texas
texas
Новичок

Регистрация: 23.11.2008

Таганрог

Сообщений: 13

23.11.2008 в 17:46:06

Уважаемые мастера, помогите!

Ситуация такова: делаю щиток при входе в квартиру, но сосед-электрик критикует весь мой «дизайн».

Идея: 1) входит провод 6 кв. мм. (медь, две жилы – «фаза» и «ноль») 2) провода проходят через двухполюсный автомат на 63А (должен был использоваться в качестве выключателя всего электричества в хате; функция автоматического отключения – просто как «последний рубеж обороны» при несрабатывании последующих автоматов меньшего номинала при КЗ) 2) далее - счетчик («Меркурий 201.6» на 10(80)А) 3) потом должны стоять реле контроля напряжения РН-111 и управляемый им контактор от IK63-22 (производство Астро*УЗО, номинал – 63А) 4) после контактора – «вилка», разделяющая провода на 2 «шины». Шина «А» - розетки и освещение, шина «Б» - мощные потребители (в основном это приборы на кухне – стиралка, вытяжка, посудомойка и т.п.) 5А) после разветвления ставится УЗО (Астро*УЗО Ф-3211 на 40А/30мА) и двухполюсный автомат на 32А. 5Б) после разветвления ставится УЗО (Астро*УЗО Ф-4211 на 63А/30мА) и двухполюсный автомат на 40А. 6А) после щитка идет провод на 4 кв. мм. с отводами в сторону розеток проводом в 2.5 кв. мм. 6А) после щитка идет провод на 4 кв. мм. с отводами в сторону розеток проводом в 2.5 кв. мм., в сторону лампочек – проводом в 1.5 кв. мм. 6Б) после щитка идет провод на 6 кв. мм. с отводами в сторону розеток проводом в 2.5 кв. мм.

Проблема: сосед-электрик утверждает, что (по пунктам): 1) сечение провода я выбрал маловатое (на мой взгляд вполне нормальное) 2) автомат мне никто не опечатает (собственно это не совсем проблема, т.к. я могу счетчик с автоматом поменять местами. Мне это не принципиально, т.к. счетчик проходит поверку раз в 16 лет), а счетчик - "нахрена ты его такой купил" (то, что он стоит всего на 40руб. дороже 50-амперного у соседа в расчет не идет) 3) про то, что реле будет управлять контактором он еще не знает. Когда узнает, наверняка придумает каких-нибудь гадостей :) (это тоже не проблема) 4) вести 2 линии – безумство. Нужно вести свою линию чуть ли не на каждый прибор! (В теории он прав, знаю. Но я не имею возможности упрятать огромный жмут проводов в стену! А использовать короба и гофры – испортить весь внутренний интерьер старинного дома...) 5) САМОЕ ГЛАВНОЕ! Сосед утверждает, что ставить автоматы больше, чем на 20А нельзя, ибо... Далее привожу разговор дословно:

  • Автоматы больше 20А ставить нельзя!
  • Почему? Если провод выдерживает 60А, то, поставив автомат на 40А, я вроде как все делаю правильно.
  • Нет! Вот был случай: мужику поставили автомат на 40А после счетчика, а у него что-то коротнуло. Провод от счетчика к автомату расплавился (тонкий стоял), а автомат не сработал!
  • Ну, наверное, автомат бракованный был. Или «короткое замыкание» такое хилое было, что 40А не набралось...
  • Нет! Это потому, что автомат нельзя ставить больше, чем на 20А!

В общем, кто прав? Я или сосед-электрик? И дополнительный вопрос: годится ли моя схема проводки?

Заранее спасибо, господа мастерогородцы!

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

23.11.2008 в 18:00:46

texas написал : 1) сечение провода я выбрал маловатое (на мой взгляд вполне нормальное)

Он стопудово прав.

texas написал : 2) провода проходят через двухполюсный автомат на 63А

Кто Вам разрешел снимать мощность более 10 кВт автомат 50А, а не 63А как Вам приспичило.

texas написал : 3) про то, что реле будет управлять контактором он еще не знает. Когда узнает, наверняка придумает каких-нибудь гадостей (это тоже не проблема)

Конечно спросит, а на хрена Вам контактор если телик работает от 110- до 240 вольт.

texas написал : 5) САМОЕ ГЛАВНОЕ! Сосед утверждает, что ставить автоматы больше, чем на 20А нельзя, ибо... Далее привожу разговор дословно:

Провод надо защищать АВ соответствующего номинала.

texas написал : И дополнительный вопрос: годится ли моя схема проводки?

Где оная?

0
texas
texas
Новичок

Регистрация: 23.11.2008

Таганрог

Сообщений: 13

23.11.2008 в 18:11:58

filvik написал : Он стопудово прав.

Аргументы?

filvik написал : Кто Вам разрешел снимать мощность более 10 кВт автомат 50А, а не 63А как Вам приспичило.

Ну во-первых, никто не запрещал. Во-вторых, звонил в контору по энергосбыту - там сказали, что "потребляйте сколько влезет, только платить не забывайте" В-третьих, у нас в городе/области частные дома за 550 руб. "подключают" (дают бумажку с разрешением на подключение) на 15кВт. Еще вопросы есть?

filvik написал : Конечно спросит, а на хрена Вам контактор если телик работает от 110- до 240 вольт.

Почему вы решили, что мой ТВ работает именно в этом диапазоне вольт? (Про то, что у меня есть электропотребители помимо ТВ даже не заикаюсь)

filvik написал : Провод надо защищать АВ соответствующего номинала.

Можно конкретней? Есть провод на 4кв.мм и на 6кв.мм. Какие на них нужно ставить автоматы?

filvik написал : Где оная?

Достаточно подробно, на мой взгляд, описана в пп. 1-6Б. Или вы умеете только картинки разглядывать?

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

23.11.2008 в 18:23:21

2texas
Много букфф :( Нарисуйте вашу схему. Тогда и обсудим.

Вы уж извините, но читать Вашу писанину - это одно и тоже как читать русский текст написанный транслитом (английскими буквами). Вроде понять можно, но читать крайне напряжно.

Рисуете схемку, подписываете сечение кабелей и номиналы автоматов... Все ошибки сразу в глаза бросятся. Электрики со схемами работают, а не рассказы читают!

0
texas
texas
Новичок

Регистрация: 23.11.2008

Таганрог

Сообщений: 13

23.11.2008 в 18:45:10

Для тех, кто предпочитает картинки буквам - схема в картинках. Надеюсь так будет понятней...

0
Вложение
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

23.11.2008 в 18:53:50

texas написал : Надеюсь так будет понятней...

Вот теперь без лишних слов все намного понятнее:

В соответствии с приведенной схемой надо вместо автоматов 40А и 32А ставить автоматы на 16А, т.к. за ними есть участки проводки сечением 2.5 мм.

Еще очень смущают места где соединяются жилы 6мм и например 1.5мм. Как вы будете их соединять? Если в клемме автомата то провода разного сечения зажимать нельзя, тонкий будет вываливаться.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.11.2008 в 18:56:51

texas написал : схема в картинках. Надеюсь так будет понятней...

Так понятнее - жила 2,5 квадрата сгорит, а автоматы 40 и 32А даже не поморщатся. :(

0
texas
texas
Новичок

Регистрация: 23.11.2008

Таганрог

Сообщений: 13

23.11.2008 в 19:01:09

Solovey написал : В соответствии с приведенной схемой надо вместо автоматов 40А и 32А ставить автоматы на 16А, т.к. за ними есть участки проводки сечением 2.5 мм.

Да, но я ведь не собираюсь втыкать в одну розетку 22 утюга, 5 холодильников и электробойлер! =/ Самое мощное из того что у меня в доме есть - утюг на 2.4 кВт

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

23.11.2008 в 19:06:20

2texas

Перегрев провода может произойте не только из-за подключения большой нагрузки. Самое опасное в данном случае - это замыкание через большое переходное сопротивление.
Т.е. тока будет недостаточно для срабатывания электромагнитного расцепителя автомата, а тепловой расцепитель сработает намного позже чем расплавится кабель.

0
texas
texas
Новичок

Регистрация: 23.11.2008

Таганрог

Сообщений: 13

23.11.2008 в 19:12:52

Solovey написал : Самое опасное в данном случае - это замыкание через большое переходное сопротивление.

Ээээээ... =/ А по-русски можно? На примере желательно... В смысле, что я должен вставить в розетку, чтобы провода расплавились, а автомат не сработал.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

23.11.2008 в 19:14:33

texas написал : А по-русски можно? На примере желательно..

Ток петли КЗ можете озвучить?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу