02.12.2008 в 14:45:23
Уважаемые спецы, пожалуйста, оцените план электрики. Ввод трехфазный, 14 кВт.
Это предварительный план, по которому проектная организация будет делать проект.
С заземлением все в порядке, так как новостройка. Также будет СУП. Предполагается использовать автоматы и УЗО Легранд. Кроме вводного автомата, хочу поставить автоматы тип В, вроде в Электромонтаже есть в наличие полной линейки Легранда.
УЗО скорее всего будет тип АС.
Также интересно, как правильно распределить нагрузку по фазам.
02.12.2008 в 15:03:29
Нашел уже одну свою ошибку.
Вводной автомат С25А, трехфазный.
02.12.2008 в 15:07:30
2destino На провод 2.5 мм автомат надо ставить на 16А, а не на 25
Делайте чтобы в одной комнате была только 1 фаза.
На кухню для подключения эл. плиты лучше заложить 2 или 3 фазы. А где на схеме электродуховка? Они бывают мощные, может потребоваться повод в 4 мм от щитка для духовки
Ну и вводной автомат в квартирном щитке не очень нужен. Можно и без него.
Во второй ванной комнате розеток нет?
02.12.2008 в 15:44:21
Solovey написал : На провод 2.5 мм автомат надо ставить на 16А, а не на 25
Да, наверно поставлю 16А, неохота 3х4 использовать. Хотя, вроде по таблицам допустимо 2,5мм грузит до 25А. Проводка будет в гофре.
Solovey написал : Делайте чтобы в одной комнате была только 1 фаза.
Объясните, пожалуйста, с чем это связано?
Какие минусы в моем случае?
Solovey написал : А где на схеме электродуховка? Они бывают мощные, может потребоваться повод в 4 мм от щитка для духовки
Электроплита планируется комбинированную с духовкой. По паспорту МАХ потребление ~ 8500 кВт /38,5А. Сейчас дома такая же плита, кажется стоить на дифавтомате 32А, никакого дискомфорта от выбивания автомата не было. Т.е. за 5 лет ни разу не выбил. (кстати, потом к этой линии ПММ пришлось подключать)
Solovey написал : Во второй ванной комнате розеток нет?
Ванная комната одна, неразборчиво я написал. Имелось ввиду Свет Ванна, Свет Комната №2. Позже переделаю, что бы не путаться.
Solovey написал : Ну и вводной автомат в квартирном щитке не очень нужен. Можно и без него.
Если дальше не будут доводы за, готов отказаться.
02.12.2008 в 16:28:40
Про количество фаз в помещении:
380 бьет значительно больнее чем 220 :( Если есть возможность исключить из помещения наличие 2-ой фазы, то надо исключать. Мало ли что может произойти. Лучше исключить такие неприятности еще на стадии проекта. К тому же при этот у такой разводки нет никаких минусов.
На плиту я бы советовал на будущее заложить все 5 жил. Вдруг лет через 10 новая плита приглянется :) Просто лишние жилы пока не подключать.
А где счетчик? Он стоит до автомата и УЗО этажного щитка?
02.12.2008 в 16:33:45
Solovey написал : Про количество фаз в помещении:
380 бьет значительно больнее чем 220
А норматив какой-нибудь есть по этой теме? Значит, и трёхфазные приборы не ставить, или на 127/220 переходить? Да и как можно коснуться в комнате двух фаз, если на L1 подключена люстра, а на L2 - розетки?
02.12.2008 в 16:40:09
2dinamit007
Есть просто здравый смысл. Нафига вам в комнате 2 фазы. Чем это лучше чем одна фаза?
Есть хоть 1 преимущество у варианта когда розетки и свет на разных фазах?
02.12.2008 в 17:28:15
2destino А чем вызвано применение УЗО 63А и 40А, при АВ 40А. Если уж на ступень выше, то все УЗО под АВ40А надо бы 63А/0,03.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
02.12.2008 в 17:50:39
Переделал план,
На стиралку и ПММ автомат 16А вместо 25А.
На плиту заложил 5 х 4мм.
Вводной автомат пока оставил.
Solovey написал : Если есть возможность исключить из помещения наличие 2-ой фазы, то надо исключать.
Я то как раз хотел равномернее нагрузку по фазам распределить.
Не знаю, насколько критичен перекос по фазам в рамках одной квартиры.
По мне, был бы ввод однофазным, было бы все проще.
Какие преимущества трехфазного питания перед однофазного?
(кроме как если электроплита 3-х фазная)
Solovey написал : А где счетчик? Он стоит до автомата и УЗО этажного щитка?
Счетчик Меркурий стоит в этажном щитке, предполагаю, что после него стоит автомат и УЗО на 100мА. Пока не удалось взглянут.
В квартирном щитке сейчас есть 3-х фазное УЗО, с маркировкой ВАД и три автомата 25А каждый.
sergey_sav написал : А чем вызвано применение УЗО 63А и 40А, при АВ 40А. Если уж на ступень выше, то все УЗО под АВ40А надо бы 63А/0,03.
Во второй группе суммарный ток автоматов 54А. Хотя, есть резон везде поставит 63А/30мА, разница в цене у Легранда 200 руб.
02.12.2008 в 17:55:31
destino написал : Во второй группе суммарный ток автоматов 54А.
Ну и что? А перед УЗО стоит АВ40А. А при незначительной разнице в цене (200р) лучше с запасом... ;)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
02.12.2008 в 18:02:11
destino написал : Не знаю, насколько критичен перекос по фазам в рамках одной квартиры.
Раз у вас вводной автомат 25А, то разница в 25 А для питающей подстанции капля в море.
Схема мне не нравится совсем. Я бы делал так: 3 фазы на политу 1-я фаза кухня 2-я фаза комната 1 + коридор 2-я фаза комната 2 + санузел
При вводном автомате 25А - УЗО достаточно на 40А, 63А это уже большой запас
При 25А с одной фазы можно снять 220*25= 5500Вт Так что включенная на полную мощность плита (8500Вт) будет выбивать вводной автомат. Автомат плиты (32А) отключаться не будет.
Надо подключать плиту на 2 или 3 фазы, тогда сможете пользоваться плитой на полную мощность
02.12.2008 в 18:16:45
Еще вопрос, предполагаю кроме вводного кабеля, всю разводку сделать с одинарными силовыми проводами, моножила. Вся проводка будет в гофре и 100% заменяема.
ИМХО монтаж и протяжка пучка провода проще, да и требуется меньше гофры.
Это согласно ПУЭ допустимо?
02.12.2008 в 18:22:54
Solovey написал : При 25А с одной фазы можно снять 220*25= 5500Вт Так что включенная на полную мощность плита (8500Вт) будет выбивать вводной автомат. Автомат плиты (32А) отключаться не будет.
Вопрос в том, что пока планируется комбинированная с духовкой электроплита.
У моей плиты «предусмотрено» однофазное питание, может если разобрать, то возможно и 2-х фазное.
Но я на всякий случай проложу 5 х 4, потом буду разбираться.
Мне пока надо проектной инстанции дать мои пожелания, максимально приближенными к реальным.
02.12.2008 в 18:31:24
2destino
Поясню: при вводном автомате номиналом 25А не смысла ниже ставить автоматы меньшего номинала. Их можно тогда просто не ставить, сэкономете немного денег ;)
02.12.2008 в 18:54:35
Solovey написал : Поясню: при вводном автомате номиналом 25А не смысла ниже ставить автоматы меньшего номинала.
Да, согласен, Вы правы. Буду переделывать. Подскажите, УЗО на 32А/30мА у серьезных производителей бывает?