Bull написал : а как собственно защищать в моем варианте подводящий провод?
"Подводящий провод" изначально подключается к защитному аппарату.:)
23.12.2008 в 17:03:45
Bull написал : а как собственно защищать в моем варианте подводящий провод?
"Подводящий провод" изначально подключается к защитному аппарату.:)
23.12.2008 в 17:12:23
Мммм..... У меня на щитке в подъезде стоит 50А. Далее идет 6 мм2 провод, который находится "под защитой" этого 50 Амперного автомата. Я встречал в соседнем форуме инфу что 6мм как раз выдерживает 50 ампер (см. аттачмент). Разжуйте пожалуйста если это не усладывается в теорию. Я так и не понял что не так с защитой этого кабеля.... :o
А что остальная схема? Опять я что-то где-то накосячил? :o
23.12.2008 в 23:27:07
Bull написал : квартире посоветовал поставить на щитке на лестничной плохадке 50А автомат, что собственно и сделал, при этом в недрах этого щитка нашел вывод для PE. В квартире уже будет стоять свой щиток со всеми автоматами и УЗО
Хоть электроплиту ставь..... :)
23.12.2008 в 23:52:42
rHOM написал : Я знаю ПУЭ, и там такого нет. ПУЭ обязует ставит УЗО только в системе ТТ.
PS. (Украинские ПУЭ)
ДНАОП 0.00-1.32-01 написал : 2.6.6. Не допускается установка штепсельных розеток в ванных комнатах, душевых, в моечных помещениях бань, в помещениях с нагревателями для саун (далее по тексту - в саунах), а также в помещениях прачечных, за исключением ванных комнат квартир и номеров гостиниц. В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 согласно приложению 2, подключенных к сети через разделительные трансформаторы или сети, защищенной устройством защитного отключения (далее - УЗО), реагирующим на дифференциальный ток, с номинальным током, не превышающим 30 мА. Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,6 м от дверного проема душевой кабины. 2.8.5. На групповых линиях, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов, рекомендуется предусмотреть УЗО с номинальным дифференциальным током срабатывания не более 30 мА. Установка УЗО обязательна, если устройство защиты от сверхтоков (автоматический выключатель, предохранитель) не обеспечивает заданного времени автоматического отключения в соответствии с ГОСТ 30331.3 - 0,4 с при номинальном напряжении 220 В и установка не охвачена системой уравнивания потенциалов или розетки находятся снаружи помещений и в помещениях, особо опасных или с повышенной опасностью (например, в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц).
К слову, комната, в которой имеется батарея, является помещением с повышенной опасностью.
avmal написал : На родине автора УЗО при системе TN-C является временным и единственным средством защиты человека
Применение УЗО в системе TN-С (т.е. в системе TN, в которой функции PE и N совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении) недопустимо, т.к. коммутация PEN-проводника запрещена. Перед УЗО он д.б. разделен на РЕ и N, т.е. сделан переход на TN-C-S.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
24.12.2008 в 00:28:05
Kamikaze написал : Применение УЗО в системе TN-С (т.е. в системе TN, в которой функции PE и N совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении) недопустимо, т.к. коммутация PEN-проводника запрещена. Перед УЗО он д.б. разделен на РЕ и N, т.е. сделан переход на TN-C-S.
В системе TN-C нулевой проводник не делится на рабочий и защитный, а потому УЗО рекомендовано, как временное и, кроме всего, единственное средство защиты. Такая система сейчас у нас наиболее распространена в старом жилом фонде и ни о каком делении нуля даже не может идти и речи, пока не будет сделана реконструкция, в соответствии с действующими требованиями, после которой только она и станет TN-C-S. P.S. См. пост #27 в "Help по заземлению и безопасности" ... :)
24.12.2008 в 08:35:44
avmal написал : В системе TN-C нулевой проводник не делится на рабочий и защитный
Верно, в ней оба нуля совмещены в одном проводе на всем ее протяжении. Этот провод используется и для питания потребителей - как рабочий ноль, и прикручивается к корпусу щитка - используется как защитный ноль (т.е. корпус щитка зануляется). Как только они разделятся - система станет TN-C-S (начнется TN-S участок TN-C-S-сети). Если же к потребителям идет всего два провода, то по ПУЭ-7 совмещать в нулевом проводе функции PE и N нельзя, нулевой провод должен применяться только как рабочий ноль, это значит, что делать TN-C, т.е. соединять нулевой провод с корпусом электроприемника нельзя. Корпус электроприемника на этом участке не зануляется, а "висит в воздухе" (стоя на полу :)). Этот участок сети уже не TN, а двухпроводка. Отдельные индивиды делают(-ли) систему TN и при двухпроводке (перемычкой между контактами N и РЕ розетки), но это грубое нарушение.
avmal написал : а потому УЗО рекомендовано
УЗО в старом жилом фонде устанавливается после перехода TN-C-участка (т.е. стояка) сети в двухпроводку.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
24.12.2008 в 12:34:13
Господа, вот вы тут спорили-спорили, но я так и не понял, а что по теме вопроса?:confused:
24.12.2008 в 14:51:13
Kamikaze написал : Верно, в ней оба нуля совмещены в одном проводе на всем ее протяжении.
А потому и рассматривать эту систему надо только как TN-C и никак иначе. И двухпроводку надо рассматривать, как часть четырехпроводки со всеми вытекающими ...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу