LAV
LAV
Старожил

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

22.04.2009 в 18:25:45

Mr.Sergulio написал : но как выполнить уравнивание потенциалов у шкафа на улице...?

Вам ответили:

Kamikaze написал : делаем вокруг ящика горизонтальный заземлитель (1м от ящика, на глубине 1м) - это будет и повторное заземление и выравнивание потенциала: человека, стоящего на этом "пятачке" не убьет при прикосновении к ящику при аварии. Ящик зануляем

0
Kamikaze
Kamikaze
Старожил

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

22.04.2009 в 18:32:36

Угу. Контур вокруг шкафа, хотя он в случае чего и не исключит вынос потенциала на шкаф, но будет служить своего рода СУП, уравнивающей потенциал шкафа и основания - клочка земли - на котором стоит шкаф и человек возле шкафа.

Правильнее это называется выравниванием потенциалов. Без контура потенциал земли уже в полуметре-метре от шкафа будет практически нулевой даже если шкаф окажется под напряжением. С контуром вокруг шкафа переход от зоны опасного потенциала (ящик и земля прямо под ним) к зоне нулевого потенциала будет более плавным и разность потенциалов между ящиком и землей в полуметре от него будет не опасна или, по крайней мере, не так опасна.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

sledoput
sledoput
Старожил

Регистрация: 01.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 3107

23.04.2009 в 15:02:56

Кто-нибудь ставит узо на выход с бытового генератора? Надо ли?

0
LAV
LAV
Старожил

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

23.04.2009 в 17:17:59

sledoput Обязательно надо АВ+УЗО 30мА или Диф. Выход генератора изолирован от корпуса - Узо необходимо:)

0
Ток
Ток
Новичок

Регистрация: 02.04.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 10

23.04.2009 в 19:13:37

Я так понимаю речь идет об однофазном генераторе. Если выход генератора изолирован от корпуса и от земли, то от куда появится дифференциальный ток (т.е. разность между силой тока в одном проводнике и во втором). Без дифференциального тока УЗО срабатывать не будет. В этом случае оно не нужно. Если один из проводников генератора заземлен или соединен с корпусом тогда УЗО необходимо.

0
sledoput
sledoput
Старожил

Регистрация: 01.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 3107

23.04.2009 в 22:10:45

Генер однофазный. Я его еще не видел, но это китец с вытекающими последствиями. Т.е. забываю о встроенной защите, и вешаю каедру с автоматом и узошкой.

0
Ток
Ток
Новичок

Регистрация: 02.04.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 10

23.04.2009 в 22:16:27

Ну бережоного Бог бережет!!!

0
sledoput
sledoput
Старожил

Регистрация: 01.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 3107

24.04.2009 в 13:47:53

Ток написал : Если один из проводников генератора заземлен или соединен с корпусом тогда УЗО необходимо.

Можно уточнить. У меня генер стоИт на земле. Инструментом работаю на земле. Инструменты на двужильном проводе. Т.е. более вероятен риск пробоя фазы на корпус дрели, дальше тушка сверловщика-земля. Т.е. дифф.ток появится независимо от заземленности генера и вообще наличия жилы зазаемления в выводе с генера. Или я ошибаюсь?

0
Ток
Ток
Новичок

Регистрация: 02.04.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 10

24.04.2009 в 14:23:02

Для того, чтобы в случае пробоя через ваше тело протекал эл. ток нужно что бы один из проводников генератора то же был бы непосредственно соединен с землей. Только в этом случае образуется замкнутая цепь и создается уславие протекания эл. тока через вас. Ситуация наверно очень редкая когда появляются два пробоя. Но если поставите УЗО то возможно оно защитит от поражения. Все зависит от того на каком витке обмотки будет пробой. Напряжение утечки может оказаться не достаточным для того, что бы через вас прошел ток такой величины, который будет достаточен для срабатывания УЗО. При этом вас будет потряхивать, а УЗО срабатывать не будет. Но если поставить УЗО хуже не будет. Есть не просит, а береженого бог бережет как я уже говорил.

0
sledoput
sledoput
Старожил

Регистрация: 01.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 3107

24.04.2009 в 15:19:53

Т.е. при незануленном генераторе попавший в лужу проводник не даст утечку, какую бы дал проводник из домашней розетки?

0
Ток
Ток
Новичок

Регистрация: 02.04.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 10

24.04.2009 в 19:54:29

Не будем путать зануление и заземление. А вообще вы правы - при незаземленном генераторе можно провод бросить в лужу. Только один провод, а не оба сразу и не то устроство которое подключено к генератору.