Уважаемые мастера, помогите!
Ситуация такова: делаю щиток при входе в квартиру, но сосед-электрик критикует весь мой «дизайн».
Идея: 1) входит провод 6 кв. мм. (медь, две жилы – «фаза» и «ноль») 2) провода проходят через двухполюсный автомат на 63А (должен был использоваться в качестве выключателя всего электричества в хате; функция автоматического отключения – просто как «последний рубеж обороны» при несрабатывании последующих автоматов меньшего номинала при КЗ) 2) далее - счетчик («Меркурий 201.6» на 10(80)А) 3) потом должны стоять реле контроля напряжения РН-111 и управляемый им контактор от IK63-22 (производство Астро*УЗО, номинал – 63А) 4) после контактора – «вилка», разделяющая провода на 2 «шины». Шина «А» - розетки и освещение, шина «Б» - мощные потребители (в основном это приборы на кухне – стиралка, вытяжка, посудомойка и т.п.) 5А) после разветвления ставится УЗО (Астро*УЗО Ф-3211 на 40А/30мА) и двухполюсный автомат на 32А. 5Б) после разветвления ставится УЗО (Астро*УЗО Ф-4211 на 63А/30мА) и двухполюсный автомат на 40А. 6А) после щитка идет провод на 4 кв. мм. с отводами в сторону розеток проводом в 2.5 кв. мм. 6А) после щитка идет провод на 4 кв. мм. с отводами в сторону розеток проводом в 2.5 кв. мм., в сторону лампочек – проводом в 1.5 кв. мм. 6Б) после щитка идет провод на 6 кв. мм. с отводами в сторону розеток проводом в 2.5 кв. мм.
Проблема: сосед-электрик утверждает, что (по пунктам): 1) сечение провода я выбрал маловатое (на мой взгляд вполне нормальное) 2) автомат мне никто не опечатает (собственно это не совсем проблема, т.к. я могу счетчик с автоматом поменять местами. Мне это не принципиально, т.к. счетчик проходит поверку раз в 16 лет), а счетчик - "нахрена ты его такой купил" (то, что он стоит всего на 40руб. дороже 50-амперного у соседа в расчет не идет) 3) про то, что реле будет управлять контактором он еще не знает. Когда узнает, наверняка придумает каких-нибудь гадостей :) (это тоже не проблема) 4) вести 2 линии – безумство. Нужно вести свою линию чуть ли не на каждый прибор! (В теории он прав, знаю. Но я не имею возможности упрятать огромный жмут проводов в стену! А использовать короба и гофры – испортить весь внутренний интерьер старинного дома...) 5) САМОЕ ГЛАВНОЕ! Сосед утверждает, что ставить автоматы больше, чем на 20А нельзя, ибо... Далее привожу разговор дословно:
- Автоматы больше 20А ставить нельзя!
- Почему? Если провод выдерживает 60А, то, поставив автомат на 40А, я вроде как все делаю правильно.
- Нет! Вот был случай: мужику поставили автомат на 40А после счетчика, а у него что-то коротнуло. Провод от счетчика к автомату расплавился (тонкий стоял), а автомат не сработал!
- Ну, наверное, автомат бракованный был. Или «короткое замыкание» такое хилое было, что 40А не набралось...
- Нет! Это потому, что автомат нельзя ставить больше, чем на 20А!
В общем, кто прав? Я или сосед-электрик? И дополнительный вопрос: годится ли моя схема проводки?
Заранее спасибо, господа мастерогородцы!