Tomm
Tomm
Местный

Регистрация: 29.07.2007

Москва

Сообщений: 307

06.12.2008 в 20:31:33

Загородный каркасно- щитовой дом, живем постоянно. Прочитал много постов про заземление, и так не понимаю до конца что мне делать систему ТТ или ТN-C-S. Сомнения вот в чем сегодня объездил местную ЛЭП она 4-проводная достаточно старенькая столбы бетонные но заземляющего контура на не одном так я и не нашел. В этом году в мае в нашу Трансформаторную подстанцию врезался Камаз, и к нашему счастью ее заменили на новую. Вопрос од сюда и возникает, на новой подстанций N заземлен или нет? Если да то можно делать систему ТN-C-S , но как это узнать.

0
Андрёй
Андрёй
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 2018

06.12.2008 в 20:51:20

Tomm написал : Вопрос од сюда и возникает, на новой подстанций N заземлен или нет?

При питании стационарных потребителей ноль всегда заземлен! Даже если привезли дизель-генератор в качестве временной меры - ноль всегда заземляеся.

0
АА
АА
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 772

06.12.2008 в 21:04:47

Почти наверняка придется делать ТТ, т.к. состояние сельских сетей благополучным назвать никак нельзя. ТN-C-S можно и нужно когда:

  1. ВЛИ
  2. ТП расположена относительно близко или исправные (!) повторные заземлители расположены на нормативных расстояниях.
  3. Вы далеко не единственный в поселке, у которого есть контур заземления, выполненный по всем правилам.
  4. Регулярно (согласно нормативам) проводится обслуживание сети, проводятся контрольные замеры и эти замеры объективны.
    Вот про соблюдение последнего пункта Вы, боюсь, никогда не узнаете, если только сами эту сеть не обслуживаете. Небольшой пример. Месяц назад в нашем СНТ гаснет свет. Иду к КТП, о чудо: стоит электролаборатория. Местные сети, видимо, захотели заработать на нас немного денег. Подошел как раз в тот момент, когда заканчивали мерить сопротивление растекания. Процесс мне знаком не понаслышке, поэтому вижу, что подтасовки нет. Результат - 25ом! И это на ТОРФЕ! А я то думал, что у нас не так все плохо. Тем более, что на сетях когда-то не сэкономили, а у меня есть с чем сравнивать. А вот заземлитель забили в песчанную подушку под ТП. Тут же измерители договорились с председателями (у нас одна подстанция на 2 кооператива), что дело поправят за небольшую сумму. Как они поправили - не знаю, но наш председатель сказал, что что-то сделали. Во всяком случае, акт выдали соотвествующий. Но какова цена этому акту? Такая же, как талончику техосмотра?
0
lahr
lahr
Местный

Регистрация: 19.09.2007

Лар

Сообщений: 795

06.12.2008 в 21:58:19

Так проблема в чем??? Взяли прибор и сами замерили:) Тем более. что не по наслышке знаете. Мало, так сделали лучше. Тем более всего лишь дачи. Час отключения никого не напрягут.

0
Tomm
Tomm
Местный

Регистрация: 29.07.2007

Москва

Сообщений: 307

06.12.2008 в 22:04:14

lahr написал : Так проблема в чем??? Взяли прибор и сами замерили Тем более. что не по наслышке знаете. Мало, так сделали лучше. Тем более всего лишь дачи. Час отключения никого не напрягут.

Не понятно что вы хотели сказать ??????????????

Я не говорил что мой дом это дача (черта градского поселения г.Дедовск М.о.)

0
Tomm
Tomm
Местный

Регистрация: 29.07.2007

Москва

Сообщений: 307

06.12.2008 в 22:12:36

Заземление я у себя сделал. Забил 8 уголков 50мм и 3метра длинной все сварено полосой и поведено к дому, далее болт 10мм с гайкой и медный провод 10мм2 заходит в щит. Просто прочитав много информаций на форуме про минусы ТТ, подумал а не переделать мне ее на ТN-C-S

0
Tomm
Tomm
Местный

Регистрация: 29.07.2007

Москва

Сообщений: 307

07.12.2008 в 00:23:36

Что скажете ?

0
filimon
filimon
Местный

Регистрация: 07.12.2008

Сообщений: 110

07.12.2008 в 02:50:47

Вообще то система TN-C-S применяется в трехфазных цепях и перед тем как на нее переходить нужно хорошо изучить местные условия .В каком состоянии находится ваша подстанция и воздушная линия выполнены ли повторные заземления на ней и в каком они находятся состоянии .В общем есть целый ряд вопросов . А самовольным подключением вы можете просто создать аварийную ситуацию Какую ? Представим что вы ничего не выясняя подключили нейтраль к вашему заземлению .Линия ветхая повторных заземлений нет или подстанция в неисправном состоянии . Через нейтраль из линии на вашу землю потечет ток .Он может быть очень большой величины и ни чем не ограничен .Это приведет к тому что на всех корпусах ваших электроприборов появится напряжение .Это может привести к серьезной электротравме или выгоранию ввода .(Я лично такую аварию встречал ток через землю тек порядка 40 ампер я клещами померил .Причина подгоревшая нейтраль в ТП .Корпуса приборов в доме были были под напряжением где 180- 200 вольт и от них било током .) В общем перед тем как подключать что то изучите местные условия а если же вы будете использовать землю ТТ обязательно установите УЗО от известного мирового производителя такого как Legrand Hager АВВ .

0
Tomm
Tomm
Местный

Регистрация: 29.07.2007

Москва

Сообщений: 307

07.12.2008 в 13:20:52

Я писал в первом посту подстанция новая но столы и ЛЭП старые и заземления именно на столбах не наблюдается.

0
АА
АА
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 772

07.12.2008 в 20:24:51

lahr написал : Так проблема в чем??? Взяли прибор и сами замерили Тем более. что не по наслышке знаете. Мало, так сделали лучше. Тем более всего лишь дачи. Час отключения никого не напрягут.

Напряжет забить обратно разъединитель на высокой стороне. Он изношен и втыкается с большим трудом. А это уже не наша епархия и можно не ограничиться отключением всего лишь на час. :(

0
Tomm
Tomm
Местный

Регистрация: 29.07.2007

Москва

Сообщений: 307

08.12.2008 в 12:50:44

Так что оставит все как ест и не менять ТТ?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу