Андраник
Андраник
Резидент

Регистрация: 12.05.2010

Москва

Сообщений: 2771

25.05.2012 в 01:37:34

master.msk, приводя в припер гайку стоит упомянуть, что штуцер вставляется в трубу без расширения и сам имеет достаточно узкий проход по сравнению с накидной гайкой Rehau.

0
master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17177

25.05.2012 в 08:53:53

Андраник, на все хватает, включая ванну. Не будет хватать-сделаю для смесителя ванны переход из тех же фар-фитингов. У них этих переходов как грязи.:)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

25.05.2012 в 09:09:07

(пост 78) master.msk, приводя в пример гайку стоит упомянуть, что штуцер вставляется в трубу без расширения и сам имеет достаточно узкий проход по сравнению с накидной гайкой Rehau.

Вот именно! И в этом один из смыслов моего вопроса (пост 73 выше). Так, если нет возможности увеличить врезку с 1\2 хотя бы на 3\4, то актуальным вопросом становиться "борьба" за каждый миллиметр сечения и каждый паскаль потери давления на максимальных расходах в сети. Особенно это актуально если будет много точек (у меня по ХВС будет не менее 6-ти), а хочеться иметь "жадный" к расходу и давлению тропический душ или, хотя бы PuraVida Hansgrohe, как уменя. А если еще добавить несколько серъезных местных сопротивлений как фильтры магистральные, да в несколько ступеней.... то уж очень не рациональным выглядит решение с "нагромождением" местных сопротивлений только в одной точке подключения к коллектору. Ищу компромисное решение такой задачи и прошу покритиковать мои "измышлизмы". Валерий

0
master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17177

25.05.2012 в 09:11:51

KVN1961 написал : прошу покритиковать

Cамый большой косяк - магистральные фильтры для ванны. Имхо.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

25.05.2012 в 09:20:30

Во КАК! А я думал что магистральные фильтры ставят на всю сеть. И для ванной комнаты их в том числе желательно иметь для защиты скрытых частей смесителей типа iBox и т.п. Да и картриджы наружных смесителей (не говоря о термостате) будут себя "чувсвовать" более комфортно. Ну и самому в более чистой воде как-то комфортнее, что ванну, что душ принимать!
Готов к критике! Валерий

0
EV.SA
EV.SA
Резидент

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

25.05.2012 в 10:18:12

master.msk написал : Вот фото, для тех, кто не понял еще, что Rehau Rautitan Stabil ни что иное как обычная металлопластиковая труба

У МП другие переходники;) Изучайте мат часть ,чем отличается МП от PEX

0

@fev.santeh Инста

master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17177

25.05.2012 в 10:21:12

EV.SA, по монтажу они ничем не отличаются.

З.Ы можете и аватарку себе сделать: рехау/юпонор

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

25.05.2012 в 21:16:31

KVN1961 написал : Ищу компромисное решение такой задачи и прошу покритиковать мои "измышлизмы"

Пожалуйста: Пояснение:

  1. Магистральные фильтры на рабочее давление 20 бар установлены до редукторов. Это позволяет практически незаметно для конечных потребителей фильтровать воду (без лишней потери давления, в стояках 5 бар).
  2. Ввод 1/2" + давление 5 бар + редуктор 3/4" (выставленный на 3 бар) = псевдо 3/4" но работающие не хуже.
  3. Отвод на iBox чистыми 1/2" без заужений через коллектор. (хоть производитель для некоторых случаев указывает 3/4" подводку, но это откровенный Бред ИМХО, кто ставил iBox тот видел какие там заужения... только в iBox до 1/2" и это не считая смесительное устройство, а про переключатели я вообще тихо промолчу ))))

А если по чесноку, то заужение сечения страшно только iBox. Кранам в раковинах, инсталляции, СМ и прочим мелким потребителям вообще по барабану есть заужение фитингом или нет, т.к. там проходной диаметр ещё меньше чем в этом фитинге.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

25.05.2012 в 21:50:34

2 Tile_EXP,
Спасибо большое. Очень хороший пример и подходит почти на все 100%. Правильно я понял, что рекомендуемый в Вашем примере "...Отвод на iBox чистыми 1/2"..." - это выходы из торцов коллекторов через запорные вентили? Прошу простить за офтоп, но если можно, скажите, что за шарик на Ваших фото на холодной воде сразу после редуктора - компенсатор объема, или иное? И где такое миниатюрное "чудо" искать? Валерий

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

25.05.2012 в 21:57:08

KVN1961 написал : Правильно я понял, что рекомендуемый в Вашем примере "...Отвод на iBox чистыми 1/2"..." - это выходы из торцов коллекторов через запорные вентили?

Краны находящиеся между фильтрами и трубы от них уходят вниз.

KVN1961 написал : Прошу простить за офтоп, но если можно, скажите, что за шарик на Ваших фото разу после редуктора на холодной воде - компенсатор объема, или иное? И где такое миниатюрное "чудо" искать?

Компенсатор гидроудара Cimm Car 19. Я использовал его как расширительный бак для компенсации нагрева холодной воды до комнатной температуры. Покупал в Весте.

0
L+L
L+L
Новичок

Регистрация: 22.01.2011

Москва

Сообщений: 96

26.05.2012 в 16:17:18

master.msk написал : Вот фото, для тех, кто не понял еще, что Rehau Rautitan Stabil ни что иное как обычная металлопластиковая труба:)

Здравствуйте, master.msk. Всех очень пугает разрезное колечко в этой гайке. :scare А вы почему не против него?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу