sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

19.12.2008 в 18:44:59

ALKO-ZVER написал : Там про напряжение весь смысл предложения был, про ток никто и не спорил

Посмотрим, о чём мы говорили...

Сообщение от sergey_sav ДРЛ250 потребляет 250Вт, но напряжение на ней 130В в установившемся режиме. Этот ток (ок. 2А) Вы и измерили клещами, он же и протекает через счётчик... Сообщение от ALKO-ZVER Не совсем так... Ток я мерил на фазных проводах, уходяших к светильникам (до нагрузки), напряжение на них по логике, должно быть равным 220В.

Вроде про ток?... А напряжение на лампе под 220В только на момент розжига, а затем падает... однако.

1

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

kvost
kvost
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

20.12.2008 в 00:42:59

ALKO-ZVER написал : Или есть другие варианты освещения с высоким КПД???

Самый высокий КПД у натриевых ДНаТ. Правда, свет желтый, но для склада потянет.

0

in my humble opinion

azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

20.12.2008 в 00:52:33

Вот только конденсатор для них нужно в 2 раза большей емкости,чем для ДРЛ. Для ДНат 250 надо 32-40 Мкф. Лампы ДНат имеют очень большую пульсацию светового потока (80 %) правда для склада это не критично.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

20.12.2008 в 00:57:01

azus6 написал : Лампы ДНат имеют очень большую пульсацию светового потока (80 %) правда для склада это не критично.

При подключении соседних ламп на разные фазы пульсация компенсируется.

0
johnlc
johnlc
Резидент

Регистрация: 22.12.2005

Сыктывкар

Сообщений: 4207

20.12.2008 в 09:01:14

azus6.
Лампы ДНат имеют очень большую пульсацию светового потока (80 %) правда для склада это не критично.

не очень а немного больше чем ДРЛ и почти такое же как у ДРИ дуга она и в африке дуга послесвечение у нее почти одинаковое не зависимо от состава, схема питания тоже совпадает , про подключение на разные фазы уже говорили , тут пробелма больше в специфичности спектра света этих ламп - не для всякого подходит(портит восприятие цвета предметов).

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

20.12.2008 в 09:05:44

Kvost написал : Самый высокий КПД у натриевых ДНаТ. Правда, свет желтый, но для склада потянет.

  • а вот для сборочных работ не пошло, поэтому с ДРЛ перешли на ДНаТ, а с ДНаТ на МГЛ (после поднятия светильников из-за установки спаренных болгарских тельферов))

azus6 написал : Лампы ДНат имеют очень большую пульсацию светового потока (80 %) правда для склада это не критично.

  • да ну...и как к этому относятся на железной дороге (у меня они как раз всветильниках таких установлены были): http://zao-tehnolog.ru/page118520
0
Вложение
azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

20.12.2008 в 09:28:58

Тут дело не в пульсации,а в цветности. Лампы ДНат на жд применяются только для освещения пассажирских платформ \вокзалов и то редко.

Для освещения станций\парков ---лампы ДНат из-за искажения цветопередачи не применяются. Основной тип ламп на жд -ДРЛ. А сейчас уже ближе к Москве--- ДРИ (МГЛ)

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

20.12.2008 в 09:49:14

azus6 написал : Тут дело не в пульсации,а в цветности. Лампы ДНат на жд применяются только для освещения пассажирских платформ \вокзалов и то редко.

-ЭТО- Ваше:

johnlc написал : Лампы ДНат имеют очень большую пульсацию светового потока (80 %)

-"откуда дровишки"?

azus6 написал : Для освещения станций\парков ---лампы ДНат из-за искажения цветопередачи не применяются

  • а ну- то то на Сретенском бульваре был недавно- там памятник сестре Ленина такими освещен...
0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

20.12.2008 в 14:21:51

johnlc написал : тут пробелма больше в специфичности спектра света этих ламп - не для всякого подходит(портит восприятие цвета предметов).

Это может быть проблемой и на складе... При маркировке товаров цветом...

Valeryko написал :

  • а вот для сборочных работ не пошло, поэтому с ДРЛ перешли на ДНаТ, а с ДНаТ на МГЛ (после поднятия светильников из-за установки спаренных болгарских тельферов))

На моей первой (до армии) работе, переход был сразу с ЛЛ на ДРИ...

0
ALKO-ZVER
ALKO-ZVER
Новичок

Регистрация: 17.04.2008

Уфа

Сообщений: 39

20.12.2008 в 15:53:58

А у ДРИ те же подводные камни, что и у ДРЛ?... ДНАТ лично я считаю вообще вредными для зрения, если весь день работать в их свете на закрытом складе (где нет других источников света)... не удивлюсь, если по нормам освещения они запрещены вообще в подобных случаях...

0
azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

20.12.2008 в 17:46:21

А какая высота подвеса ? Если меньше 5 метров,то в закрытых помещениях ДРЛ и Днат 250 запрещены. для ламп ДРЛ минимальная допустимая высота подвеса при мощности до 250 ватт -5 метров 250-400 --6 метров свыше 400--8-10 метров. Для ламп ДНат значения увеличиваются в 1,5-2 раза.

По условиям стробоскопического эффекта лампы ВД на складах ставить не запрещено , но для зрения это очень плохо. пульсации светового потока у ламп ДРЛ ---до 75% , у ДНат --свыше 80 % .

Для снижения пульсации лампы включаются в разные фазы трехфазной сети. В отличие от ЛЛ ,когторые располагаются близко друг к другу. (расстояние между светильниками меньше или не превышает размеров одного светильника)

, газоразрядные лампы большой мощности ДРЛ и ДНат располагаются далеко друг от друга ( расстояние между светильниками значительно превышает размеры светильников).

Поэтому ,вся освещенность в месте нахождения человека создается одним ближайшим светильником , а 2 других,включенные на разные фазы---- не перекрывают это расстояние ,а значит нет и уменьшения пульсаций.

.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.