Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

01.03.2011 в 19:48:47

А в ПУЭ седьмого издания говорится: "7.1.50. Минимальное расстояние от выключателей, штепсельных розеток и элементов электроустановок до газопроводов должно быть не менее 0,5 м."

0

Переделка зарядных устройств и не только

Chevron
Chevron
Местный

Регистрация: 15.02.2010

Алматы

Сообщений: 630

01.03.2011 в 19:50:29

BigHarry написал : А то, что в газовых плитах есть провод с вилкой (для поджига и освещения), и там вся эта конструкция непосредственно рядом с трубой получается - это разве не нарушение нормы?

Да,действительно.Тоже верно.

BigHarry написал : если проводка будет скрытая - то мона,

Но проводка нескрытая,а в кабелегоне будет.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

07.03.2011 в 20:45:21

Как газовик сообщаю: никаких норм по расстоянию между внутридомовым газопроводом и электрокабелем (и тем более розеткой) в газовых правилах не существует. Никакой угрозы для безопасности такое соседство не представляет.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

07.03.2011 в 22:30:04

Понятно, у газовых труб приоритет. Т.е. поезду всё равно, как авто ездят. Читаем:

ПУЭ-7 написал : 7.1.50. Минимальное расстояние от выключателей, штепсельных розеток и элементов электроустановок до газопроводов должно быть не менее 0,5 м.

Далее:

ПУЭ-7 написал : 2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.

При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение.

2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.

Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение

И еще: ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, СИЛОВЫХ И ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОН ВСН 332-74
Могу рассказать про добычу, переработку, и транспортировку газа... Начиная от бурения и заканчивая плитой в квартире. :)

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21711

08.03.2011 в 10:50:39

ПPOPAБ написал : Т.е. поезду всё равно, как авто ездят.

Не всё равно, иначе систему стоп- газ не ставили бы. Без нее в бытовом секторе я бы запретил всякую эсплуатацию газового оборудования. И всё таки надо разобраться приоритетах нормативов. А то многие живут в хрущевках, у них микрокухни, а им: туда нельзя- сюда нельзя.

0

Да, ни фига.

ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

08.03.2011 в 11:33:26

dokar написал : И всё таки надо разобраться приоритетах нормативов.

С электрикой всё просто. Есть еще по уравниванию потенциалов и изолирующим вставкам пару моментов.

dokar написал : А то многие живут в хрущевках, у них микрокухни, а им: туда нельзя- сюда нельзя.

В этих кухнях изначально запроектировано- одна розетка и одна лампочка... :(

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21711

08.03.2011 в 12:13:27

ПPOPAБ написал : уравниванию потенциалов и изолирующим вставкам пару моментов.

Уточните- напомните, как спец ! Пожалуйста..

0

Да, ни фига.

haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

08.03.2011 в 12:26:35

СВ написал : Как газовик сообщаю:

Юморист ...

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

08.03.2011 в 12:59:47

dokar написал : Уточните- напомните, как спец !

Например:

ПУЭ-7 написал : 1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7): ... 4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п. Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания; ...

ПУЭ-7 написал : 1.7.123. Не допускается использовать в качестве РЕ-проводников: металлические оболочки изоляционных трубок и трубчатых проводов, несущие тросы при тросовой электропроводке, металлорукава, а также свинцовые оболочки проводов и кабелей; трубопроводы газоснабжения и другие трубопроводы горючих и взрывоопасных веществ и смесей, трубы канализации и центрального отопления; водопроводные трубы при наличии в них изолирующих вставок.

Если вы про подключение электрифицированных газовых плит к газопроводу, это к к производителю оборудования и газовикам больше вопрос. В Москве больше применяют металлические сильфонные подводки, а к примеру в Питере- изолированные резиновые шланги. Нужно признать подключение шлангами в металлической оплетке опасным способом для многоквартирных домов и в индивидуальных домах с газовыми сетями без изолирующих вставок. Весьма желательно наличие противопожарного УЗО в цепях электропитания газовых приборов.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21711

08.03.2011 в 13:58:30

ПPOPAБ Питере- изолированные резиновые шланги... НЕ слышал о таких,- может всё таки в металл. оплётке с вкарплением желтой нити и изолир. вставкой на самом шланге . В Москве в одно время требовали такие. Сейчас не успело это добро износиться. как давай сильфоны. Отчасти непрерывная стрижка денег выходит. Ну, сильфоны, я лично ставлю со вставками как прописано. А вот газовщики то помалкивают, то требуют. :confused: Вопрос по требованиям к к изолирующим вставкам: какой материал,изолир св-ва., термостойкость и т.д. А то в продаже черт знает что - от ПНД до композиций?:help

0

Да, ни фига.

ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

08.03.2011 в 14:18:16

dokar написал : НЕ слышал о таких,- может всё таки в металл. оплётке с вкарплением желтой нити и изолир. вставкой на самом шланге .

Как кислородный, только чуток по толще, черный, резиновый, армирован нитью. Металлического- только штуцера и гайки. Обычно с сертификатом соответствия.

dokar написал : Вопрос по требованиям к к изолирующим вставкам: какой материал,изолир св-ва., термостойкость и т.д.

По ТУ производителя... :(

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу