filvik написал : Я не доказывал что все УЗО полезны (особенно украинския версия время отключения 30 сек), я доказывал что правильные УЗО правильно работают.

Имеющий глаза, да прочитает.

filvik написал : Глянте ГОСТ на испытания, там все разжевано.

Конкретней, пожалуйста.

filvik написал : Не надо ее защищать , разработчик и производитель позаботились об этом.

filvik написал :

Kamikaze написал : Например, провод 3х2,5 мм2 лучше защитить автоматом на 20А, а то и на 16А, если он питает розетки с номинальным током 16А - по соображениям обеспечения защиты розеток.

Данный кусок..... "если он питает розетки с номинальным током 16А - по соображениям обеспечения защиты розеток"...... надо наверно удалить, безсмысленный он какой-то.

Может, проведем открытое голосование?

  1. Розеточную линию с розетками на 16А следует защищать автоматом, соответствующим кабелю, но не более 16А. 1.1. Розеточную линию с розетками на 16А следует защищать автоматом, соответствующим кабелю, приемлема установка АВ на 20А с учетом того, что скорее всего вся нагрузка не будет приходиться на одну розетку, но не более 20А.
  2. Розеточную линию с розетками на 16А следует защищать автоматом, соответствующим кабелю, сколь угодно больше 16А.
  3. Розеточную линию с розетками на 16А не требуется защищать отдельным автоматом, достаточно общего автомата (предохранителя) в этажном щитке или подвале.
  4. Розеточную линию с розетками на 16А следует защищать каким-нибудь автоматом.
0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

25.11.2008 в 11:30:21

Kamikaze - п.1, в обоснованных случаях - 1.1.

Следующий ;)

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

25.11.2008 в 11:37:03

Kamikaze написал : Может, проведем открытое голосование?

Без доказательно, в таком случае как в анеке- у соседа всегда толще. (это так сказать эмоциональная точка зрения, не всегда совпадающяя с физическими величинами).

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

25.11.2008 в 11:39:11

Kamikaze написал : Конкретней, пожалуйста.

http://www.mastercity.ru/cgi-bin/ml.cgi?test&22

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.11.2008 в 11:39:36

Kamikaze написал : Kamikaze - п.1, в обоснованных случаях - 1.1.

Не возражаю ... :o

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

25.11.2008 в 11:42:34

Kamikaze написал : если он питает розетки с номинальным током 16А - по соображениям обеспечения защиты розеток.

Убрать-бы пора.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

25.11.2008 в 11:43:33

filvik написал : Без доказательно

Попробуем мотивированно:

Kamikaze - п.1, т.к. розетка не способна сама защищаться от перегрузки. В обоснованных случаях - 1.1. avmal - п.1, в обоснованных случаях - 1.1. filvik - п.2 (3, 4?), т.к.

filvik написал : Розетка как и пред должна защищать сама себя.

Следующий ;)

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28623

25.11.2008 в 11:44:20

filvik написал : Поясните?

Речь идёт только о вероятностях. Чем меньше номинал автомата, тем меньше вероятность аварии в стационарной проводке, либо в электроприёмнике, либо на их границе.

Сочетание защиты 16А с проводкой 2.5 кв.мм в группах розеток позволяет уменьшить эти вероятности до разумных пределов даже при умеренно заниженном реальном сечении жил, изоляции из вторичного ПВХ, неблагоприятных условиях прокладки, использовании плоскопружинных :D клеммников, удлиннителей без встроенной защиты и т.д.

В большинстве своем удлинители имеют ограничители мах. тока.

Есть вполне легальные удлиннители без предохранителей с жилами от 1кв.мм.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

25.11.2008 в 11:46:45

Kamikaze написал : Kamikaze - п.1, в обоснованных случаях - 1.1.

Следующий

Че можно сказать, девочка на выданье-в обоснованных случаях - 1.1. (ой я такая не постоянная) Если 20 можно то, что изменит 25.

0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

25.11.2008 в 11:49:31

Прекрасно. Вешаем на 1 кабель шлейф из 15 розеток, в том числе выводя ответвления в соседние комнаты. Розетки самые современные, 16А, с пружинными зажимами. Ставим автомат по Filvik'у - С25. В мороз включаем электроотопление - 4 электроконвектора по 1500 Ватт каждый.

Вопросы Filvik'у:

  • как долго будет работать спроектированная по вашим убеждением электроустановка,
  • что делать с Вами Заказчику, если в мороз -25 градусов отключится отопление коттеджа.
0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

25.11.2008 в 11:50:38

Kamikaze написал : Попробуем мотивированно:

Kamikaze, извините но это все эмоции, и к рассмотрению не принимаются. Как Вы любите (с этим согласен) доки, доки плиззз.

0