06.05.2014 в 20:23:49

haramamburu написал : это как один движок "заземлить" через другой...

Не, я не про это. Вагончики, механически и электрически соединенные между собой можно рассматривать как единую конструкцию. Другое дело, что собственники-то об этом не знают...

haramamburu написал : Неужто там у Сонго не 5ти жилка? Зачем искать проблемы?

Дык 1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Так что, хоть четырех-, хоть пятипроводка на вводе, все равно - землить.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

06.05.2014 в 20:32:39

НЕМЕЦ написал : Дык

Ок, но при 5ти жилке (хоть 1н собственник, хоть несколько) - надежность системы выше... с этим то согласны?

Далее... при 4х - надо каж раз делать деление.. а это ИМХО геморней и того не стоит... хотя бы по трудозатратам

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

06.05.2014 в 21:00:52

haramamburu написал : Ок, но при 5ти жилке (хоть 1н собственник, хоть несколько) - надежность системы выше... с этим то согласны?

Я на личном опыте не согласен. Если собственники разные, то ничего не мешает им по-разному понимать и использовать два нуля (рабочий и защитный) в пятипроводке. И это таки може быть хуже, чем честная четырёхпроводка без недоразумений.

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

06.05.2014 в 21:04:35

haramamburu написал : при 5ти жилке (хоть 1н собственник, хоть несколько) - надежность системы выше... с этим то согласны?

Конечно.

haramamburu написал : при 4х - надо каж раз делать деление.. а это ИМХО геморней и того не стоит... хотя бы по трудозатратам

Сколько собственников, столько и вводов, соответственно, столько и повторок и делений PEN. ИМХО.

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

07.05.2014 в 00:21:37

haramamburu написал : вот тут именно и будет Шлейфование земли... т.е. один корпус землится через другой!

Перемычками из ПВ1-4мм2 под большой шуруп (болт)?

НЕМЕЦ написал : а у вагончиков собственники разные?

Это снаружи они как отдельные, внутри это одно цельное помещение (собственник 1).

haramamburu написал : Неужто там у Сонго не 5ти жилка? Зачем искать проблемы?

Пяти жильный подвод АВВГ 5х16.

НЕМЕЦ написал : Так что, хоть четырех-, хоть пятипроводка на вводе, все равно - землить.

Заземление сделано на вводе, интересует как подключить землю к конструкции.

0
Аватар пользователя
Synopsis

Местный

Регистрация: 12.04.2014

Москва

Сообщений: 344

07.05.2014 в 09:44:16

Songo

Думаю разумно перемычки под болт между вагончиками сделать, но вот провод не 4мм2, а 16мм2 минимум. И под клемму площадку очищать надо, к примеру аккуратно болгаркой шлифануть поверхность (но только ровно без ямок, сделать шабрение). А после того как прикрутится клемма, то замазать всё дело гидроизолирующей мастикой, чтобы ржа не шла.

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

08.05.2014 в 12:07:17

Так собственно как лучше сделать: 1) кидать по всей длине провод крепя его к каждому вагончику 2) 1 заземлить 3) перемычки между ними ставить Наверно 1 вариант?

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

08.05.2014 в 13:26:40

Songo написал : кидать по всей длине провод крепя его к каждому вагончику

Вариант №1, только лучше наверное пустить стальную полосу 50х5 и к ней каждый вагончик болтовым соединением(болт М16 шляпкой к вагончику приварить) ... Саму полосу на заземлитель сваркой ...

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

08.05.2014 в 21:27:38

DED@ПВО написал : только лучше наверное пустить стальную полосу 50х5 и к ней каждый вагончик болтовым соединением(болт М16 шляпкой к вагончику приварить)

Боюсь если будут вагончики гулять от перепада температур и просадки грунта с какой то одной стороны, то приваренный болт может оторвать от вагончика?

DED@ПВО написал : Саму полосу на заземлитель сваркой ...

Напрямую к выводу заземлителя из земли? Я думал со щита землю кидать?

0
Аватар пользователя
Михаил 53

Местный

Регистрация: 10.10.2010

Москва

Сообщений: 480

24.07.2014 в 00:29:15

Kamikaze, Есть очень интересная информация:

ЗАЗЕМЛЕНИЕ И МОЛНИЕЗАЩИТА – ВОПРОСЫ И ПРОБЛЕМЫ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

25 июня 2014 года признанный отечественный эксперт в области заземления и молниезащиты д.т.н., профессор Э. М. Базелян проведет вебинар – «Заземление и молниезащита – вопросы и проблемы, возникающие при проектировании». Вебинар открывает серию он-лайн мероприятий для специалистов, проектирующих и эксплуатирующих средства современной молниезащиты и призван дать ответы на актуальные и наиболее спорные вопросы в данной области. http://www.teleinfo.ru/seminar/274.htm

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

Аватар пользователя
Надежда_Дм

Местный

Регистрация: 28.07.2014

Москва

Сообщений: 1

28.07.2014 в 17:48:53

не пропустите очередной вебинар "ЗАЗЕМЛЕНИЕ И МОЛНИЕЗАЩИТА - ЗАЩИЩАЕМ ЧАСТНЫЙ СЕКТОР" от Э.М. Базеляна, который состоится 30 июля: http://www.teleinfo.ru/seminar/276.htm

0
Аватар пользователя
crazy_duck

Местный

Регистрация: 06.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 418

07.05.2016 в 00:24:07

Только у меня все ссылке в оглавлении указанной темы не работают? http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t43068-help-po-zazemleniyu-i-bezopasnosti/?p=546696#post546696

0
Аватар пользователя
GGrits

Местный

Регистрация: 04.10.2016

Москва

Сообщений: 5

04.10.2016 в 15:26:56

Нужна помощь специалистов! Достался участок земли, электричество подведено, 3ф, разрешенная нагрузка 3х5 кВт.

Есть опора, на ней щит и что-то вроде заземления - железная пластина. В щите вводной трехполюсный автомат и счетчик.

И то и другое опломбировано!!!

От ВЛ спущен СИП4 16мм2, фазы в автомате, а PEN сразу в счетчик (!). От вводного к счетчику, от счетчика к стоявшему ранее (я так думаю) автомату или УЗО, а также, от пластины на опоре - медные многожильные провода с колпачками 10мм2.

Вроде бы все нормально, но необходимо сделать разделение PEN, а это, не нарушая правил, сделать невозможно, т.к. все опломбировано. Времени на процедуры по снятию пломб и повторному опломбированию нет. Планирую в течение ближайшего года использовать одну фазу нагрузкой не более 3 кВт.

Примерно 3-4 года назад двое форумчан в этой теме спорили о возможности разделения PEN после счетчика (я читал), но так и не договорились. Доводы и того и другого показались мне убедительными. По этому решил еще раз поднять этот вопрос. Что посоветуете?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

04.10.2016 в 18:40:18

GGrits, сделайте собственное заземление. Или тоже нет возможности.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.