200 кв. жилой дом. 2 подъезда сдавались в 1998 году, 3 - в 2001. Обнаружил в этажных щитах такую фишку: в сданных в 98 году этажных щитах (на 4 квартиры) все квартиры запитаны от одной фазы, естественно через разные разъеденители. А в "новых" подъездах - квартиры разведены от разных фаз. Смущает возможность плохого контакта на нулевой шине со всеми вытекающими. Проекта не сохранилось, посмотреть негде, как должно быть.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.11.2008 в 14:09:11

Kis написал : Смущает возможность плохого контакта на нулевой шине со всеми вытекающими.

Результат плохого контакта нулевого провода в стояке будет одинаков во всех случаях, независимо от распределения фаз по этажам. А распределение фаз зависит исключительно от предыдущих наработок монтажной бригады - одни считают, что так фазы нагружаются более равномерно, другие, что эдак ... И удобство монтажа не последнюю роль играет. По-любому, в обоих случаях распределения никаких нарушений нет, если не противоречит проекту.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

25.11.2008 в 15:05:57

Не знаю какой норматив действовал ранее, но сейчас в силе ГОСТ 51628 (2000г), если не ошибаюсь. Там приведены типовые схемы ЩЭ с подключением квартир на этаже от разных фаз, иного и не встречал.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25026

25.11.2008 в 16:19:42

avmal написал : Результат плохого контакта нулевого провода в стояке будет одинаков во всех случаях, независимо от распределения фаз по этажам.

Речь о плохом контакте между проводником стояка и нулевой шиной.

Kis написал : Смущает возможность плохого контакта на нулевой шине со всеми вытекающими

При разводке одной фазы на корпусе щита получим почти 220В.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121064

25.11.2008 в 16:35:48

ИМХО - разными фазами - безопаснее

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.11.2008 в 17:20:00

ВТБ! написал : Речь о плохом контакте между проводником стояка и нулевой шиной.

Разве я другой контакт имел ввиду?:confused:

ВТБ! написал : При разводке одной фазы на корпусе щита получим почти 220В.

И при разводке трех фаз то же самое можно получить при определенных условиях. Можно и больше. :confused: Или я туплю? :eek:

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25026

25.11.2008 в 17:44:15

avmal написал : Можно и больше

Между корпусом щита и фазой - что представляет опасность для подключенной техники. Вероятно, авторов ГОСТ больше интересовал потенциал между корпусом щита и естественными заземлителями. Между СМ и смесителем, к примеру.

Про разный ток в соединении и говорить не приходится.

0
Kis
Kis
Местный

Регистрация: 12.02.2008

Краснодар

Сообщений: 249

25.11.2008 в 22:25:01

Спасибо за ссылки на ГОСТ. Фото нет, но схематично выглядит таким образом. Смонтировано именно так - нули потребителей соеденены попарно. Поэтому и возникли сомнения. Если контакт 2 оторвать от нулевой шины, то у одного потребителя может быть серьезный перекос.

0
Вложение
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

25.11.2008 в 22:54:01

Kis написал : Если контакт 2 оторвать от нулевой шины

А зачем вредительством заниматься?..;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.11.2008 в 01:29:26

sergey_sav написал : А зачем вредительством заниматься?..

А вот это вполне может случиться и часто случается, если кто-то решит окультурить свое хозяйство, не отключив при этом автоматы спаренного нулями соседа - его ноль зависает в воздухе со всеми вытекающими ... :cool:

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

26.11.2008 в 09:53:40

Достаточно отключить свои автоматы, что бы не принести беды спаренному соседу.

0