Перец написал : Померьте у себя дома, если есть возможность, ток между нулём и РЕ.

А я и не спорю что его там нет. Эксперименты проводил в щите где до точки разделения N и PЕ было 2 метра. УЗО выбивало только при включении нагрузки (любой).

Перец написал : 1999 год не такой уж далёкий

Работаю электрослесарем с 1993 года, в 1999 году начал заниматься электромонтажом. В оборудовании которое приходилось обслуживать и налаживать УЗО не применялось. Исключение составляет только "земляная" защита на подстанции 6 кВ. Она работает по тому же самому принципу что и УЗО.

0
Перец
Перец
Резидент

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

08.12.2008 в 20:03:46

Adel написал : И какая там разность?

Начинайте измерять переменный ток с самого грубого предела.

Adel написал : А вобще что значит что фазный провод остался заряженым? Какова величина этого заряда?

Он при хорошей изоляции вполне может остаться заряженным, в зависимости от того, в какой момент отключат, но я же поправился, что это при такой длине кабеля и при таком напряжении в сети - причина срабатывания УЗО - маловероятна.

0
Перец
Перец
Резидент

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

08.12.2008 в 20:08:44

Elden написал : Эксперименты проводил в щите где до точки разделения N и PЕ было 2 метра

Ну вот! А если РЕ идёт с КТП, то всё получится! Уравнивающий ток в нейтрали частично "побежит" через обмотку УЗО в РЕ и дальше к точке нулевого потенциала трансформатора.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

08.12.2008 в 21:14:43

Отбросил, скорее всего, нуль. Во-первых, он приходил на шину N УЗО, а во вторых я проверял напряжение на фазах относительного этого провода. Дополнительно вот какая информация. Из-за того, что на вводе в дом 2 линии, перед ВРУ стоит АВР. По схеме в АВР подходят по 4 провода от каждой линии, в том числе и N. После АВР N нигде не соединяется с РЕ. Могу предположить, что нуль не соединяется с РЕ. Но в преамбуле к проекту написано, что система TN-C-S, которая предполагает такое соединение. Если его нет, то на шине N могут быть огромные наводки -длина может быть очень большой. Возможно, от этих наводок как-то и срабатывает УЗО без нагрузки.

0
Adel
Adel
Местный

Регистрация: 22.08.2008

Казань

Сообщений: 181

09.12.2008 в 14:56:34

"Могу предположить, что нуль не соединяется с РЕ. Но в преамбуле к проекту написано, что система TN-C-S, которая предполагает такое соединение. Если его нет, то на шине N могут быть огромные наводки -длина может быть очень большой. Возможно, от этих наводок как-то и срабатывает УЗО без нагрузки"

Т.е. этот вариант можно встретить повсеместно. Тогда если вопрос с срабатыванием узо касается нулевого рабочего проводника, то есть ли на линии нагрузка или ее нет уже совершенно не важно?

1
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

10.12.2008 в 09:15:15

Adel. Не могли бы пояснить свою мысль. А как же тогда ставить УЗО в системе ТТ. Они же не будут работать. Напомню, в моем случае на выходе УЗО нет никаких проводов. Т.е., тока быть не должно и нет причины для срабатывания , кроме электромагнитных наводок. Вчера купил тестер в Техника-М DT-9809 c с нагрузкой до $100 в виде кусачек и плоскогубцев. Сегодня или в пятницу поеду на обследование, о результатах доложу.

0
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
Резидент

Регистрация: 05.05.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2632

10.12.2008 в 09:24:43

Проверить бы мегометром сопротивление между нулем и землей на стороне потребителей. Может кто сварганил защитное зануление или изоляция где потекла?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140101

10.12.2008 в 09:41:18

Vladimg написал : Сеть 3-х фазная.

Вот в этом вся соль!!!

Vladimg написал : Старое снял, а новое подключил только со стороны источника и решил проверить его без нагрузки.

То есть отключили однополюсные автоматы, а ноль остался подключенным? Угадал? :)

Vladimg написал : Но на всякий случай откинул со входа нуль (фазы оставил). УЗО стоит! Нуль подключаю - сбрасывается.

Естественно, так и должно быть при кривой схеме :)

Итак, чтобы найти причину ВНИМАТЕЛЬНО ВНИМАТЕЛЬНО ВНИМАТЕЛЬНО читаете ПЭУ, там где написано про подключение узо в ТРЁХФАЗНЫХ сетях.
Обращаете внимание на подключение нуля и защитного провода.
(Вспоминаете про звезду, треугольник и защитный провод)

Перец написал : Фазный провод отключен, но заряжен. Ноль не отключен, проходит через УЗО. Бросок разрядного тока при закорачивании вызывает срабатывание.

Не смешите :) Лучше посчитайте ёмкость фазного провода, сопротивление изоляции и постоянную времени разряда.....

filvik написал : Нормальная работа УЗО ничего странного, замыкание N и PE приводит к сработке. появляется ток через нулевой полюс.

+1

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

10.12.2008 в 11:42:42

BV написал : То есть отключили однополюсные автоматы, а ноль остался подключенным? Угадал?

Оччень правильный вопрос...

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

10.12.2008 в 12:46:12

Для BV. На выходе УЗО нет ни ОДНОГО провода, ни фазы, ни нуля! На входе - фазы и нуль. УЗО тут же срабатывает. А если с входа нуль откидываю, то держит! УЗО потом проверил, работает. Но не вскрывал. Фирма Легранд.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

10.12.2008 в 12:53:35

Adel написал : Линия ессо отключена. Перерезая бокорезами кабель я закорачиваю ими фазный/нулевой/земляной провод. Срабатывает общая квартираня узо. Почему?

Добавил коммент в Хэлп. Ссылочка имеется в Путеводителе.

0