Victor написал : ink_mast, но официально на этом форуме (на сколько я понял) придерживаются мнения, что система отопления в ДСУП квартиры не включается.
Где вы это нашли?
Victor написал : Да вот хотя бы сообщение #2005
ГОСТ Р 50571.3-2009 Защита от поражения электрическим током
415.2 Дополнительная защита: дополнительное защитное уравнивание потенциалов Примечание 1 - Дополнительное защитное уравнивание потенциалов применяют в качестве дополнительной защитной меры к защите при повреждении. Примечание 2 - Применение дополнительного защитного уравнивания потенциалов не исключает необходимости отключения питания по другим причинам (например, защита от пожара, температурных перегрузок в оборудовании и т.д.). Примечание 3 - Дополнительное защитное уравнивание потенциалов может охватывать всю электроустановку, часть установки, любое оборудование. Примечание 4 - Дополнительные требования могут быть необходимыми для электроустановок специальных помещений и мест размещения (см. стандарты части 7 комплекса МЭК 60364 [1]) или по другим причинам.
415.2.1 Дополнительное защитное уравнивание потенциалов должно охватывать все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного оборудования и сторонние проводящие части, включая, если это возможно, металлическую арматуру строительных конструкций зданий. К системе уравнивания потенциалов должны быть подключены защитные проводники всего оборудования, в том числе штепсельных розеток.
Делать ДСУП можете хоть в каждой комнате, но к минимальным требованиям безопасности оно уже не относиться.
ГОСТ Р 50571-4-44-2011 Защита от отклонений напряжения и электромагнитных помех
Зы. ДСУП в основном делают лишь для влажных (ванных) помещений исходя из минимальных требований безопасности.