Господа, доброго всем времени суток.

Назрела необходимость ремонта в двухкомнатной квартире сталинского дома 57 года выпуска. Родная проводка выполнена как обычно без PE, в квартире газовая плита (планируется отсавить газовые комфорки но установить электро-духовку). Mестный электрик, занимавшийся поключением кабеля 6х3 к квартире посоветовал поставить на щитке на лестничной плохадке 50А автомат, что собственно и сделал, при этом в недрах этого щитка нашел вывод для PE. В квартире уже будет стоять свой щиток со всеми автоматами и УЗО.

Запускаю рабочих, но доверять им расчет электрики полностью не хочу и сам решил озадачиться подготовкой вопроса.

Посмотрите что получилось и покритикуйте плиз.

0
Вложение
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.12.2008 в 13:23:50

Bull написал : Посмотрите что получилось

Посмотрел - пока ничего не получилось. Освещение не думаю, что 2,5 квадрата сечением будете делать, а потому автомат на 16А будет великоват - 10А надо для 1,5 квадрата. УЗО на 10мА вы более 25А не найдете потому, как не выпускаются.

Bull написал : Mестный электрик, занимавшийся поключением кабеля 6х3 к квартире посоветовал поставить на щитке на лестничной плохадке 50А автомат, что собственно и сделал, при этом в недрах этого щитка нашел вывод для PE.

А разбираться надо начинать именно с этого - где и как "местный электрик" смог обнаружить в здании 57-го года постройки РЕ ... Фотографии этажного щитка будут не лишними.

0
Bull
Bull
Местный

Регистрация: 02.12.2008

Лимасол

Сообщений: 249

22.12.2008 в 14:04:24

  1. Конечно провода будут 1.5 на свет. ОК, ставим туда 10A
  2. Ну с PE я возможно накосячил. Ресь идет об N. Фотку сделаю вечером и выложу.
  3. Про УЗО на 10mA понятно. Значит придется ставить стиралку на свой персональный УЗО.
0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.12.2008 в 14:18:36

Bull написал : с PE я возможно накосячил. Ресь идет об N.

Тогда о третьем проводе и речи пока быть не может. По крайней мере, пока фотографии не посмотрим.:)

Bull написал : Про УЗО на 10mA понятно. Значит придется ставить стиралку на свой персональный УЗО.

Не забудьте и про других потребителей в санузле ( к ПММ это не относится - не думаю, что посуду вы в санузле мыть будете :a ).

0
Bull
Bull
Местный

Регистрация: 02.12.2008

Лимасол

Сообщений: 249

23.12.2008 в 00:37:16

Вот собственно фотки. Мой автомат на 50А. Повторюсь - ставил местный электрик.

0
Вложение
serg14
serg14
Новичок

Регистрация: 10.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 96

23.12.2008 в 01:03:47

чтото не видно шины то PE ? ВСЁ В КУЧУ :)

0
Bull
Bull
Местный

Регистрация: 02.12.2008

Лимасол

Сообщений: 249

23.12.2008 в 01:09:20

"в кучу" или просто "невнимательно читаем"?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.12.2008 в 02:21:18

Bull написал : Мой автомат на 50А.

Понятно.

Bull написал : Mестный электрик, занимавшийся поключением кабеля 6х3 к квартире

По поводу сечения у меня большие сомнения - в любом случае это не 3х6. Диаметр ПВС 3х6 от 13 до 15мм, в зависимости от производителя. Если сравнивать с толщиной модуля ( 17,5мм ), то максимум на что тянет ваш ПВС, так это 3х2,5. Если совсем паршивый производитель, то 3х4. А это номинал автомата не более 32А. Посмотрите на всякий случай - если не совсем левый провод, то на оболочке должно быть написано сечение. Стояк похоже у вас вытягивает 16 квадратов алюминия и потому сделать деление на рабочий и защитный нули можно, что и сделал ваш электрик, правда, очень неквалифицированно. Но надежность всего нуля, т.е. от ввода до верхнего этажа, можно знать только местному электрику. А дом у вас не сталинский. Больше похож на более позднее строение, которых в обилии в районе Динамо ...

0
rHOM
rHOM
Местный

Регистрация: 22.12.2008

Харьков

Сообщений: 781

23.12.2008 в 10:02:01

Я к прмеру ваще невижу что этот монтажный штырь присоединен к нулю, пластина то текстолитовая.

0
rHOM
rHOM
Местный

Регистрация: 22.12.2008

Харьков

Сообщений: 781

23.12.2008 в 10:16:44

Поповоду Вашей схемы:

  1. Сделайте свет на 2 группы
    • Сан. узел и кухня.
    • Коридор и комнаты.
  2. Ваши УЗО защищает вводной 50А, а автомат защиты должен быть на порядок ниже чем УЗО.
  3. На кондиционр, на стиралку, на духовку, на посудомойку УЗО ставить смысла нет, так как к примеру у той же стиралки корпус металлический и заземлен, что вообщем вполне предостаточно, а при пуске двигателя УЗО на 10мА запросто может срабатывать.
0
helper2008
helper2008
Местный

Регистрация: 25.05.2008

Москва

Сообщений: 264

23.12.2008 в 10:26:07

На порядок - это в 10 раз?

0