22.12.2008 в 21:08:24
Купил новую двушку. Помогите разобраться с электрикой. 1.Зачем на площадке 2 автомата: на 40 и 50А
22.12.2008 в 22:02:28
1.50 ампер-вводный 40ампер-электроплита
22.12.2008 в 22:27:05
Но у нас в доме нет электроплит. У нас газ.
22.12.2008 в 22:36:54
Легче всего прозвонить провода тестером.
22.12.2008 в 22:43:11
altokarev написал : .Зачем на площадке 2 автомата: на 40 и 50А
Один перед счетчиком, другой после счетчика, если не соседский. На автоматы не интересно смотреть - надо было весь щиток сфотографировать.
altokarev написал : Нормально ли смонтирован щиток?
Диффавтомат 25А для 2,5 квадратов многовато - надо 16А. Максимум, если вышибать будет, 20А. На освещение для 1,5 квадратов автомат надо 10А.
altokarev написал : Надо вывести проводку на накопительный водонагреватель (2 квт) в туалет и на душевую кабину в ванную (3,5 квт).
Два диффавтомата 16А 10мА и кабель 3х2,5. Тот же ВВГ или NYM.
altokarev написал : Я так понимаю, в этот щиток уже ни чего не войдет.
Как минимум, 5 модулей еще должно войти.
altokarev написал : В туалете и ванной из стены торчат провода желто-зеленые. Это заземление?
Провод РЕ из щитка для Дополнительной Системы Уравнивания Потенциалов ( ДСУП ).
altokarev написал : один провод свободный. Это тоже заземление? Его к корпусу светильника подключать?
Желто-зеленый да, если есть клемма "земля" на светильнике. Если нет, то никуда не подключать.
22.12.2008 в 22:44:30
altokarev написал : 1.Зачем на площадке 2 автомата: на 40 и 50А
-счетчик где?
altokarev написал :
- Нормально ли смонтирован щиток?
-за исключением разводки УЗО вместо синего желто-зеленым провоом, грубых нарушений не видно...
altokarev написал :
- Надо вывести проводку на накопительный водонагреватель (2 квт) в туалет и на душевую кабину в ванную (3,5 квт). Я так понимаю, в этот щиток уже ни чего не войдет. Что лучше. Поставить еще один такой же или заменить на больший?
-войдет, правда, в туалет...небось в стояк с водопровоными трубами...ну-ну...это же запрещено...
altokarev написал :
- В туалете и ванной из стены торчат провода желто-зеленые. Это заземление? Там же болтаются патроны-времянки на 2-х проводах и еще один провод свободный. Это тоже заземление? Его к корпусу светильника подключать?
-возможно, но заочно уверенно сказать сложно...
22.12.2008 в 23:08:09
Второй автомат не соседский
22.12.2008 в 23:23:03
altokarev написал : Второй автомат не соседский
Тогда все в порядке.
avmal написал : Один перед счетчиком, другой после счетчика
Правда, просматривается халтура со стороны застройщика - вместо автомата 50А перед счетчиком ставят разъединитель типа того, что у вас в квартире на вводе. По-видимому поставили то, что на складе завалялось. А так будут при КЗ оба автомата срабатывать быстрее всего, хотя страшного в этом ничего нет.
22.12.2008 в 23:38:24
Уважаемый avmal спасибо за консультацию, но мне кажется оба автомата на площадке однотипные (не разъединители) только на разный ток. А в квартире на вводе у меня стоит ВН32 - это разъединитель с двумя разрывами цепи.
22.12.2008 в 23:56:37
altokarev написал : мне кажется оба автомата на площадке однотипные (не разъединители) только на разный ток
Разве я что-то другое сказал?:eek:
avmal написал : вместо автомата 50А перед счетчиком ставят разъединитель типа того, что у вас в квартире на вводе
23.12.2008 в 06:45:00
Насчет косяка застройщика дошло. Извините. Это я не так понял.
23.12.2008 в 10:34:02
altokarev
Я бы на Вашем месте заменил вводной выключатель на УЗО 63А/30мА, а нижестоящие аппараты на двухполюсники меньшего номинала (или на однополюсники - если бюджет поджимает). А на сан.узлы добавил бы УЗО 25А/10мА - при полноценном заземлении не очень надо, но психологически отказаться от дополнительной защиты не готов.
23.12.2008 в 10:54:58
Душевая кабина 3,5кВт:confused:
23.12.2008 в 11:04:59
avmal
Кстати, вызывает определённые сомнения шина N и блистает своим отсутствием на фото шина PE. Возможно, для неё предназначали вторую "железяку", зачем-то изолированную?
23.12.2008 в 11:17:06
ВТБ! написал : Кстати, вызывает определённые сомнения шина N и блистает своим отсутствием на фото шина PE.
Да не-е, N, вроде, нормальная ... А РЕ наверняка в отсеке с автоматами стоит. Больше убивает провод N, выполненный желто-зеленым ... Передергивает аж.