Аватар пользователя
flavius

Местный

Регистрация: 30.06.2008

Москва

Сообщений: 16

29.11.2008 в 02:41:48

привет всем,

дом отапливается электроконвекторами. эл-во иногда отрубается. проживание круглый год, но по выходным. отсюда потенциальный риск зимой получить отрицательную температуру в доме и система водоснабжения накроется. решение проблемы - вроде электромагнитный клапан, который сольет систему в случае пропадания эл-ва.

но есть проблема. :eek: сама система выглядит так: насос в скважине на песок, обратка, над скважиной на тройнике тот самый электромагнитный клапан с отдельным сливом обратно в скважину, магистраль ниже глубины промерзания, далее реле давления, реле сухого хода, гидроаккумулятор, потребители.

вопрос 1: чтоб электромагнитный клапан позволил слить систему, в нее как-то должен попасть воздух. вопрос как ? (при механическом сливе через кран все понятно - открыл смеситель и воздух пошел в систему) вопрос 2: после слива системы в трубах будет воздух. таки тогда реле сухого хода не даст запустить насос когда эл-во обратно появится. как быть ?

0
Аватар пользователя
dmvt1

Местный

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

29.11.2008 в 10:50:45

В нормальном доме даже зимой без отопления несколько суток температура будет положительной. Так что все не так печально. Если же перебои с электроэнергией бывают более 2-3 суток, то надо думать о резервой системе отопления (как это не смешно, самое простое - печка) или резервном генераторе. Я бы не стал заморачиваться со всей этой системой для слива. Все равно в самый ответственный момент все пойдет не так.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

29.11.2008 в 12:01:39

flavius написал : попасть воздух. вопрос как ?

Автоматический воздухоотводчик - поставить несколько штук в верхних приборах.

На самом деле не совсем понятно, а что будет с водопроводом, унитазом и т.д. если дом окажется разморожен. Лучше в качестве аварийного теплоснабжения предусмотреть пару газовых баллонов (а может и одного хватит) и систему автоматически поддерживающую тепло, при отключении электричества.

0
Аватар пользователя
flavius

Местный

Регистрация: 30.06.2008

Москва

Сообщений: 16

29.11.2008 в 12:28:58

2 dmvt1

уточняю, слабое место - заведение магистрали в дом через неотапливаемый подвал. понятное дело греющий кабель, но если нет эл-ва неск часов - все лопнет. вот эту проблему не знаю пока как решить ...

0
Аватар пользователя
Elden

Местный

Регистрация: 24.04.2007

Донецк

Сообщений: 934

29.11.2008 в 14:43:50

flavius написал : чтоб электромагнитный клапан позволил слить систему, в нее как-то должен попасть воздух. вопрос как ? (при механическом сливе через кран все понятно - открыл смеситель и воздух пошел в систему)

2 клапана. один на сброс, другой в верхней точке системы водоснабжения

flavius написал : после слива системы в трубах будет воздух. таки тогда реле сухого хода не даст запустить насос когда эл-во обратно появится. как быть ?

Электронное включится. Оно контролирует проток воды, а не давление.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу