Здравствуйте! Двухконтурный котел ВИЕССМАНН (Германия) Витопенд 100. Труба выхлопная, она же приточная (труба в трубе) горизонтальная. Установили и ушли. Отогнул манжету, которая прикрывает отверстие в стене на улицу, а там ничего нет, улицу видно насквозь и ветер дует и ладонь входит в зазор. Собственно вопросы:

  1. По паспорту, должен быть уклон 3 градуса этой трубы от горизонтали, а в какую сторону и для чего?
  2. Можно ли просто запенить зазоры, или нужно делать по другому?
0
Аватар пользователя
EWSD

Местный

Регистрация: 20.11.2007

Киев

Сообщений: 60

08.12.2008 в 12:30:29

Vasss написал :

  1. По паспорту, должен быть уклон 3 градуса этой трубы от горизонтали, а в какую сторону и для чего?

Уклон должен быть на улицу, для стока конденсата(если котёл без устройства для слива конденсата).

Vasss написал :

  1. Можно ли просто запенить зазоры, или нужно делать по другому?

У себя пространство между трубой и стеной просто запенил.

0
Аватар пользователя
lion93654

Местный

Регистрация: 07.11.2006

Ярославль

Сообщений: 428

08.12.2008 в 12:32:19

по п.1 - в сторону движения продуктов сгорания для отвода образующегося конденсата при разнотемпературных временных режимах работы оборудования; по п.2 - думаю можно. Это монтажный зазор. Температура "холодной " наружной трубы коаксиала как правило невысока и главный момент - это изоляция этого зазора для исключения задувания помещения со стороны улицы.

0
Аватар пользователя
Vasss

Местный

Регистрация: 16.10.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 426

08.12.2008 в 12:50:35

Спасибо. Принято.