входной автомат в квартиру 50А -должен быть с хар. "С" ??? остальные автоматы характ. "В"
Или есть универсальные серии?
16.12.2008 в 15:01:09
входной автомат в квартиру 50А -должен быть с хар. "С" ??? остальные автоматы характ. "В"
Или есть универсальные серии?
16.12.2008 в 15:04:11
alexdss написал : входной автомат в квартиру 50А -должен быть с хар. "С" ??? остальные автоматы характ. "В"
Да. В таком случае есть шанс селективности при КЗ (ввод С50, розетки В16)
16.12.2008 в 19:03:44
Smily написал : В таком случае есть шанс селективности при КЗ
При нормальной проводке нет.
11.02.2009 в 16:57:14
что б не создавать новую тему спрошу тут:
Расшифруйте пожалйста ВСЁ что тут есть.
и три вопроса:
Спасибо
11.02.2009 в 17:07:12
На вводе стоит выключатель нагрузки на 63А (НЕавтоматический), под ним - 2 АВ и дифавтомат С25/0,03, под диффом - еще 3 АВ.
alexei23 написал :
- насколько я понимаю не все автоматы идут через узо, почему?
На освещение "сухих" помещений и стационарно подключенные приборы (плиту) УЗО не требуется (не обязательно).
alexei23 написал :
- нужно сделать проточный нагреватель в ванной 7,5 кВт, на сколько ставить автомат, какое сечение кабеля, можно ли его и все имеющееся запитать через это узо?
По-хорошему 6мм2 и АВ на 40А+УЗО 63А/0,03А(или дифф 40/0,03), явно не через имеющийся дифф. Вводной выключатель нужно заменить или дополнить автоматом, соответствующим вводному кабелю, для защиты его от перегрузки (если такого автомата нет в вышестоящем щите, по-хорошему должен быть).
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
11.02.2009 в 17:25:04
спасибо за ответ.
Т.е. дифавтомат расчитан на 25А? а что означает справа на УЗО цифра 63? это не значит 63А?? ведь на входном выключателе тоже такое обозначение, или например Im- 500A, это разве не максимальная пропускная способность УЗО?
спасибо
11.02.2009 в 17:46:38
alexei23 написал : что означает справа на УЗО цифра 63?
Можете назвать это "типоразмером" УЗО, т.е. УЗО этой серии может иметь максимальный ток контактов 63А.
alexei23 написал : Im- 500A, это разве не максимальная пропускная способность УЗО?
Это уставка срабатывания УЗО по току утечки. А вообще-то сфотографируйте этажный щит, а то непоняток много.
11.02.2009 в 17:52:29
В этажном щитке стоит счетчик и 1 автомат...больше вроде ничего.
11.02.2009 в 18:06:23
avmal написал : максимальный ток контактов 63А.
не понял. так в итоге максимум я могу подключать к этому УЗО автоматы суммарно до 63А?
11.02.2009 в 18:21:58
alexei23 написал : Т.е. дифавтомат расчитан на 25А? а что означает справа на УЗО цифра 63?
Как видно, этот дифф состоит из автомата и пристыкованной к нему УЗО-приставки. Автомат - С25. Цифры 63 можно понимать так, что автоматы такого типоразмера выпускаются на максимальный ток до 63А и именно для пристыковки к данному ряду автоматов предназначена эта приставка, при этом внутренние цепи УЗО-приставки рассчитаны именно на 63А. А можно понимать просто как порядковый номер разработки и не париться :)
alexei23 написал : так в итоге максимум я могу подключать к этому УЗО автоматы суммарно до 63А?
Без проблем. Дифавтомат сам себя защищает от перегрузки. Если ток нагрузки превысит 28-30А, дифф ("автоматная" его часть) через некоторое время сработает.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
11.02.2009 в 18:22:38
alexei23 написал : В этажном щитке стоит счетчик и 1 автомат...больше вроде ничего.
Фото или надписи с него в студию! ;)