01.12.2008 в 22:43:17

Вот есть такой вентканал - чуть меньше метра вверх через потолок, потом в сторону 3-4 м длиной под углом 40-45 градусов от вертикали, далее горизонтальный участок полметра потом 1 м вверх и там "зонтик" диаметр 130-140 мм Пойдет-ли он за естественную вентиляцию в помещении с газовым котлом?

0
Аватар пользователя
Интелл

Местный

Регистрация: 01.12.2008

Екатеринбург

Сообщений: 9

02.12.2008 в 07:45:00

подойдет даже очень, только над крышей нужно вынести на 2 м. Но для помещения два канала делают один для притока свежего воздуха для котла, второй для вытяжки, кстати 130-140 даже великоват диаметр, 100-110 достаточно. Здесь посмотрите информацию, можно просто поставить клапан КИВ-125 http://www.ihe.ru/content/category/3/68/

0
Аватар пользователя
sasa

Местный

Регистрация: 01.06.2006

Москва

Сообщений: 332

02.12.2008 в 08:01:29

Дык в проекте нарисовали через стену и вверх асбоцементную трубу Dy180 :( Аэта у мну торчит на полметра над коньком сбоку от ската крыши, выше печной трубы

0
Аватар пользователя
Интелл

Местный

Регистрация: 01.12.2008

Екатеринбург

Сообщений: 9

02.12.2008 в 08:10:52

видимо нужно будет сразу установить обратный клапан, летом у вас будет обратная тяга это точно, а через такую трубу, тяга будет проветривать помещение в обратном направлении

0
Аватар пользователя
sasa

Местный

Регистрация: 01.06.2006

Москва

Сообщений: 332

02.12.2008 в 10:50:32

А как делается чтоб без обратного клапана летом не было обратной тяги?

0
Аватар пользователя
Tomm

Местный

Регистрация: 29.07.2007

Москва

Сообщений: 307

02.12.2008 в 12:12:54

Интелл написал : кстати 130-140 даже великоват диаметр, 100-110 достаточно.

Кто вам такое сказал интересно ???? Требования газовщиков по вент. Каналам = мин. Диаметр трубы 150мм. Это минимум а вы 100-110 достаточно ???