Насяльника написал : Из всех 5 шт . ТП что я видел ни у одной 2 проводника не нашел

Ни одной ТП с единственным заземляющим проводником не видел. И таки:

РУКОВОДСТВО ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ написал : 3.1.10. Работы по сооружению заземляющего устройства, как правило, начинают с монтажа наружного контура, затем прокладывают магистрали внутреннего контура и соединяют внутренний контур с наружным не менее чем в двух местах. После установки конструкции и оборудования, подлежащего заземлению, их присоединяют к внутреннему контуру.

Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

15.10.2013 в 15:31:04

#4091785

ПPOPAБ написал : И таки:

был некорректен не ТП ,а КТП. Или как там называется 100 - 400кВА транс в железном ящике. Где бы посмотреть как выглядят наружный и внутренний контуры.

Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

15.10.2013 в 17:26:28

#4091982

Насяльника написал : как выглядят наружный и внутренний контуры.

наружный контур - это полоса в земле, соединяющая все вертикальные заземляющие стержни-электроды, идущая вокруг здания в метре от фундамента (включите воображение - этого достаточно) внутренний контур - железяка покрашенная в чёрный цвет на стене - вот, смотрите:

Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

15.10.2013 в 17:40:00

#4092010

Alexiy написал : внутренний контур - железяка покрашенная в чёрный цвет на стене - вот, смотрите:

В последнее время на подстанциях ФСК все чаще встречаю внутренний контур выполненый из медных шин (а не из стальных). Соответственно медь в черный цвет нигде не красили.

Видел только одну подстанции где по стенам релейного щита медные шины были уложены в белом пластиковом коробе, да еще и разукрашены (внутри короба!!!) в желто-желеные полоски... Вот тут я понять решения проектантов так и не смог - нафига шины в короб прятать??? Но прокатило... никто ничего не переделывал

Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

15.10.2013 в 17:41:28

#4092013

Alexiy написал : внутренний контур - железяка покрашенная в чёрный цвет на стене - вот, смотрите:

Речь идет о КТП киосочного типа......, а Вы про стационар.....

Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

15.10.2013 в 18:19:57

#4092072

Насяльника написал : был некорректен не ТП ,а КТП.

В общем-то - без разницы...

Насяльника написал : Или как там называется 100 - 400кВА транс в железном ящике. Где бы посмотреть как выглядят наружный и внутренний контуры.

Наружный вкопан и от него минимум два проводника на внутренний... Внутренний в исполнении "киоск" представлен РЕ шиной со стороны РУ 0,4 и РЕ шиной со стороны РУ 10- обе шины, с обеих сторон, присоединяются отдельными проводниками ЗУ и отдельный же проводник ЗУ к нулевому выводу 0,4 каждого тр-ра.

Аватар пользователя
elgato

Местный

Регистрация: 26.09.2013

Москва

Сообщений: 463

21.10.2013 в 14:24:34

#4105199

Вчера вечером замерял напряжения между фазой и рабочим нулёи фазой и PE в розетке. Между фазой и нулём было 219 В, между фазой и PE -218.

Тоже самое проделал ночью. Было равное напряжене в обоих случаях - 224 В.

Это говорит о том, что по PE стояку идёт ток, причём вполне приличный? Живу на 8-м этаже, была реконструкция. Стояк 5-проводный.

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

21.10.2013 в 14:28:26

#4105211

elgato, Это говорит о том, что PE соединен с N. Пусть и далеко от Вас.

Аватар пользователя
elgato

Местный

Регистрация: 26.09.2013

Москва

Сообщений: 463

21.10.2013 в 14:31:31

#4105221

Нормально бы было наоборот, между N и фазой напряжение было бы меньше чем между PE и фазой.

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24333

21.10.2013 в 14:34:03

#4105228

elgato написал : Нормально бы было наоборот

В трёхфазной сети?

Аватар пользователя
elgato

Местный

Регистрация: 26.09.2013

Москва

Сообщений: 463

21.10.2013 в 15:17:15

#4105343

За счёт распределения тока между фазами может так сложиться?

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24333

21.10.2013 в 15:25:57

#4105368

Да.

Или нет - в сон клонит со страшной силой.

Аватар пользователя
organizator

Местный

Регистрация: 20.05.2009

Красноярск

Сообщений: 161

24.10.2013 в 19:07:11

#4112577

Пришел проект на новую секцию монолитной новостройки. Никто не в курсе, зачем подключать кухонную плиту к КУП в ванной?

Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

24.10.2013 в 19:58:46

#4112694

organizator написал : Пришел проект на новую секцию монолитной новостройки. Никто не в курсе, зачем подключать кухонную плиту к КУП в ванной?

А куда??? Можете сделать в ванной и кухне отдельные ДСУП проведя провод 4мм2 медь от КУП и поставив шинку...... Вам выдали необходимый минимум, и всё.....:confused::yu

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24333

24.10.2013 в 20:03:10

#4112702

organizator написал : зачем подключать кухонную плиту к КУП в ванной?

Расширить зону охвата ДСУП на "фартук" кухни. Тогда уж и розетки "фартука" стоит подключить - ради посудомоечной машины, стиральной, холодильника, микроволновки.

Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

24.10.2013 в 20:19:01

#4112743

DED@ПВО написал : и кухне отдельные ДСУП

Не требуется.

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

24.10.2013 в 21:47:29

#4113037

organizator написал : зачем подключать кухонную плиту к КУП в ванной?

Бред какой-то,это как надо раскорячиться что бы достать рукой из ванной до плиты?!Живую цепочку организовать?

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
grogg

Местный

Регистрация: 22.11.2013

Самара

Сообщений: 16

22.11.2013 в 16:39:22

#4177889

Прошу консультацию. Есть отдельно стоящий дом. На дороге перед домом столб. к нему подходит 2 провода (неизолированных), предпологаю что это P и N. На столбе мет. ящик со счетчиком. От счетчика, через автомат, 3-х проводным кабелем 10 кв. (30 метров) проложенным землей, подключен эл. шкаф в доме. Предпологается использовать TT. Вопрос: возможно ли сделать заземление (zandz) рядом со столбом, поключить к нему мет. шкаф, далее 3-й свободным проводом в кабеле завести землю в эл. щиток в доме к шине PE? Далее по дому 3-х проводка.

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24333

22.11.2013 в 18:03:56

#4178045

grogg

В этом случае обязательно следует установить УЗО в щите учёта. Из соображений удобства селективное, из соображений безотказности неэлектронное.

Подобное УЗО от брендов "первого эшелона" может оказаться весьма дорогостоящим. Впрочем, какое-нибудь Астро-УЗО выйдет подешевле.

Аватар пользователя
grogg

Местный

Регистрация: 22.11.2013

Самара

Сообщений: 16

22.11.2013 в 18:18:43

#4178068

УЗО тоже стоит. Правда пока не селективное.

Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

22.11.2013 в 18:29:27

#4178088

ВТБ! написал : В этом случае обязательно следует установить УЗО в щите учёта.

я тоже так раньше думал. как выяснилось, заблуждался - не надо туда никаких УЗО.

grogg написал : Предпологается использовать TT. Вопрос: возможно ли сделать заземление (zandz) рядом со столбом, поключить к нему мет. шкаф, далее 3-й свободным проводом в кабеле завести землю в эл. щиток в доме к шине PE? Далее по дому 3-х проводка.

не нужно вам заземление около столба - тратьте силы и деньги на нормальное заземление возле дома и на систему уравнивания потенциалов.

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24333

22.11.2013 в 21:19:34

#4178427

andrewkhv написал : не надо туда никаких УЗО

Если пробьёт фазу на защитную землю, будет весело.

andrewkhv написал : не нужно вам заземление около столба

В этом случае не надо.

Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

23.11.2013 в 05:45:37

#4179175

ВТБ! написал : Если пробьёт фазу на защитную землю, будет весело.

какую землю? не будет ее там

Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

23.11.2013 в 06:33:14

#4179192

grogg написал : На дороге перед домом столб. к нему подходит 2 провода (неизолированных), предпологаю что это P и N.

L и PEN, фаза и совмещенный ноль. Настоятельно рекомендуется повторное заземление нулевого проводника линии.

grogg написал : На столбе мет. ящик со счетчиком.

В обязательном порядке его необходимо заземлить.

grogg написал : Предпологается использовать TT. Вопрос: возможно ли сделать заземление (zandz) рядом со столбом, поключить к нему мет. шкаф,

Да. Сам шкаф учета будет выполнен по схеме TN-C-S.

grogg написал : далее 3-й свободным проводом в кабеле завести землю в эл. щиток в доме к шине PE?

Если в здании планируется система TT 3-ю жилу кабеля в щитке дома не подключать (заизолировать, так-же как и броню кабеля)

grogg написал : УЗО тоже стоит. Правда пока не селективное.

Каким номиналом?

andrewkhv написал : я тоже так раньше думал. как выяснилось, заблуждался - не надо туда никаких УЗО.

При ТТ необходима двухуровневая диффзащита. И расположить селективное "противопожарное" (100-300 мА) УЗО желательно именно в шкафу учета (на опоре).

andrewkhv написал : не нужно вам заземление около столба

:swoon Обязательно! Еще и УЗИП I класса обязателен. Кабель необходимо защищать от грозовых перенапряжений...

andrewkhv написал : нормальное заземление возле дома и на систему уравнивания потенциалов.

Это само собой разумеется и так-же в обязательном порядке.

ВТБ! написал : В этом случае не надо.

Поситителя на вас нет, чтоб петлей удавить. ;)

Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

23.11.2013 в 08:00:01

#4179220

ПPOPAБ написал : Обязательно!

штатного заземления опоры в виде катанки 10мм с "флажком" наверно достаточно? или, если его нет, одиночного штыря?

Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

23.11.2013 в 08:07:32

#4179224

andrewkhv; Достаточно 30 Ом. А что там на самом деле- х.з. ...

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24333

23.11.2013 в 12:04:53

#4179411

ПPOPAБ написал : Поситителя на вас нет, чтоб петлей удавить.

Если селективное не по карману, то удобнее обычное в доме.

ПPOPAБ написал : Еще и УЗИП I класса обязателен.

Тогда без селективного никак. Бюджет только успевай расширять...

Аватар пользователя
grogg

Местный

Регистрация: 22.11.2013

Самара

Сообщений: 16

23.11.2013 в 12:25:05

#4179443

УЗО 30 ма.

Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

23.11.2013 в 12:31:22

#4179451

ВТБ! написал : Если селективное не по карману, то удобнее обычное в доме.

А они разве намного дороже?

ВТБ! написал : Тогда без селективного никак.

Фича в том что, при ТТ их нужно два последовательно...

ВТБ! написал : Бюджет только успевай расширять...

Для I класса вполне достаточно кондового ОПН-0,38 на опоре. Это около 300 рублей всего.
А вот уже в доме нужно УЗИП по схеме ТТ городить, это много дороже.

grogg написал : УЗО 30 ма.

В щите учета на опоре? Нужно менять на 100-300 мА. А уже в доме устанавливать 30 мА.

Аватар пользователя
grogg

Местный

Регистрация: 22.11.2013

Самара

Сообщений: 16

23.11.2013 в 13:21:47

#4179517

Да. Так электрики сделпли. Потом опечатали. Я не успел вмешаться. Позже поменяю.

В доме 30 групповые уже стоят.