helper2008 написал :
На порядок - это на порядок.
23.12.2008 в 10:30:26
helper2008 написал :
На порядок - это на порядок.
23.12.2008 в 10:51:36
rHOM написал : На кондиционр, на стиралку, на духовку, на посудомойку УЗО ставить смысла нет, так как к примеру у той же стиралки корпус металлический и заземлен, что вообщем вполне предостаточно, а при пуске двигателя УЗО на 10мА запросто может срабатывать.
Новая трактовка нормативной документации? :a
23.12.2008 в 11:00:07
avmal написал :
Где нормативная документация обязует ставить УЗО в быту в системах ТNC и TNC-S ?
23.12.2008 в 11:06:25
rHOM написал : Где нормативная документация обязует ставить УЗО в быту в системах ТNC и TNC-S ?
Там же и обязУет - в нормативной документации. Причем, при TN-C на ВСЕ потребители в обязательном порядке.
23.12.2008 в 11:16:25
avmal написал : Там же и обязУет - в нормативной документации. Причем, при TN-C на ВСЕ потребители в обязательном порядке.
Конкретне можно ПУЭ - какая глава/подпункт?
23.12.2008 в 11:26:19
rHOM написал : Конкретне можно ПУЭ - какая глава/подпункт?
Сами уже поискать для себя не в состоянии?
23.12.2008 в 11:29:52
Я знаю ПУЭ, и там такого нет. ПУЭ обязует ставит УЗО только в системе ТТ.
PS. (Украинские ПУЭ)
23.12.2008 в 11:40:52
rHOM написал : ПУЭ обязует ставит УЗО только в системе ТТ. PS. (Украинские ПУЭ)
Если вы обратили внимание, то автор вопроса в другом государстве живет ... На родине автора УЗО при системе TN-C является временным и единственным средством защиты человека, а при TN-C-S дополнительным. И обязательным для установки на потребители в помещениях с повышенной опасностью.
23.12.2008 в 12:26:50
Avmal, я проверю конечно сечение провода, но там ни о каких 2.5 речи не идет. Я очень хорошо себе представляю что есть 2.5. При этом изначально на подводку был взят 4мм, и электрик, забраковав, "велел" ставить 6мм2.
Что касается сталинского, то смотря конечно что под этим понимать. Он построен в 57, сталин умер в 53....:cool: Дом находится в Лефортово, есичо.
rHOM, дык в моей схеме входной автомат 50А, фактически представляющий собой общий "рубильник", а уже внутриквартирные УЗО защищаются 16А (10А) автоматами. Разве это не соответствует вашему комментарию? Про стиралку: возможно вы правы, то я все-же перестрахуюсь, поставлю УЗО. Мокрое помещение все-же. Будет "выбивать" - поменяю УЗО на 30мА. Да и на остальные потребители, на мой взгляд, лучше перебдеть чем получить удар поддых, тем более что места в щитке дочерта. :)
В общем, поругайте мою новую схемку, сделанную на основе новых вводных данных.
23.12.2008 в 12:51:45
Bull написал : новую схемку, сделанную на основе новых вводных данных
Ой ли?
avmal написал : Освещение не думаю, что 2,5 квадрата сечением будете делать, а потому автомат на 16А будет великоват - 10А надо для 1,5 квадрата.
Bull написал : Мокрое помещение все-же. Будет "выбивать" - поменяю УЗО на 30мА.
Обычно в этом случае проводку меняют или технику ремонтируют.
Bull написал : входной автомат 50А, фактически представляющий собой общий "рубильник", а уже внутриквартирные УЗО защищаются 16А (10А) автоматами.
А что у вас будет защищать вводной кабель?
Bull написал : Я очень хорошо себе представляю что есть 2.5.
Вам виднее ... Кстати, а УЗО 50А 30мА, которое себе в схему поставили, вы уже нашли?
23.12.2008 в 14:15:45
Елки.... ОК, третий вариант.
тут тогда возникает два вопроса: