Solovey
Solovey
Старожил

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

08.01.2014 в 13:26:00

demn написал : Почему при подключённой лампочке, N на PE не срабатывает узо?(я просто втыкал кабель нуля в прямом смысле в землю)

Рисуйте полностью схему. Показывайте место где PEN делится на PE+N.

Первое что приходит в голову - это то что одной лампочки мало. Когда вы подключаете нагрузку, то повышается напряжение на N относительно РЕ. Следовательно замыкание N на PE может вызвать срабатывание УЗО. А может и не вызвать!!! Все зависит от конкретных параметров линий, от нагрузки, от места замыкания...

0
demn
demn
Местный

Регистрация: 15.10.2012

Йошкар-Ола

Сообщений: 175

08.01.2014 в 13:58:27

Solovey написал : Рисуйте полностью схему. Показывайте место где PEN делится на PE+N.

Первое что приходит в голову - это то что одной лампочки мало. Когда вы подключаете нагрузку, то повышается напряжение на N относительно РЕ. Следовательно замыкание N на PE может вызвать срабатывание УЗО. А может и не вызвать!!! Все зависит от конкретных параметров линий, от нагрузки, от места замыкания...

водной автомат стоит 32А 1р двух жильная система! вторая линия на баню, я в прямом смысле подключал с нуля на землю! со стороны фазы срабатывает а с нуля нет лампочка 60вт

0
Вложение
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Старожил

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

08.01.2014 в 14:11:40

demn написал : подключал с нуля на землю! со стороны фазы срабатывает а с нуля нет лампочка 60вт

Ужас, кошмар апа- с правописанием и азами электротехники. А с УЗО и повторным заземлением ноля- всё в порядке.

И Вас с праздником! :)

0
Solovey
Solovey
Старожил

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

08.01.2014 в 14:15:13

demn написал : я в прямом смысле подключал с нуля на землю!

Если просто воткнуть провод в землю, то сопротивление такого "заземлителя" будет сотни Ом. Напряжение же на нулевом проводе может быть в пределе от 0 до нескольких Вольт. Даже если на нем 1В, а сопротивление получилось 1000Ом, то получим ток 1мА, что явно недостаточно для срабатывания 30мА УЗО

А вот 220\1000 - имеем например 220мА, чего более чем достаточно для срабатывания 30мА УЗО.

Вот как-то так...

0
дружба
дружба
Старожил

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

08.01.2014 в 15:17:36

Многоквартирный дом TN-C-S,стояки отопления по квартирам сделаны металическими трубами,в квартире переносили батареи на другие места,отводы где-то от 3-5 метров,отводы делали мет.трубами.Точно известно что этажом выше в квартире,мет.трубы поменяли на П.П.,как внизу в квартирах не известно.Металосвязь труб восстановить нет,возможности,да и в каждую квартиру,не зайдеш посмотреть.Хочу в квартире,на мет.трубы одеть хомуты,а на них от квартирного щитка от шины РЕ,протянуть ПВ-3 6мм2.Стоит ли так делать? или оставить как есть?

0
ksiman
ksiman
Старожил

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

08.01.2014 в 16:13:43

дружба написал : Хочу в квартире,на мет.трубы одеть хомуты,а на них от квартирного щитка от шины РЕ,протянуть ПВ-3 6мм2.Стоит ли так делать? или оставить как есть?

Не стоит так делать. Повторное заземление системы отопления нельзя организовывать в квартире

0
Victor
Victor
Местный

Регистрация: 06.09.2010

Екатеринбург

Сообщений: 482

03.02.2014 в 00:30:00

Есть вопрос. Почему (согласно ПУЭ) в ДСУП (на территории квартиры) не включается система отопления? Почему важен этот вопрос: полно случаев когда присоединённые к РЕ корпуса электроприборов находятся в непосредственной близости от системы отопления.

0
vvladq
vvladq
Старожил

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

03.02.2014 в 01:28:29

Victor написал : Есть вопрос. Почему (согласно ПУЭ) в ДСУП (на территории квартиры) не включается система отопления? Почему важен этот вопрос: полно случаев когда присоединённые к РЕ корпуса электроприборов находятся в непосредственной близости от системы отопления.

классика жанра - сантехник разогнавший муфту в подвале и взявшийся одной рукой за одну трубу, а второй за другую (а там фаза не отключенная узо по причине его отсутствия присела с корпуса пробитого электропотребителя (автомату тока тоже не хватило, чтоб сработать))

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Старожил

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

03.02.2014 в 02:31:58

vvladq написал : классика жанра - сантехник разогнавший муфту в подвале и взявшийся одной рукой за одну трубу, а второй за другую (а там фаза не отключенная узо по причине его отсутствия присела с корпуса пробитого электропотребителя (автомату тока тоже не хватило, чтоб сработать))

И к тому же теплотрассы в отличие от ХВС в земле не идут, а потому заземление будет способствовать повышенной коррозии труб ...

0
ink_mast
ink_mast
Старожил

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

03.02.2014 в 07:06:25

Victor написал : Почему (согласно ПУЭ) в ДСУП (на территории квартиры) не включается система отопления?

Потому что не всегда она там есть. А подключать к ДСУП требуется все СПЧ доступные прикосновению, включая систему отопления. ;)

0
Victor
Victor
Местный

Регистрация: 06.09.2010

Екатеринбург

Сообщений: 482

03.02.2014 в 09:28:51

vvladq, с тем же успехом можно разобрать трубу ХВС или/и ГВС.

ink_mast, но официально на этом форуме (на сколько я понял) придерживаются мнения, что система отопления в ДСУП квартиры не включается.

Да вот хотя бы сообщение #2005

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу