Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

26.11.2008 в 11:53:49

Smily - 1 (правильно?) Kamikaze - п.1, т.к. розетка не способна сама защищаться от перегрузки. В обоснованных случаях - 1.1. avmal - п.1, в обоснованных случаях - 1.1. dinamit007 - только 1!

filvik - п.2 (3, 4?), т.к. "Розетка как и пред должна защищать сама себя."

Голосуем ;)

  1. Розеточную линию с розетками на 16А следует защищать автоматом, соответствующим кабелю, но не более 16А. 1.1. Розеточную линию с розетками на 16А следует защищать автоматом, соответствующим кабелю, приемлема установка АВ на 20А с учетом того, что скорее всего вся нагрузка не будет приходиться на одну розетку, но не более 20А.
  2. Розеточную линию с розетками на 16А следует защищать автоматом, соответствующим кабелю, сколь угодно больше 16А.
  3. Розеточную линию с розетками на 16А не требуется защищать отдельным автоматом, достаточно общего автомата (предохранителя) в этажном щитке или подвале.
  4. Розеточную линию с розетками на 16А следует защищать каким-нибудь автоматом.
0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

26.11.2008 в 16:49:27

filvik написал : Сообщение от Kamikaze Например, провод 3х2,5 мм2 лучше защитить автоматом на 20А, "а то и на 16А, если он питает розетки с номинальным током 16А - по соображениям обеспечения защиты розеток." Определенно эту дурь надо убрать.(в кавычках) Цитата: Сообщение от Kamikaze Обоснуйте.

Попробую, возмем панельку 1990 года, на входе в квартиру - два АВ по16А и один АВ 40А. Что они защищают под АВ 16А -патрон для лампочки 4А, выключатель 6А, розетка 10А, провод люминь 2.5 квадрата. Под АВ 40А-розетка 10А, провод медь 6 квадратов. "Крутилка" - общий обесточиватель фазы и ноля под защитой плавкой вставки 150А-200А на ВРУ. Сейчас это все служит и работает. Возмем медь 2.5 квадрата на замену люминя -по Вашим прикидкам Kamikaze и avmal получается что плотность тока через медь равна плотности люминя. Вы когда нибудь видели как защищают перекидной рубильник (со стороны нагрузки или со стороны подвода) ну это тот из которого выросла розетка когда удалили ось и ручка с ножами стала мобильной. (потом это все оформили в пластик и повились вилка и розетка). 25А я обычно ставлю на блок из 4х розеток и соединяемый с АВ на прямую безо всяких скруток и клемников (тоже перестрахериваюсь). 20А ставлю когда на кобеле один клемник Легранд (раб. ток 24А) 16А разводка примерно, ну учень примерно как у гастарбайтера (пару разветвителей есть) и блоков розеток по 4-5штук -штуки 4. Добавлено: Можно во 2 и 3 моем случае ставить 25А если соединения проводов выполнять "шариком"(скрутка с оплавлением конца в шарик) Разетка как устройство коммутации и управления не защищается, защищается провод подводящий к этой розетке.

Kamikaze написал : Голосуем

  1. Розеточную линию с розетками на 16А следует защищать автоматом, соответствующим кабелю, но не более 16А.

Вам определенно надо почитайть топик "Непонятная ситуация с автоматом" Для тех кто в танке: розетка защищена своим конструктивом, это устройство коммутации НА ТОК 16А, как и патрон 4А или выключатель на 6А.
И производитель не выпускает устройств с данным типом коммутации потребляющих ток больше 16А. Я так понял Kamikaze Вам сказать по данной теме нечего , так что стирайте дурь про розетки.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

26.11.2008 в 17:35:44

Kamikaze написал : Например, провод 3х2,5 мм2 лучше защитить автоматом на 20А, а то и на 16А, если он питает розетки с номинальным током 16А - по соображениям обеспечения защиты розеток.

Уберите не вешайте людям лапшу на уши.

  1. Для исключения перегрузок внутренней электропроводки номинальные токи защитных аппаратов необходимо выбирать ниже длительно допустимых токов защищаемых проводников.
0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

26.11.2008 в 18:55:48

filvik написал : В большинстве своем удлинители имеют ограничители мах. тока.

filvik написал : производитель не выпускает устройств с данным типом коммутации потребляющих ток больше 16А.

Посмотрите, например, на http://dwg.ru/bsk/1239

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

26.11.2008 в 19:07:38

Arr написал : Посмотрите, например

В чем здесь вина розетки, про дибилястеры было выше и много. От дураков защиты не придумали. (розетки 6А или 10А, про проводку молчим, или в данном случае под АВ 32А)

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

27.11.2008 в 00:14:06

2filvik Ну так все таки - как именно при перегрузке розетка по-Вашему должна "своим конструктивом защищать сама себя" без помощи автомата в простых жизненных ситуациях:

  • когда в одну розетку включено несколько устройств с суммарным потребляемым током более 16А
  • когда несколько розеток с пружинными контактами включено шлейфом и в три-четыре из них включено по тепловентилятору на 2,2 кВт (идея "И производитель не выпускает устройств с данным типом коммутации потребляющих ток больше 16А." полностью соблюдается) ???

Желательно без "многа букафф", эмоций и истерик. И по-русски.

Как только Вы это толково объясните, народ сразу проголосует за Вашу версию, и я подкорректирую свои рекомендации в теме "Нормативные документы, статьи и справочники по электрике".

п.с. С патроном на 4А плохой пример - сначала попробуйте найти лампочку под него мощнее 800Вт, потом обсудим. То же и с выключателем - даешь люстру мощнее 2 кВт (4кВт на двухклавишный выключатель).

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

27.11.2008 в 08:38:42

2filvik Хотелось бы еще, чтобы Вы правильно понимали, что я написал. Так, формулировка "на 20А, а то и на 16А" не означает жесткого требования ставить АВ на 16А. Формулировка "а то и на 16А, если он питает розетки с номинальным током 16А - по соображениям обеспечения защиты розеток" не означает жесткого требования с моей стороны во всех случаях обеспечивать защиту каждой розетки "от дурака". Читателю предоставлена возможность выбора. Если он уверен в полной адекватности тех, кто будет пользоваться его розетками, он может поставить автомат и чуть побольше, в этом случае защита от перегрузки каждой розетки в отдельности должна обеспечиваться "вручную" и ложится на пользователей, становясь субъективной. С другой стороны, читатель может обеспечить объективную, аппаратную защиту каждой розетки, установив на линию автомат соответствующего номинала. Обойдется это ему в 800 Вт возможного длительного потребления с линии (16А vs 20А). Читатель вправе сам выбрать, что ему важнее: +800Вт или +спокойствие и +безопасность. Если Вы выбираете для себя вариант "+800Вт", это еще не повод запрещать остальным выбрать вариант "+безопасность". Это личный выбор каждого.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

27.11.2008 в 09:47:07

Kamikaze написал : Желательно без "многа букафф", эмоций и истерик. И по-русски.

Продолжаем (в заголовок надо добавить про тему, мужики не знают).

Kamikaze написал : Ну так все таки - как именно при перегрузке розетка по-Вашему должна "своим конструктивом защищать сама себя" без помощи автомата в простых жизненных ситуациях:

Не надо ее защищать, как уже писалось (патрон 4А, выключатель 10А) в любой жизненной ситуации защищается провод. (это есть правильно)

Kamikaze написал :

  • когда в одну розетку включено несколько устройств с суммарным потребляемым током более 16А

Розетка теряет часть, если не все потребительские свойства- замена за счет клиента (учим, просвещаем за его бабло как не побеседовать) Если в данной ситуации стоит АВ 16А, то начинается лечение АВ (клиентом, дурак он всегда с инициативой), АВ садится на "булавку", загрубляется тепловуха (спичкой,родным винтом), покупается *ЭК без тепловухи на рынке.
Но свои намерения клиент претворит в жизнь, че праздник портить.
(Одно время у студентов в общагах были популярны 10А *ЭК без тепловухи, догадываетесь почему?)

Kamikaze написал :

  • когда несколько розеток с пружинными контактами включено шлейфом и в три-четыре из них включено по тепловентилятору на 2,2 кВт

Ну это западный вариант под провод 1.5 квадрата подключение пружинными зажимами (тут уже устройства подключения играют важную роль, а не сама розетка как устройство коммутации.) Лечится опять-же за счет клиента (если не догадается вкючать по разным углам комнаты, зачем нужна такая мощь не спрашиваю). Или умный электрик
при проводке сделает звезду на "шарике", адаптируя западные розеточные узлы. Как там у Бисмарка про русских?

Kamikaze написал : (идея "И производитель не выпускает устройств с данным типом коммутации потребляющих ток больше 16А." полностью соблюдается)

Это закон, ГОСТ.

Kamikaze написал : п.с. С патроном на 4А плохой пример

Если работали в жил. секторе знаете в подвалах нет розеток, есть лампочки - а болгарка, перф, да и что греха таить небольшой сварочник можно включить в переходник сделанный из цоколя КЛЛ и двух розеток, главное не производить в это время манипуляций с выключателем коммутирует он 10А, а пропускать может и 25А.(тоже коммутатор как розетка). Этого Вам хватит или еще вопросы есть? Спокойно убирайте свою дурь про розетки (не обижайтесь) на каждую инициативу, всегда будет ответ не предсказуемой глупостью. (Еще раз извиняте, без мало букофф не получилось)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

27.11.2008 в 11:36:36

Kamikaze написал : 2filvik Хотелось бы еще, чтобы Вы правильно понимали, что я написал. Так, формулировка "на 20А, а то и на 16А" не означает жесткого требования ставить АВ на 16А. Формулировка "а то и на 16А, если он питает розетки с номинальным током 16А - по соображениям обеспечения защиты розеток" не означает жесткого требования с моей стороны во всех случаях обеспечивать защиту каждой розетки "от дурака".

Если ВТБ! не против, то из его 51 поста:

ВТБ! написал : Для большего номинала нужна уверенность в кабеле (ВВГ/NYM проверенного производителя), в способе его прокладки (одиночный в стяжке/штукатурке без пересечений с теплотрассами ), в отсутствии промежуточных соединений, в надёжности механизмов розеток, в правильности выбора характеристики автомата в зависимости от ТКЗ, в стабильности параметров автоматов применённой серии...

Я так думаю будет наиболее правильно, правда могут быть еще дополнения.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

27.11.2008 в 11:47:38

Убедили. Попробуем в такой редакции:

Например, провод 3х2,5 мм2 лучше защитить автоматом на 20А, а то и на 16А, если он питает розетки с номинальным током 16А - по соображениям обеспечения защиты розеток. (Прим. - крайняя рекомендация не нравится "мастерам", промышляющим заменой выгораюших розеток за счет клиента, вместо того, чтобы признать, что защита была выбрана ммм... неудачно и уплатить клиенту неустойку, если выбор защиты осуществлялся "мастером").

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

27.11.2008 в 14:18:11

Или так: (Прим. - не применяйте данную рекомендацию, если рассчитываете дополнительно срубить с клиента бабла за замену выгорающих розеток).

Годится?

0