Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

08.12.2008 в 17:35:30

Здравствуйте, господа! Я инженер, немного понимаю в электричестве, но не профессионал. В большом загородном доме кое-что подделывали и пользовались электроинструментом. Стало срабатывать главное УЗО на входе в щит ВРУ с током 300мА. Сеть 3-х фазная. Своя нагрузка была подключена через свое УЗО на 30 мА. Свое УЗО стояло крепко! Я выдвинул гипотезу, что главное УЗО неисправно. Предложил заменить. Начальник привез новое, Легранд (Штатное - тоже Легранд). Я стал ставить. Старое снял, а новое подключил только со стороны источника и решил проверить его без нагрузки. Подал питание УЗО сразу выключилось. Тут выяснилось, что новое УЗО не на 300, а на 30мА! Но все равно чудеса! Опять, думаю, плохое УЗО. Но на всякий случай откинул со входа нуль (фазы оставил). УЗО стоит! Нуль подключаю - сбрасывается. Затем в мастерской я проверил это УЗО - исправное. А тогда вернул на место старое. Но проблема осталась, тем более, эту проблему теперь приписывают мне, т.к. она возникла, якобы, после нашего подключения. Сейчас мне привезли схему. Навороченная. На входе 2 линии, есть дизель-генератор, 3 стабилизатора (в каждой фазе) Штиль на 12кВА (с байпасом). Все это перед главным УЗО. Показан защитный проводник от контура заземления. Соединение защитного проводника с нулем входящей линии на схеме не показано. Линия, как-будто, воздушная. (Вроде, по правилам нуль должен заземляться прямо на столбе) В шкафу еще несколько УЗО. Но, на схеме они на 30мА, а реально, как я успел заметить, некоторые на 100мА (видимо, были проблемы). Монтаж ужасный, тесный, толстенными одножильными проводами ПВ-1. Снять блок - проблема. В конце этой недели надо ехать искать причину. Могу взять осциллограф, клещи для измерения утечек, мегометр. Но пока не объяснил чудо с отключением УЗО, не могу составить план проверки. На этом форуме в прошлые годы задавали похожие вопросы, но чисто моего случая не было. Говорят, например, что есть поддельные УЗО с электронной схемой. Такое может сработать от помех. Но, если большие помехи, почему рядом стоящие УЗО не срабатывают (они под нагрузкой). Подайте идею. Заранее благодарю.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

08.12.2008 в 17:48:41

Vladimg написал : Но все равно чудеса! Опять, думаю, плохое УЗО. Но на всякий случай откинул со входа нуль (фазы оставил). УЗО стоит!

Это точно нуль?

0
Adel
Adel
Местный

Регистрация: 22.08.2008

Казань

Сообщений: 181

08.12.2008 в 17:55:48

Очень похожая проблема была совсем недавно. Общее узо срабатывало без нагрузки. Но как только откидывал ноль все становилось ок. Правда откидывал выходящий ноль (не совсем понимаю что может дать откидывание входного нуля). При этом нижелажащие по схеме узо продолжали работать. В процессе поисков выяснилось что срабатывало на нуле конкретной линии. Линию заменили все стало ок.

0
Adel
Adel
Местный

Регистрация: 22.08.2008

Казань

Сообщений: 181

08.12.2008 в 18:01:05

Заодно объясните мне, а то давно мучает вопрос. Вот я знаю что узо срабатывает только при нагрузке. Потому что меряет разность токов. Тогда как объясняется такая частая и обыденная ситуация как:
Ремонт в квартире. Щиток смонтирован, проводка проложена. В одной комнате работают рабочие. Им нужен свет, поэтому соответствующая линия включена. А в другой комнате я разделываю кабель под розетки. Линия ессо отключена. Перерезая бокорезами кабель я закорачиваю ими фазный/нулевой/земляной провод. Срабатывает общая квартираня узо. Почему?

0
lahr
lahr
Местный

Регистрация: 19.09.2007

Лар

Сообщений: 795

08.12.2008 в 18:07:23

Могу взять осциллограф, клещи для измерения утечек, мегометр. :applause: :applause: :applause:

Аdel!!! Лови момент:)

0
Adel
Adel
Местный

Регистрация: 22.08.2008

Казань

Сообщений: 181

08.12.2008 в 18:16:37

"Аdel!!! Лови момент" Эт чтоб я посмотрел и позавидовал :) (я теперь только об этих клещах и думаю)... А осцилограф зачем?

0
Перец
Перец
Резидент

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

08.12.2008 в 18:29:37

Adel написал : Срабатывает общая квартираня узо. Почему?

Фазный провод отключен, но заряжен. Ноль не отключен, проходит через УЗО. Бросок разрядного тока при закорачивании вызывает срабатывание.

0
Gru
Gru
Местный

Регистрация: 18.07.2006

Тула

Сообщений: 784

08.12.2008 в 18:31:35

Adel написал : Срабатывает общая квартираня узо. Почему?

Потому что автоматы не двухполюсные, а

Adel написал : я закорачиваю нулевой/земляной провод

1
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

08.12.2008 в 18:34:07

Adel написал : Перерезая бокорезами кабель я закорачиваю ими фазный/нулевой/земляной провод. Срабатывает общая квартираня узо. Почему?

Нормальная работа УЗО ничего странного, замыкание N и PE приводит к сработке. появляется ток через нулевой полюс. Мулька сия популярна на стадии монтажа.

1
Adel
Adel
Местный

Регистрация: 22.08.2008

Казань

Сообщений: 181

08.12.2008 в 18:36:39

"Фазный провод отключен, но заряжен. Ноль не отключен, проходит через УЗО. Бросок разрядного тока при закорачивании вызывает срабатывание."

Вот что-то такое у меня и крутилось в голове. Теперь хочется провести эксперимент. Подождать пока общая узо вот так отрубиться, а потом еще раз закоротить :)

"Потому что автоматы не двухполюсные" А что было бы в этом случае? и какая связь между нулевым и защитным проводниками в вопросе срабатывания узо? Особенно учитывая что ноль по идее так и так заземлен на подстанции.

0
Elden
Elden
Местный

Регистрация: 24.04.2007

Донецк

Сообщений: 934

08.12.2008 в 18:37:17

Adel написал : Перерезая бокорезами кабель я закорачиваю ими фазный/нулевой/земляной провод. Срабатывает общая квартираня узо. Почему?

Потому что Вы замыкаете нулевой и земляной провод. Т.е., по сути, закорачиваете одну обмотку диф.трансформатора УЗО, а по фазному проводу нагрузка идет, УЗО "думает" что произошла утечка и отключается.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу