moskon написал : Правильно говорит было и все!!! Напишите сами заявление, при сверке показаний счетчика я обнаружил... пломбы сорваны, примите меры.

Да дело в том, что проводку на кухню доп. кабелей вел я через кабель - каналы, они как раз к новому щитку подходят - стремно заявлять, что все так и было, когда видно, что сделан ремонт, проведены новые провода и все такое...

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

05.12.2008 в 16:13:09

DiMaA написал : Обьясните мне взаимосвязь между мощностью, выделенную на квартиру, мощностью потребителей и автоматом для них плиззз!

Вы находитесь на конференции по электрике. Тут в основном рассматриваются именно эти вопросы, за исключением лирических отступлений... ;) Почитайте...

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

moskon
moskon
Резидент

Регистрация: 15.11.2008

Москва

Сообщений: 1017

05.12.2008 в 16:14:29

Старый хозяин делал перед продажей для увеличения цены квартиры. Докажи, что нет!

0
kvost
kvost
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

05.12.2008 в 16:20:37

sergey_sav написал : с пломбой похуже..., учитывая, что не так давно (год-два назад) Петроэлектросбыт распространил листовочки про счётчики, в коих и говорилось о необходимости наличия всех пломб, с картинками... Сдаваться. Однозначно.

Ага, щаз. Как-то не платил за свет месяца три - смотрю пломба сорвана, фаза откинута, в двери бумажка от Чубайса :) Накинул сам, долг оплатил и оповестил. По поводу пломбы ноль эмоций. Потом опять какое-то время не платил (некогда было) - опять провод откинули и ситуация повторилась. Вывод: энергосбыт (МОЭСК) на пломбы срать хотел.

URA!!! написал : Ну тогда сказать что так и было .

Естественно :)

0

in my humble opinion

DiMaA
DiMaA
Новичок

Регистрация: 21.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 22

05.12.2008 в 16:21:31

sergey_sav написал : Вы находитесь на конференции по электрике. Тут в основном рассматриваются именно эти вопросы, за исключением лирических отступлений...
Почитайте...

Да что-то уже все темы про эл. щитки прочитал - нигде ничего не нашел, где обьяснялась бы эта взаимосвязь

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

05.12.2008 в 16:57:49

2DiMaA Шутить изволите? Читайте про выбор сечений для розеточных групп, про выбор автоматов защиты. Это и будет определять количество подключаемых на группу потребителей, а также и количество необходимых групп. Если пересмотрели все темы, не соблаговолите ли подсказать, где рекомендуется на розеточную группу устанавливать АВ 25А?

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4631

05.12.2008 в 17:41:09

DiMaA написал : надо в энергослужбу идти "сдаваться", чтобы они опять эту крышку опломбировали

Надо. Иначе они сами придут и погонят волну.

DiMaA написал : не нарвусь ли я на штрафы или еще чего из-за этих автоматов?

Думаю, что как минимум, нарвётесь на оплату энергии по особому "безучётному" тарифу с момента последей оплаты электроэнергии. Поэтому лучше сдаться раньше, чем позже. И не из-за автоматов, а из-за сорванных пломб. Автоматы такие тоже не разрешат.

0
petrkirov
petrkirov
Местный

Регистрация: 09.07.2008

Киров

Сообщений: 346

05.12.2008 в 18:02:23

где рекомендуется на розеточную группу устанавливать АВ 25А?

На "обычные" розеточные группы вообще нельзя ставить АВ на 25А., максимум можно на 16, даже если на одной линии будет 20 розеток нельзя на это группу ставить автомат на ток больше 16 Ампер

0
FZX
FZX
Новичок

Регистрация: 26.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 71

05.12.2008 в 18:05:27

petrkirov написал : На "обычные" розеточные группы вообще нельзя ставить АВ на 25А., максимум можно на 16, даже если на одной линии будет 20 розеток нельзя на это группу ставить автомат на ток больше 16 Ампер

ага, номинал защитного аппарата не должен превышать номинал защищаемого электроприемника, номинал розеток 16А, выключателей 10А, отсюда и пляшем... ;)

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

05.12.2008 в 18:08:48

FZX написал : номинал розеток 16А, выключателей 10А, отсюда и пляшем...

От чего же? Можно плясать и от сечения проложенного кабеля... :)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

FZX
FZX
Новичок

Регистрация: 26.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 71

05.12.2008 в 18:11:43

медь 2,5 мм2 25А медь 1,5 мм2 19А так можно доплясаться ;)

0