Solovey написал : а ссылочку на характеристики не подкините?
texas написал : А по-русски можно? На примере желательно... В смысле, что я должен вставить в розетку, чтобы провода расплавились, а автомат не сработал.
23.11.2008 в 20:02:35
Solovey написал : а ссылочку на характеристики не подкините?
texas написал : А по-русски можно? На примере желательно... В смысле, что я должен вставить в розетку, чтобы провода расплавились, а автомат не сработал.
23.11.2008 в 20:07:12
Кабель не 6 квадратов, а 16 надо (медный)... А АВ можете оставить 40 А, только тогда провода 3х6, а на кухне ещё щиточек и куча С16 на каждую розетку... Если провода тянуть не хотите...
23.11.2008 в 20:11:28
2Alex___dr
За ссылку спасибо.
Но вот что я еще нашел: Вроде то же самое написано "В" это 3-5 номиналов "С" это 5-10номиналов "D" это 10-15 номиналов Автоматы с характеристиками "К" и "Z" я в живую никогда не видел
23.11.2008 в 20:47:42
Линии питающие "обычные" розетки( у которых максимальный ток 16 А.) должны быть защищенны автоматом на ток не более 16 ампер!
23.11.2008 в 20:50:47
2petrkirov Может Вы еще и в отпишетесь? ;)
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
23.11.2008 в 21:09:33
dinamit007 написал : А АВ можете оставить 40 А, только тогда провода 3х6, а на кухне ещё щиточек и куча С16 на каждую розетку
Да-да, видимо так и придется делать.
24.11.2008 в 07:40:49
texas написал : Да-да, видимо так и придется делать.
Опять торопитесь. Ввод у Вас какой? (фото, описание)
25.11.2008 в 01:00:37
нy дa, нekoтоpыe, дoм c kpыши cтpoят.
25.11.2008 в 11:30:13
нy дa, нekoтоpыe, дoм c kpыши cтpoят. Это вы про что?
25.11.2008 в 11:36:55
filvik написал : Ввод у Вас какой? (фото, описание)
Алюминий, 12 или 16 кв.мм. (со слов соседа-электрика)
25.11.2008 в 17:35:21
Получите нормальный договор электроснабжения с указанием выделенной мощности, Подключите нормальный вводной АВ и сделайте НОРМАЛЬНЫЙ щиток. Если энтузиазму много - ставьте хоть 100 щиточков в квартире, только нормативы соблюдайте...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу