Solovey написал : при вводном автомате номиналом 25А не смысла ниже ставить автоматы меньшего номинала.

Извините за опечатку)) Конечно не меньшего, а большего номинала

0
Аватар пользователя
dinamit007

Местный

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

02.12.2008 в 19:35:39

Solovey написал : Есть хоть 1 преимущество у варианта когда розетки и свет на разных фазах?

Экономия небольшая (на кабеле и автоматах)... Напр. свет во всей квартире у меня с фазы L1. Значит по вашей теории розетки нужно запитать оттуда же, но это уже будет недетский перекос. К тому же, если одна фаза где-нибудь отойдёт, можно будет хоть настольную лампу зажечь.....

0
Аватар пользователя
destino

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 77

02.12.2008 в 20:57:19

Переработал план, вот мои соображения:

1-я группа
Стиралка и ПММ не будут работать одновременно, одну из них буду подключать к горячей воде. К тому же у ПММ есть таймер.
На розетках первой группы постоянно будут подключены холодильник и телевизор (LCD)

2-я группа
Практика показывает, что электроплита + духовка редко работают вместе, на НГ и по праздникам будем включать по очереди.
Если вдруг не сообразим, на то и автомат 16А, подскажет сразу.
Кондиционер (инвертор) за 3 года ни разу не включали на полную.
С теплым полом никогда не работают в пару. Розетка + свет на балкон мелочь. За 5 лет никогда не пользовался розеткой на балконе в нынешней квартире.

3-я группа Розетка на кухни будет питать микроволновку, но работает она не дольше пару минут. Чайник у меня типа термоса, работает постоянно, расходует где то300-500Вт. Остальные розетки будут питать разную мелочь.

Вес свет будет на КЛЛ, что в итоге по всей квартире вряд ли будет больше киловатта.

На вводе в щитке на этаже поставлю 3 автомата по 25А, как мне кажется,
что бы предотвратит отключения всей квартиры в случае превышения номинала в одной из групп.

ИМХО, это оптимальный вариант при данной мощности.
Жду ваши комментарии.

0
Вложение
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

02.12.2008 в 21:23:37

в 9-м посте схема была намного приличнее :)

0
Аватар пользователя
destino

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 77

04.12.2008 в 15:36:35

Переделываю план. Скажите, пожалуйста, стоит ли ставит в этажном щитке 3 автомата по 25А?

П.С. В этажном щитке ВА61-Е29-3 и ВАД2-25-4-100S.

0
Аватар пользователя
destino

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 77

16.12.2008 в 15:26:45

Переделал план и передал свои пожелания проектирующей организации. На что, их электрик или инженер сказал:

1) Под одно УЗО можно только два автомата подключат. 2) Сказал, что запрещено совмещать освещение и розетки. 3) Питание санузла только от отдельного автомата. 4) По поводу совмещения стиралки и ПММ категорически против, даже на АВ16 А. Мои доводы, что вместе работать не будут и на то и защита 16А стоит он не понимает. 5) На теплый только дифавтомат.

Это все по нормативам и законам как он сказал. На вопрос какие, ответил что неохота ему искать,
а так говорить, либо переделывайте либо ищите другую согласующую организацию.

Пожалуйста, подскажите бред он говорить, стоить спорить с ним или переделывать схему, добавив еще одну УЗО.
Также сказал, что нельзя больше 2 провода к автоматам подключать.
Я постарался эму объяснить про клеммах на дин рейке, но не поняли мы друг друга.
То ли меня он не понял, то ли я плохо объясняю.

П.С. Еще ляпнул, что кондей под УЗО работать не будет.
Это заставило меня сомневаться в его профпригодности.

0
Вложение
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

16.12.2008 в 15:39:42

destino написал : На что, их электрик или инженер сказал:

  1. Глупость.
  2. Рекомендуется делать раздельные группы питания, но не запрещено смешанное питание.
  3. Очевидно, имеется в виду питание СМ или иных силовых линий.
  4. Рекомендуется силовые приёмники питать от отдельных линий.
  5. А что ещё?

destino написал : Это все по нормативам и законам как он сказал.

Лучше бы указал пункты правил...

destino написал : Также сказал, что нельзя больше 2 провода к автоматам подключать.

Верно.

destino написал : Это заставило меня сомневаться в его профпригодности.

Ваше право.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

16.12.2008 в 15:40:56

destino написал : Еще ляпнул, что кондей под УЗО работать не будет.

Странно. Я по 2-3 кондея вешаю на УЗО 0,03А. Работает. Может мне исправные кондеи попадаются :)

0
Аватар пользователя
destino

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 77

16.12.2008 в 15:48:07

Smily написал : Я по 2-3 кондея вешаю на УЗО 0,03А. Работает.

Вот что меня и насторожило. Исправный кондей обязан работать под УЗО. Вроде и кантора серьезная.

Жду дальше мнений, что в моем проекте противоречить ПУЕ.

0
Аватар пользователя
services

Местный

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2168

16.12.2008 в 16:01:30

Solovey написал : 2dinamit007
Есть просто здравый смысл. Нафига вам в комнате 2 фазы. Чем это лучше чем одна фаза?
Есть хоть 1 преимущество у варианта когда розетки и свет на разных фазах?

приемущество есть,если одна из фаз пропадет!

sergey_sav написал : Сообщение от destino Также сказал, что нельзя больше 2 провода к автоматам подключать

бред какойто!

0
Аватар пользователя
services

Местный

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2168

16.12.2008 в 16:07:42

destino написал : Но я на всякий случай проложу 5 х 4, потом буду разбираться.

запас это есть хорошо!

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

16.12.2008 в 16:19:53

services написал : бред какойто!

Не бред, а норма. А Вы по пять-шесть под одну клемму автомата умудряетесь зажать?! ;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
destino

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 77

16.12.2008 в 16:37:42

sergey_sav написал : Не бред, а норма. А Вы по пять-шесть под одну клемму автомата умудряетесь зажать?!

Я планировал разветвительные коробки. Можно и клеммы на дин рейку использовать. Многожильный провод под прессовку тоже вариант.

Переделал схему и отправил своему электрику. Посмотрим, что сейчас скажет.

0
Вложение
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

16.12.2008 в 16:46:43

destino написал : Посмотрим, что сейчас скажет.

Пунктир вертикальный, это граница щитка? Может имеет смысл тогда поставить выключатель нагрузки (рубильник) на вводе?

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
destino

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 77

16.12.2008 в 16:53:00

sergey_sav написал : Пунктир вертикальный, это граница щитка? Может имеет смысл тогда поставить выключатель нагрузки (рубильник) на вводе?

Да, это граница щитка. Выше отговорили от рубильника /автомата.