06.05.2014 в 20:23:49
haramamburu написал : это как один движок "заземлить" через другой...
Не, я не про это. Вагончики, механически и электрически соединенные между собой можно рассматривать как единую конструкцию. Другое дело, что собственники-то об этом не знают...
haramamburu написал : Неужто там у Сонго не 5ти жилка? Зачем искать проблемы?
Дык 1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Так что, хоть четырех-, хоть пятипроводка на вводе, все равно - землить.
06.05.2014 в 20:32:39
НЕМЕЦ написал : Дык
Ок, но при 5ти жилке (хоть 1н собственник, хоть несколько) - надежность системы выше... с этим то согласны?
Далее... при 4х - надо каж раз делать деление.. а это ИМХО геморней и того не стоит... хотя бы по трудозатратам
06.05.2014 в 21:00:52
haramamburu написал : Ок, но при 5ти жилке (хоть 1н собственник, хоть несколько) - надежность системы выше... с этим то согласны?
Я на личном опыте не согласен. Если собственники разные, то ничего не мешает им по-разному понимать и использовать два нуля (рабочий и защитный) в пятипроводке. И это таки може быть хуже, чем честная четырёхпроводка без недоразумений.
06.05.2014 в 21:04:35
haramamburu написал : при 5ти жилке (хоть 1н собственник, хоть несколько) - надежность системы выше... с этим то согласны?
Конечно.
haramamburu написал : при 4х - надо каж раз делать деление.. а это ИМХО геморней и того не стоит... хотя бы по трудозатратам
Сколько собственников, столько и вводов, соответственно, столько и повторок и делений PEN. ИМХО.
07.05.2014 в 00:21:37
haramamburu написал : вот тут именно и будет Шлейфование земли... т.е. один корпус землится через другой!
Перемычками из ПВ1-4мм2 под большой шуруп (болт)?
НЕМЕЦ написал : а у вагончиков собственники разные?
Это снаружи они как отдельные, внутри это одно цельное помещение (собственник 1).
haramamburu написал : Неужто там у Сонго не 5ти жилка? Зачем искать проблемы?
Пяти жильный подвод АВВГ 5х16.
НЕМЕЦ написал : Так что, хоть четырех-, хоть пятипроводка на вводе, все равно - землить.
Заземление сделано на вводе, интересует как подключить землю к конструкции.
07.05.2014 в 09:44:16
Songo
Думаю разумно перемычки под болт между вагончиками сделать, но вот провод не 4мм2, а 16мм2 минимум. И под клемму площадку очищать надо, к примеру аккуратно болгаркой шлифануть поверхность (но только ровно без ямок, сделать шабрение). А после того как прикрутится клемма, то замазать всё дело гидроизолирующей мастикой, чтобы ржа не шла.
08.05.2014 в 12:07:17
Так собственно как лучше сделать: 1) кидать по всей длине провод крепя его к каждому вагончику 2) 1 заземлить 3) перемычки между ними ставить Наверно 1 вариант?
08.05.2014 в 13:26:40
Songo написал : кидать по всей длине провод крепя его к каждому вагончику
Вариант №1, только лучше наверное пустить стальную полосу 50х5 и к ней каждый вагончик болтовым соединением(болт М16 шляпкой к вагончику приварить) ... Саму полосу на заземлитель сваркой ...
08.05.2014 в 21:27:38
DED@ПВО написал : только лучше наверное пустить стальную полосу 50х5 и к ней каждый вагончик болтовым соединением(болт М16 шляпкой к вагончику приварить)
Боюсь если будут вагончики гулять от перепада температур и просадки грунта с какой то одной стороны, то приваренный болт может оторвать от вагончика?
DED@ПВО написал : Саму полосу на заземлитель сваркой ...
Напрямую к выводу заземлителя из земли? Я думал со щита землю кидать?
24.07.2014 в 00:29:15
Kamikaze, Есть очень интересная информация:
ЗАЗЕМЛЕНИЕ И МОЛНИЕЗАЩИТА – ВОПРОСЫ И ПРОБЛЕМЫ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
25 июня 2014 года признанный отечественный эксперт в области заземления и молниезащиты д.т.н., профессор Э. М. Базелян проведет вебинар – «Заземление и молниезащита – вопросы и проблемы, возникающие при проектировании».
Вебинар открывает серию он-лайн мероприятий для специалистов, проектирующих и эксплуатирующих средства современной молниезащиты и призван дать ответы на актуальные и наиболее спорные вопросы в данной области.
24.07.2014 в 19:09:28
28.07.2014 в 17:48:53
не пропустите очередной вебинар "ЗАЗЕМЛЕНИЕ И МОЛНИЕЗАЩИТА - ЗАЩИЩАЕМ ЧАСТНЫЙ СЕКТОР" от Э.М. Базеляна, который состоится 30 июля:
07.05.2016 в 00:24:07
Только у меня все ссылке в оглавлении указанной темы не работают?
04.10.2016 в 15:26:56
Нужна помощь специалистов! Достался участок земли, электричество подведено, 3ф, разрешенная нагрузка 3х5 кВт.
Есть опора, на ней щит и что-то вроде заземления - железная пластина. В щите вводной трехполюсный автомат и счетчик.
И то и другое опломбировано!!!
От ВЛ спущен СИП4 16мм2, фазы в автомате, а PEN сразу в счетчик (!). От вводного к счетчику, от счетчика к стоявшему ранее (я так думаю) автомату или УЗО, а также, от пластины на опоре - медные многожильные провода с колпачками 10мм2.
Вроде бы все нормально, но необходимо сделать разделение PEN, а это, не нарушая правил, сделать невозможно, т.к. все опломбировано. Времени на процедуры по снятию пломб и повторному опломбированию нет. Планирую в течение ближайшего года использовать одну фазу нагрузкой не более 3 кВт.
Примерно 3-4 года назад двое форумчан в этой теме спорили о возможности разделения PEN после счетчика (я читал), но так и не договорились. Доводы и того и другого показались мне убедительными. По этому решил еще раз поднять этот вопрос. Что посоветуете?
04.10.2016 в 18:40:18
GGrits, сделайте собственное заземление. Или тоже нет возможности.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.