по правде при однофазном подключении - 8кВт. Если больше, то только 3 фазное.
А теперь по делу....
если и будет однофазное, то при вводном 63А и однофазном питании больше 12 кВт не потянешь.
для 63А по току нужен провод сечением не меньше 10 квадратов.
Еще вопрос, а какой автомат у вас перед вводящим кабелем 6мм^2? Ведь по селективности там должно быть на ступеньку больше тоесть 80А, а это уже 16мм^2. Если меньше, то толку ставить 63А!?
Кроме этого по КЗ навряд ли он (63А) пройдет. Ток КЗ должен быть около 630А... а это очень сомнительно, что такой будет, если ТП не дальше чем 100м. и транс не меньше 400кВА.
Сечение для меди...для алюминия... при 63А - 16 квадратов