Vladimg написал : На выходе УЗО нет ни ОДНОГО провода, ни фазы, ни нуля! На входе - фазы и нуль. УЗО тут же срабатывает. А если с входа нуль откидываю, то держит!
А если подключить все провода (и вход, и выход), то срабатывает?
10.12.2008 в 12:53:45
Vladimg написал : На выходе УЗО нет ни ОДНОГО провода, ни фазы, ни нуля! На входе - фазы и нуль. УЗО тут же срабатывает. А если с входа нуль откидываю, то держит!
А если подключить все провода (и вход, и выход), то срабатывает?
10.12.2008 в 15:00:31
Vladimg написал : Для BV. На выходе УЗО нет ни ОДНОГО провода, ни фазы, ни нуля! На входе - фазы и нуль. УЗО тут же срабатывает. А если с входа нуль откидываю, то держит! УЗО потом проверил, работает. Но не вскрывал. Фирма Легранд.
ИМХО, это повод отнести такое УЗО в ЛЕГРАНД. Возможно неисправна цепь кнопки тест....
10.12.2008 в 18:24:27
BV написал : Не смешите Лучше посчитайте ёмкость фазного провода, сопротивление изоляции и постоянную времени разряда.....
Смотрите, чтобы смехом не повредить своему здоровью. Запоздалое у Вас веселье, как в анекдоте про жирафа что смеялся на второй день после смешного анекдота. Смотрите#17.
BV написал : ИМХО, это повод отнести такое УЗО в ЛЕГРАНД. Возможно неисправна цепь кнопки тест....
А я не буду смеяться. Просто занятно, что за неисправность там может быть?
2Vladimg Я могу предположить, что УЗО электронное и получает питание от одной из фаз. Естественно, потребляет ток. Видимо, спроектировано неудачно. Вот информация, подкрепляющая моё предположение:
На УЗО завотдится три фазы и нуль - это обязатеьно. Снимается могут тока три фазы - это в случае подключения сугубо нагрузок на 380 В. Вслучае подключения нагрузке на 220 В используется одна из фаз и нуль все должно быть взято после УЗО. Нуль после УЗО должен быть изолирован от заземляющих проводников. Использование нулевого провода после УЗО в качестве заземляющего - запрещено.
Вслучае подключения трехфазных двигателей будьте ВНИМАТЕЛЬ. Как правило четвертый проводник для них используется в качестве заземляющего.
Если на УЗО завести тока три фазы а нуль пустить мимо УЗО то оно просто не будет выполнять свои функции. Вы его включите, Ваша электроустановка будет работать, но вслучае появления утечки отключения не произойдет. Это происходит из-за того что большенство УЗО сейчас электронного типа и им необходимо питание для ОУ. В качестве питания как правило берется фаза "С" и "нуль" но это все не касается УЗОшек механического типа. (такие тоже есче встречаются иногда).
10.12.2008 в 19:33:26
Перец написал : Я могу предположить, что УЗО электронное и получает питание от одной из фаз.
Легран не выпускает электронных УЗО.
10.12.2008 в 22:23:08
ПЕрцу. Версия имеет право на существование. Линия N специально помечена, хотя с точки зрения трансформатора должно быть по барабану. Возможно, это на дурака. В тех УЗО, которые я вскрывал все линии равноценны. Но я то речь веду прежде всего о том, что УЗО СРАБАТЫВАЕТ без отходящих проводов, в том числе и нулевого! Само УЗО исправно, проверял в мастерской. Со всеми проводами неустойчиво стоит на 300мА, а на 30 я и подключать не стал.
11.12.2008 в 09:26:31
Перец написал : Смотрите, чтобы смехом не повредить своему здоровью.
Поясните плиз, каким образом?
Перец написал : Смотрите#17.
Ок. Пропустил.
Перец написал : что большенство УЗО сейчас электронного типа и им необходимо питание для ОУ.
особенно поддельных :) и китайских
Перец написал : но это все не касается УЗОшек механического типа. (такие тоже есче встречаются иногда).
Насчет "иногда" громко сказано... Все приличные производители выпускают такие УЗО.
Перец написал : Просто занятно, что за неисправность там может быть?
Например залипли контакты ....
Vladimg написал : Само УЗО исправно, проверял в мастерской.
Как проверяли? Подключали все три фазы и ноль?
Vladimg написал : Со всеми проводами неустойчиво стоит на 300мА, а на 30 я и подключать не стал.
Вот это не понял....
11.12.2008 в 11:24:28
Vladimg написал : УЗО СРАБАТЫВАЕТ без отходящих проводов, в том числе и нулевого! Само УЗО исправно, проверял в мастерской.
Эти два тезиса противоречат друг другу.
Следование моим советам вредит кошельку
11.12.2008 в 12:38:37
Vladimg написал : УЗО СРАБАТЫВАЕТ без отходящих проводов, в том числе и нулевого!
А должно ли оно не срабатывать? Схема подключения нештатная, производитель такую рекламацию не примет. Надо бы сначала подключить по штатной схеме, а потом, если останется желание, разгадывать вышеизложенную загадку.
11.12.2008 в 12:41:00
Юрка написал : А должно ли оно не срабатывать?
Должно, ибо по определению нет тока.
11.12.2008 в 12:52:13
Юрка написал : Надо бы сначала подключить по штатной схеме
И потом производитель скажет "ищите глюк в своей проводке" :) ...
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
11.12.2008 в 13:20:09
Kamikaze написал : И потом производитель скажет "ищите глюк в своей проводке"
А сейчас производитель скажет: "Мы отвечаем за работу УЗО только при штатном подключении. Мы не гарантировали того, что УЗО не будет отключаться при отсутсвии половины проводов. Мы не занимаемся объяснением результатов испытаний наших УЗО, если эти испытания не предусмотрены ГОСТом".
Вдумайтесь, как смешно звучит сейчас претензия: "Я подключил УЗО бессмысленным образом, и оно повело себя бессмысленно!".
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу