Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

23.11.2008 в 19:20:18

texas написал : А по-русски можно? На примере желательно...

Пример, легко.

Первое что пришло на ум - это заклинивший мотор. Ток в разы больше номинального нагрузочного.

пример 2: возьмем утюг, в него набивается пыль, возможно грязь, возникает замыкание. Но замыканее не нрапрямую между металлом фазного и нулевого проводника, а через грязь. Вот и получили ток, например в 10 раз больше рабочего.

0
texas
texas
Новичок

Регистрация: 23.11.2008

Таганрог

Сообщений: 13

23.11.2008 в 19:31:17

Solovey написал : пример 2: возьмем утюг, в него набивается пыль, возможно грязь, возникает замыкание. Но замыканее не нрапрямую между металлом фазного и нулевого проводника, а через грязь. Вот и получили ток, например в 10 раз больше рабочего.

Хм... Я давно изучал электротехнику, так что не взыщите... Если ток мы получили в 10 раз больше номинального (2.5кВт -> 220В/11А), то получается, что в розкетку воткнуто нечто с током "работы" 110А. Почему автомат на 40А (или, тем более, на 32А) не сработает?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

23.11.2008 в 19:33:31

texas написал : воткнуто нечто с током "работы" 110А. Почему автомат на 40А не сработает?

5*40А=200А че он будет шевелиться (С)

0
texas
texas
Новичок

Регистрация: 23.11.2008

Таганрог

Сообщений: 13

23.11.2008 в 19:35:21

filvik написал : 5*40А=200А

что такое "5"?

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

23.11.2008 в 19:35:52

texas написал : то получается, что в розкетку воткнуто нечто с током "работы" 110А. Почему автомат на 40А (или, тем более, на 32А) не сработает?

Наиболее распространенные автоматы с характеристикой "С" мгновенно отключаются при токе около 8-12 номиналов. Т.е. автомат на 40А отключится при токе 400А.

Для теплового расцепителя автомата: при трехкратном токе автомат отключится секунд за 40.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

23.11.2008 в 19:36:16

texas написал : что такое "5"?

Характеристика С

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

23.11.2008 в 19:37:44

filvik написал : Характеристика С

Нифига, это характеристика "В" :)

0
texas
texas
Новичок

Регистрация: 23.11.2008

Таганрог

Сообщений: 13

23.11.2008 в 19:41:51

Понятно... Учту при дальнейшем "конструировании"...

Спасибо Вам, г-н Solovey, за консультацию :) Все ясно и понятно. **********

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

23.11.2008 в 19:43:34

Solovey написал : Наиболее распространенные автоматы с характеристикой "С" мгновенно отключаются при токе около 8-12 номиналов.

8...12 это вроде G, а С - 5...10.

Solovey написал : Для теплового расцепителя автомата: при трехкратном токе автомат отключится секунд за...

До семи - с "теплого" состояния, секунд 10-20 - с полностью холодного.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

23.11.2008 в 19:46:54

2Kamikaze
а ссылочку на характеристики не подкините?

Kamikaze написал : 8...12 это вроде G, а С - 5...10.

Круто, а что это за автоматы с характеристикой "G" ???

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

23.11.2008 в 19:53:19

2Solovey Виноват, "G":

datasheet КЭАЗ ВМ40 написал : Тип G применяется для защиты промышленных электрических цепей, ламп, трансформаторов. ............ Электромагнитный расцепитель срабатывает в
диапазоне от 6,4 In до 9,6 In.

8-12 это еще какая-то буква. А "С" - 5-10 по ГОСТ Р. Сразу номер не найду, но что 5-10 - зуб даю :)

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.