел кабель с маркировкой "HYM" внизу на ценнике было написано "NYM" :D

И сюда Китай пробрался?

0
vitaly.M
vitaly.M
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 773

23.11.2005 в 19:00:44

ну они же честно предупреждают, что это не NYM. (как и какой-нибудь Parasonic вовсе не всемирно известный лейбл))

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124687

23.11.2005 в 19:16:16

2vitaly.M,

Они то как раз пишут на ценнике NYM, а маркировка HYM непосредственно нанесена на изоляции кабеля. Так что никакой честности не видел....

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5411

23.11.2005 в 19:28:12

2BV,

Да не, скорее всего просто буковку для печати нужную не нашли:))) Кстати вот, конкретно твоя ситуация: http://www.moskabel.ru/30371.html

2Викторыч,

Ну а что мешает обозвать кабель по-своему, если не могут сертифицировать? Изменил пару составляющих и пунктов в ТУ - вот тебе новый кабель - ни одна собака не придерется, заодно и людей в заблуждения вводить не будут.

0
Шпатель
Шпатель
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 172

24.11.2005 в 00:57:43

Кстати мне Нум больше нравится, пластикат на ощуп качественней. Продали его как ним =)
Ещё у меня клеевой пистолет появился, а силикон кончился =)

BV написал : 2DMC,
В "Электромонтаже" видел кабель с маркировкой "HYM" внизу на ценнике было написано "NYM" :D

И сюда Китай пробрался?

меня особо радует надпись под доской с кабелем..яко внешней вид и тп. может отличаться от представленного =)

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5411

24.11.2005 в 11:23:41

2Шпатель,

У вас не руки, а детекторы какие-то - может вы работaете не по призванию? Пошли бы в качестве мобильной лаборатории в какую структуру, хотя бы в ростест...:)))

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124687

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.