10.10.2013 в 19:22:22
#4081712
Насяльника написал : Из всех 5 шт . ТП что я видел ни у одной 2 проводника не нашел
Ни одной ТП с единственным заземляющим проводником не видел. И таки:
РУКОВОДСТВО ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ написал : 3.1.10. Работы по сооружению заземляющего устройства, как правило, начинают с монтажа наружного контура, затем прокладывают магистрали внутреннего контура и соединяют внутренний контур с наружным не менее чем в двух местах. После установки конструкции и оборудования, подлежащего заземлению, их присоединяют к внутреннему контуру.
15.10.2013 в 15:31:04
#4091785
ПPOPAБ написал : И таки:
был некорректен не ТП ,а КТП. Или как там называется 100 - 400кВА транс в железном ящике. Где бы посмотреть как выглядят наружный и внутренний контуры.
15.10.2013 в 17:26:28
#4091982
Насяльника написал : как выглядят наружный и внутренний контуры.
наружный контур - это полоса в земле, соединяющая все вертикальные заземляющие стержни-электроды, идущая вокруг здания в метре от фундамента (включите воображение - этого достаточно) внутренний контур - железяка покрашенная в чёрный цвет на стене - вот, смотрите:
15.10.2013 в 17:40:00
#4092010
Alexiy написал : внутренний контур - железяка покрашенная в чёрный цвет на стене - вот, смотрите:
В последнее время на подстанциях ФСК все чаще встречаю внутренний контур выполненый из медных шин (а не из стальных). Соответственно медь в черный цвет нигде не красили.
Видел только одну подстанции где по стенам релейного щита медные шины были уложены в белом пластиковом коробе, да еще и разукрашены (внутри короба!!!) в желто-желеные полоски... Вот тут я понять решения проектантов так и не смог - нафига шины в короб прятать??? Но прокатило... никто ничего не переделывал
15.10.2013 в 17:41:28
#4092013
Alexiy написал : внутренний контур - железяка покрашенная в чёрный цвет на стене - вот, смотрите:
Речь идет о КТП киосочного типа......, а Вы про стационар.....
15.10.2013 в 18:19:57
#4092072
Насяльника написал : был некорректен не ТП ,а КТП.
В общем-то - без разницы...
Насяльника написал : Или как там называется 100 - 400кВА транс в железном ящике. Где бы посмотреть как выглядят наружный и внутренний контуры.
Наружный вкопан и от него минимум два проводника на внутренний... Внутренний в исполнении "киоск" представлен РЕ шиной со стороны РУ 0,4 и РЕ шиной со стороны РУ 10- обе шины, с обеих сторон, присоединяются отдельными проводниками ЗУ и отдельный же проводник ЗУ к нулевому выводу 0,4 каждого тр-ра.
21.10.2013 в 14:24:34
#4105199
Вчера вечером замерял напряжения между фазой и рабочим нулёи фазой и PE в розетке. Между фазой и нулём было 219 В, между фазой и PE -218.
Тоже самое проделал ночью. Было равное напряжене в обоих случаях - 224 В.
Это говорит о том, что по PE стояку идёт ток, причём вполне приличный? Живу на 8-м этаже, была реконструкция. Стояк 5-проводный.
21.10.2013 в 14:28:26
#4105211
elgato, Это говорит о том, что PE соединен с N. Пусть и далеко от Вас.
21.10.2013 в 14:31:31
#4105221
Нормально бы было наоборот, между N и фазой напряжение было бы меньше чем между PE и фазой.
21.10.2013 в 15:17:15
#4105343
За счёт распределения тока между фазами может так сложиться?
21.10.2013 в 15:25:57
#4105368
Да.
Или нет - в сон клонит со страшной силой.
24.10.2013 в 19:07:11
#4112577
Пришел проект на новую секцию монолитной новостройки. Никто не в курсе, зачем подключать кухонную плиту к КУП в ванной?
24.10.2013 в 19:58:46
#4112694
organizator написал : Пришел проект на новую секцию монолитной новостройки. Никто не в курсе, зачем подключать кухонную плиту к КУП в ванной?
А куда??? Можете сделать в ванной и кухне отдельные ДСУП проведя провод 4мм2 медь от КУП и поставив шинку...... Вам выдали необходимый минимум, и всё.....:confused::yu
24.10.2013 в 20:03:10
#4112702
organizator написал : зачем подключать кухонную плиту к КУП в ванной?
Расширить зону охвата ДСУП на "фартук" кухни. Тогда уж и розетки "фартука" стоит подключить - ради посудомоечной машины, стиральной, холодильника, микроволновки.
24.10.2013 в 21:47:29
#4113037
organizator написал : зачем подключать кухонную плиту к КУП в ванной?
Бред какой-то,это как надо раскорячиться что бы достать рукой из ванной до плиты?!Живую цепочку организовать?
И это пройдёт ...
22.11.2013 в 16:39:22
#4177889
Прошу консультацию. Есть отдельно стоящий дом. На дороге перед домом столб. к нему подходит 2 провода (неизолированных), предпологаю что это P и N. На столбе мет. ящик со счетчиком. От счетчика, через автомат, 3-х проводным кабелем 10 кв. (30 метров) проложенным землей, подключен эл. шкаф в доме. Предпологается использовать TT. Вопрос: возможно ли сделать заземление (zandz) рядом со столбом, поключить к нему мет. шкаф, далее 3-й свободным проводом в кабеле завести землю в эл. щиток в доме к шине PE? Далее по дому 3-х проводка.
22.11.2013 в 18:03:56
#4178045
grogg
В этом случае обязательно следует установить УЗО в щите учёта. Из соображений удобства селективное, из соображений безотказности неэлектронное.
Подобное УЗО от брендов "первого эшелона" может оказаться весьма дорогостоящим. Впрочем, какое-нибудь Астро-УЗО выйдет подешевле.
22.11.2013 в 18:18:43
#4178068
УЗО тоже стоит. Правда пока не селективное.
22.11.2013 в 18:29:27
#4178088
ВТБ! написал : В этом случае обязательно следует установить УЗО в щите учёта.
я тоже так раньше думал. как выяснилось, заблуждался - не надо туда никаких УЗО.
grogg написал : Предпологается использовать TT. Вопрос: возможно ли сделать заземление (zandz) рядом со столбом, поключить к нему мет. шкаф, далее 3-й свободным проводом в кабеле завести землю в эл. щиток в доме к шине PE? Далее по дому 3-х проводка.
не нужно вам заземление около столба - тратьте силы и деньги на нормальное заземление возле дома и на систему уравнивания потенциалов.
23.11.2013 в 05:45:37
#4179175
23.11.2013 в 06:33:14
#4179192
grogg написал : На дороге перед домом столб. к нему подходит 2 провода (неизолированных), предпологаю что это P и N.
L и PEN, фаза и совмещенный ноль. Настоятельно рекомендуется повторное заземление нулевого проводника линии.
grogg написал : На столбе мет. ящик со счетчиком.
В обязательном порядке его необходимо заземлить.
grogg написал : Предпологается использовать TT. Вопрос: возможно ли сделать заземление (zandz) рядом со столбом, поключить к нему мет. шкаф,
Да. Сам шкаф учета будет выполнен по схеме TN-C-S.
grogg написал : далее 3-й свободным проводом в кабеле завести землю в эл. щиток в доме к шине PE?
Если в здании планируется система TT 3-ю жилу кабеля в щитке дома не подключать (заизолировать, так-же как и броню кабеля)
grogg написал : УЗО тоже стоит. Правда пока не селективное.
Каким номиналом?
andrewkhv написал : я тоже так раньше думал. как выяснилось, заблуждался - не надо туда никаких УЗО.
При ТТ необходима двухуровневая диффзащита. И расположить селективное "противопожарное" (100-300 мА) УЗО желательно именно в шкафу учета (на опоре).
andrewkhv написал : не нужно вам заземление около столба
:swoon Обязательно! Еще и УЗИП I класса обязателен. Кабель необходимо защищать от грозовых перенапряжений...
andrewkhv написал : нормальное заземление возле дома и на систему уравнивания потенциалов.
Это само собой разумеется и так-же в обязательном порядке.
ВТБ! написал : В этом случае не надо.
Поситителя на вас нет, чтоб петлей удавить. ;)
23.11.2013 в 08:00:01
#4179220
ПPOPAБ написал : Обязательно!
штатного заземления опоры в виде катанки 10мм с "флажком" наверно достаточно? или, если его нет, одиночного штыря?
23.11.2013 в 08:07:32
#4179224
andrewkhv; Достаточно 30 Ом. А что там на самом деле- х.з. ...
23.11.2013 в 12:25:05
#4179443
УЗО 30 ма.
23.11.2013 в 12:31:22
#4179451
ВТБ! написал : Если селективное не по карману, то удобнее обычное в доме.
А они разве намного дороже?
ВТБ! написал : Тогда без селективного никак.
Фича в том что, при ТТ их нужно два последовательно...
ВТБ! написал : Бюджет только успевай расширять...
Для I класса вполне достаточно кондового ОПН-0,38 на опоре. Это около 300 рублей всего.
А вот уже в доме нужно УЗИП по схеме ТТ городить, это много дороже.
grogg написал : УЗО 30 ма.
В щите учета на опоре? Нужно менять на 100-300 мА. А уже в доме устанавливать 30 мА.
23.11.2013 в 13:21:47
#4179517
Да. Так электрики сделпли. Потом опечатали. Я не успел вмешаться. Позже поменяю.
В доме 30 групповые уже стоят.