А почему не использовать : TN-S? В этом случае если свое собственное заземление делать и тянуть его проводник отдельно, не соединяя с N - оно работать будет?

Цитата: Это современная система заземления, в которой проводники защитного заземления PE и рабочей нейтрали N по всей длине проложены раздельно, т.е. используются трех-пятижильные провода и кабели. Применение такой системы дает возможность защитить людей от поражения электрическим током путем использования устройств защитного отключения и дифференциальных автоматов, кроме того в электропроводках с заземлением TN-S можно безопасно использовать электропотребители с металлическими корпусами.

Это все достоинства. Недостатки - удорожание из-за необходимости применения проводов и кабелей с дополнительной жилой и необходимости устройства отдельного очага заземления. Кроме того все достоинства TN-S в плане обеспечения безопасности людей от поражения электрическим током реализуются только при использовании в качестве защитных устройств УЗО и дифавтоматов, а они недешевы. Кроме того - повышенные требования к качеству и аккуратности монтажа электропроводки. А главный недостаток - невозможность использования полноценного использования этой системы в настоящее время, потому что распределительные сети 0,4 кВ. в РФ все равно выполнены четырехпроводными линиями.

Чтобы преодолеть такое противоречие, используется комбинированная система заземления

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

09.12.2008 в 00:13:58

если свое собственное заземление делать и тянуть его проводник отдельно, не соединяя с N...

Это система ТТ!

Применение такой системы дает возможность защитить людей от поражения электрическим током путем использования устройств защитного отключения и дифференциальных автоматов

все достоинства TN-S в плане обеспечения безопасности людей от поражения электрическим током реализуются только при использовании в качестве защитных устройств УЗО и дифавтоматов

Чушь, ибо защитное автоматическое отключение в любой из разновидностей TN осуществляется как УЗО, так и автоматами и предохранителями. А вот в ТТ - да, только УЗО или диффы.

необходимости устройства отдельного очага заземления

Чушь.

Это современная система заземления, в которой проводники защитного заземления PE и рабочей нейтрали N по всей длине проложены раздельно

В TN-S и PE и N начинаются в одной точке - в точке (шине) заземления нейтрали трансформатора. Правильно РЕ в TN называется - нулевой защитный проводник. Полностью разделены они (РЕ и Н) и есть "необходимость устройства отдельного очага заземления" - в ТТ.

П.С. Автор цитируемого опуса определенно путает TN-S с ТТ, и причина путаницы, похоже, в неудачной формулировке ПУЭ > система TN-S - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении (рис. 1.7.2);

тот, кто не посмотрит схему на рис. 1.7.2 может ошибочно подумать, что PE и N вообще нигде не соединяются. Лучше было сформулироывать примерно так: "TN-S - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники соединены только на ГЗШ источника тока и далее разделены на всем протяжении сети."

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Tomm
Tomm
Местный

Регистрация: 29.07.2007

Москва

Сообщений: 307

09.12.2008 в 00:54:59

Kamikaze написал : "необходимость устройства отдельного очага заземления" - в ТТ.

Так мне оставаться при ТТ? сегодня проехал вдоль ЛЭП из восьми идущих ко мне столбов заземление заметил тока на одном, там уголок около столба забит и к нему со столба провод толсты наверно мм16

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28625

09.12.2008 в 10:05:59

Tomm написал : столбы бетонные

Нулевой провод положено землить на арматуру ж/б опор. Это выполнено?

заземление заметил тока на одном, там уголок около столба забит и к нему со столба провод

Небось, новое подключение от этой опоры идёт.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Tomm
Tomm
Местный

Регистрация: 29.07.2007

Москва

Сообщений: 307

09.12.2008 в 12:11:45

ВТБ! написал : Нулевой провод положено землить на арматуру ж/б опор. Это выполнено?

Там столбы то бетонные, но старого образца они еще круглые и арматурой там не пахнет

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28625

09.12.2008 в 15:49:11

Tomm написал : арматурой там не пахнет

Она внутри бетона спряталась - стальная.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Tomm
Tomm
Местный

Регистрация: 29.07.2007

Москва

Сообщений: 307

09.12.2008 в 17:54:12

ВТБ! написал : Она внутри бетона спряталась

Да я понимаю но где должно быть видно заземление , около столбов его не видно

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28625

10.12.2008 в 09:48:12

Tomm написал : где должно быть видно заземление

Естественным заземлителем является часть опоры, заглублённая в грунт. Нулевой провод и штыри изоляторов должны быть занулены на арматуру. Но снизу разве проверишь?

0

Следование моим советам вредит кошельку

dinamit007
dinamit007
Резидент

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

10.12.2008 в 16:06:20

Только если токовыми клещами вокруг опоры

0
Tomm
Tomm
Местный

Регистрация: 29.07.2007

Москва

Сообщений: 307

10.12.2008 в 17:57:21

Понятно завтра на столб заберусь и посмотрю

0
Tomm
Tomm
Местный

Регистрация: 29.07.2007

Москва

Сообщений: 307

12.12.2008 в 01:35:16

Сегодня на столб залез там две стальных обоймы на каждой из них по два двойных керамических изолятора на них ЛЭП но в землю кабеля нет.