08.05.2014 в 13:26:40
Songo написал : кидать по всей длине провод крепя его к каждому вагончику
Вариант №1, только лучше наверное пустить стальную полосу 50х5 и к ней каждый вагончик болтовым соединением(болт М16 шляпкой к вагончику приварить) ... Саму полосу на заземлитель сваркой ...
08.05.2014 в 21:27:38
DED@ПВО написал : только лучше наверное пустить стальную полосу 50х5 и к ней каждый вагончик болтовым соединением(болт М16 шляпкой к вагончику приварить)
Боюсь если будут вагончики гулять от перепада температур и просадки грунта с какой то одной стороны, то приваренный болт может оторвать от вагончика?
DED@ПВО написал : Саму полосу на заземлитель сваркой ...
Напрямую к выводу заземлителя из земли? Я думал со щита землю кидать?
24.07.2014 в 00:29:15
Kamikaze, Есть очень интересная информация:
ЗАЗЕМЛЕНИЕ И МОЛНИЕЗАЩИТА – ВОПРОСЫ И ПРОБЛЕМЫ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
25 июня 2014 года признанный отечественный эксперт в области заземления и молниезащиты д.т.н., профессор Э. М. Базелян проведет вебинар – «Заземление и молниезащита – вопросы и проблемы, возникающие при проектировании».
Вебинар открывает серию он-лайн мероприятий для специалистов, проектирующих и эксплуатирующих средства современной молниезащиты и призван дать ответы на актуальные и наиболее спорные вопросы в данной области.
24.07.2014 в 19:09:28
28.07.2014 в 17:48:53
не пропустите очередной вебинар "ЗАЗЕМЛЕНИЕ И МОЛНИЕЗАЩИТА - ЗАЩИЩАЕМ ЧАСТНЫЙ СЕКТОР" от Э.М. Базеляна, который состоится 30 июля:
07.05.2016 в 00:24:07
Только у меня все ссылке в оглавлении указанной темы не работают?
04.10.2016 в 15:26:56
Нужна помощь специалистов! Достался участок земли, электричество подведено, 3ф, разрешенная нагрузка 3х5 кВт.
Есть опора, на ней щит и что-то вроде заземления - железная пластина. В щите вводной трехполюсный автомат и счетчик.
И то и другое опломбировано!!!
От ВЛ спущен СИП4 16мм2, фазы в автомате, а PEN сразу в счетчик (!). От вводного к счетчику, от счетчика к стоявшему ранее (я так думаю) автомату или УЗО, а также, от пластины на опоре - медные многожильные провода с колпачками 10мм2.
Вроде бы все нормально, но необходимо сделать разделение PEN, а это, не нарушая правил, сделать невозможно, т.к. все опломбировано. Времени на процедуры по снятию пломб и повторному опломбированию нет. Планирую в течение ближайшего года использовать одну фазу нагрузкой не более 3 кВт.
Примерно 3-4 года назад двое форумчан в этой теме спорили о возможности разделения PEN после счетчика (я читал), но так и не договорились. Доводы и того и другого показались мне убедительными. По этому решил еще раз поднять этот вопрос. Что посоветуете?
04.10.2016 в 18:40:18
GGrits, сделайте собственное заземление. Или тоже нет возможности.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
05.10.2016 в 11:40:32
megrad написал: GGrits, сделайте собственное заземление. Или тоже нет возможности.
Спасибо, megrad, Возможность есть, нет времени. Уже стоит строительная бытовка. Жду строителей со дня на день.
Меня беспокоят, скорей, не требования ПУЭ к разделению PEN, а собственная электробезопасность - разрыв проводника PEN в клеммнике счетчика. Насколько это небезопасно? Что еще можно предпринять с учетом сложившейся ситуации?
05.10.2016 в 20:33:15
GGrits написал: разрыв проводника PEN в клеммнике счетчика
Это не считается таковым.
GGrits написал: Насколько это небезопасно?
ни насколько,если всё правильно сделано.
GGrits написал: Что еще можно предпринять с учетом сложившейся ситуации?
поставить нормальные защитные аппараты(в том числе ВДТ). GGrits,и успокоиться,не надо на себя всё тянуть,если у строителей есть вменяемый электрик - сам разберётся.
И это пройдёт ...