sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

05.12.2008 в 18:16:32

2FZX Так никуда не допляшемся... АВ25А какой ток может держать не отключая нагрузку? Вот от сюда и пляшем...

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

FZX
FZX
Новичок

Регистрация: 26.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 71

05.12.2008 в 18:38:11

sergey_sav написал : АВ25А какой ток может держать не отключая нагрузку? Вот от сюда и пляшем...

Читаем выше: номинал защитного аппарата не должен превышать номинал защищаемого электроприемника

с этим поспорите?

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

05.12.2008 в 18:42:31

FZX написал : с этим поспорите?

А зачем? Это что, производственный цех со стационарным оборудованием, где защита выбирается в соответствии с оборудованием подключаемым на групповую линию?

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

FZX
FZX
Новичок

Регистрация: 26.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 71

05.12.2008 в 19:05:44

Ставьте на розетки больше 16А, только не надо другим советовать глупости ;) Вам проект с таким щитом никто не согласует! п. 3.1.4. ПУЭ: Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, во всех случаях следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам этих участков или по номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках (пусковые токи, пики технологических нагрузок, токи при самозапуске и т. п.).

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

05.12.2008 в 19:44:38

FZX написал : Ставьте на розетки больше 16А, только не надо другим советовать глупости...

Это Вы сейчас кому? Пока вроде никто не предлагал подобного, кроме знакомого электрика автора... ;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

URA!!!
URA!!!
Местный

Регистрация: 15.12.2005

Москва

Сообщений: 731

05.12.2008 в 20:07:49

Автор .
Насчет того что автоматы увас установлены неправельно это безспорно и что ниодна комисия их непримит это факт . То что вам нужно делать грамотную разводку и правельное подключение автоматов это тоже факт .
Но вот еще факт . Пишите в ДЕЗ заявление что приняли квартиру вот в таком вот состоянии вот с такой вот электро разводкой . Придет электрик , обругает матом того кто все это делал и совершенно безплатно опламбирует счетчик .
А уж насчет как нужно делать вы можите с ним поговарить так сказать в незачета . Только ДЕЗовским электрикам доверять разводку никак нельзя .

0
FZX
FZX
Новичок

Регистрация: 26.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 71

05.12.2008 в 22:15:03

sergey_sav написал : Это Вы сейчас кому? Пока вроде никто не предлагал подобного, кроме знакомого электрика автора...

Вам:

sergey_sav написал : 2FZX Так никуда не допляшемся... АВ25А какой ток может держать не отключая нагрузку? Вот от сюда и пляшем...

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

05.12.2008 в 22:15:50

2FZX И что тут не так?

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

FZX
FZX
Новичок

Регистрация: 26.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 71

05.12.2008 в 22:36:18

То, что выбор защтного аппарата основывается не только на пропускной способности защищаемого кабеля (провода).
Повторю цитату:

sergey_sav написал : 2FZX Так никуда не допляшемся... АВ25А какой ток может держать не отключая нагрузку? Вот от сюда и пляшем...

Если обидел, прошу прощения. Прямым текстом выбирать 25А на розетки Вы не рекомендовали. Просто непонятно куда вы "пляшите"... 25А не выдержиит розетка, она на номинал 16А а включить в неё могут всё что угодно. Ну и ПУЭ, я же процитировал...

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

05.12.2008 в 22:54:26

FZX написал : Просто непонятно куда вы "пляшите"...

Поясняю. Кабель 3*2,5, медь, длительно допустимый ток 25А. Берём АВ 16А. При перегрузке может не сработать в течении часа при токе 1,45*16А = 23,2А. Нас устраивает? Да! Берём АВ 20А. 1,45*20А = 29А, многовато..., но при определённых условиях себе поставлю. Берём 25А? Нет не берём и не считаем... Направление танцев теперь ясно изложил?

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Молчаливый
Молчаливый
Местный

Регистрация: 19.12.2008

Москва

Сообщений: 526

19.12.2008 в 12:00:01

sergey_sav написал :

sergey_sav написал : Поясняю. Кабель 3*2,5, медь, длительно допустимый ток 25А. Берём АВ 16А. При перегрузке может не сработать в течении часа при токе 1,45*16А = 23,2А. Нас устраивает? Да! Берём АВ 20А. 1,45*20А = 29А, многовато..., но при определённых условиях себе поставлю. Берём 25А? Нет не берём и не считаем... Направление танцев теперь ясно изложил?

Интресно, а откудова такая информация? Раз напичано 16А, я пологаю что автомат сработает при 16А нагрузки, а никак ни при 23,2А.

0