Купил новую двушку. Помогите разобраться с электрикой. 1.Зачем на площадке 2 автомата: на 40 и 50А

  1. Нормально ли смонтирован щиток?
  2. Надо вывести проводку на накопительный водонагреватель (2 квт) в туалет и на душевую кабину в ванную (3,5 квт). Я так понимаю, в этот щиток уже ни чего не войдет. Что лучше. Поставить еще один такой же или заменить на больший?
  3. В туалете и ванной из стены торчат провода желто-зеленые. Это заземление? Там же болтаются патроны-времянки на 2-х проводах и еще один провод свободный. Это тоже заземление? Его к корпусу светильника подключать?
0
Вложение
Аватар пользователя
azus6

Местный

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

22.12.2008 в 22:02:28

1.50 ампер-вводный 40ампер-электроплита

  1. Запитать от линии электроплиты . Пользоваться плитой и водогреем поочередно.
  2. Да ,подключается к корпусу светильника.
0
Аватар пользователя
altokarev

Местный

Регистрация: 25.02.2008

Череповец

Сообщений: 47

22.12.2008 в 22:27:05

Но у нас в доме нет электроплит. У нас газ.

0
Аватар пользователя
helper2008

Местный

Регистрация: 25.05.2008

Москва

Сообщений: 264

22.12.2008 в 22:36:54

Легче всего прозвонить провода тестером.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.12.2008 в 22:43:11

altokarev написал : .Зачем на площадке 2 автомата: на 40 и 50А

Один перед счетчиком, другой после счетчика, если не соседский. На автоматы не интересно смотреть - надо было весь щиток сфотографировать.

altokarev написал : Нормально ли смонтирован щиток?

Диффавтомат 25А для 2,5 квадратов многовато - надо 16А. Максимум, если вышибать будет, 20А. На освещение для 1,5 квадратов автомат надо 10А.

altokarev написал : Надо вывести проводку на накопительный водонагреватель (2 квт) в туалет и на душевую кабину в ванную (3,5 квт).

Два диффавтомата 16А 10мА и кабель 3х2,5. Тот же ВВГ или NYM.

altokarev написал : Я так понимаю, в этот щиток уже ни чего не войдет.

Как минимум, 5 модулей еще должно войти.

altokarev написал : В туалете и ванной из стены торчат провода желто-зеленые. Это заземление?

Провод РЕ из щитка для Дополнительной Системы Уравнивания Потенциалов ( ДСУП ).

altokarev написал : один провод свободный. Это тоже заземление? Его к корпусу светильника подключать?

Желто-зеленый да, если есть клемма "земля" на светильнике. Если нет, то никуда не подключать.

0
Аватар пользователя
Valeryko

Местный

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

22.12.2008 в 22:44:30

altokarev написал : 1.Зачем на площадке 2 автомата: на 40 и 50А

-счетчик где?

  • Может он межу автоматами врезан как раз?

altokarev написал :

  1. Нормально ли смонтирован щиток?

-за исключением разводки УЗО вместо синего желто-зеленым провоом, грубых нарушений не видно...

altokarev написал :

  1. Надо вывести проводку на накопительный водонагреватель (2 квт) в туалет и на душевую кабину в ванную (3,5 квт). Я так понимаю, в этот щиток уже ни чего не войдет. Что лучше. Поставить еще один такой же или заменить на больший?

-войдет, правда, в туалет...небось в стояк с водопровоными трубами...ну-ну...это же запрещено...

altokarev написал :

  1. В туалете и ванной из стены торчат провода желто-зеленые. Это заземление? Там же болтаются патроны-времянки на 2-х проводах и еще один провод свободный. Это тоже заземление? Его к корпусу светильника подключать?

-возможно, но заочно уверенно сказать сложно...

0
Аватар пользователя
altokarev

Местный

Регистрация: 25.02.2008

Череповец

Сообщений: 47

22.12.2008 в 23:08:09

Второй автомат не соседский

0
Вложение
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.12.2008 в 23:23:03

altokarev написал : Второй автомат не соседский

Тогда все в порядке.

avmal написал : Один перед счетчиком, другой после счетчика

Правда, просматривается халтура со стороны застройщика - вместо автомата 50А перед счетчиком ставят разъединитель типа того, что у вас в квартире на вводе. По-видимому поставили то, что на складе завалялось. А так будут при КЗ оба автомата срабатывать быстрее всего, хотя страшного в этом ничего нет.

0
Аватар пользователя
altokarev

Местный

Регистрация: 25.02.2008

Череповец

Сообщений: 47

22.12.2008 в 23:38:24

Уважаемый avmal спасибо за консультацию, но мне кажется оба автомата на площадке однотипные (не разъединители) только на разный ток. А в квартире на вводе у меня стоит ВН32 - это разъединитель с двумя разрывами цепи.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.12.2008 в 23:56:37

altokarev написал : мне кажется оба автомата на площадке однотипные (не разъединители) только на разный ток

Разве я что-то другое сказал?:eek:

avmal написал : вместо автомата 50А перед счетчиком ставят разъединитель типа того, что у вас в квартире на вводе

0
Аватар пользователя
altokarev

Местный

Регистрация: 25.02.2008

Череповец

Сообщений: 47

23.12.2008 в 06:45:00

Насчет косяка застройщика дошло. Извините. Это я не так понял.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24787

23.12.2008 в 10:34:02

altokarev

Я бы на Вашем месте заменил вводной выключатель на УЗО 63А/30мА, а нижестоящие аппараты на двухполюсники меньшего номинала (или на однополюсники - если бюджет поджимает). А на сан.узлы добавил бы УЗО 25А/10мА - при полноценном заземлении не очень надо, но психологически отказаться от дополнительной защиты не готов.

0
Аватар пользователя
rHOM

Местный

Регистрация: 22.12.2008

Харьков

Сообщений: 781

23.12.2008 в 10:54:58

Душевая кабина 3,5кВт:confused:

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24787

23.12.2008 в 11:04:59

avmal

Кстати, вызывает определённые сомнения шина N и блистает своим отсутствием на фото шина PE. Возможно, для неё предназначали вторую "железяку", зачем-то изолированную?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.12.2008 в 11:17:06

ВТБ! написал : Кстати, вызывает определённые сомнения шина N и блистает своим отсутствием на фото шина PE.

Да не-е, N, вроде, нормальная ... А РЕ наверняка в отсеке с автоматами стоит. Больше убивает провод N, выполненный желто-зеленым ... Передергивает аж.