Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

07.01.2014 в 23:13:27

demn написал : Почему при подключённой лампочке, N на PE не срабатывает узо?

Узо,когда нажимаете на кнопку тест,срабатывает?

0
Аватар пользователя
demn

Местный

Регистрация: 15.10.2012

Йошкар-Ола

Сообщений: 175

07.01.2014 в 23:35:53

дружба написал : Узо,когда нажимаете на кнопку тест,срабатывает?

да!

0
Вложение
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

07.01.2014 в 23:58:06

demn написал : Почему при подключённой лампочке, N на PE не срабатывает узо?

соедините жилу РЕ и Н вместе узо сработает,значить все нормально,если нет,смотрите подключена ли жила РЕ в щите,соедина ли в р/коробке.

0
Аватар пользователя
demn

Местный

Регистрация: 15.10.2012

Йошкар-Ола

Сообщений: 175

08.01.2014 в 00:33:20

дружба написал : соедините жилу РЕ и Н вместе узо сработает,значить все нормально,если нет,смотрите подключена ли жила РЕ в щите,соедина ли в р/коробке.

Почему при подключённой лампочке, N на PE не срабатывает узо?(я просто втыкал кабель нуля в прямом смысле в землю)

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

08.01.2014 в 00:48:28

demn написал : (я просто втыкал кабель нуля в прямом смысле в землю)

Если нагрузки на этой ветке нет... то замыкания Н на ПЕ сработку не вызовут!

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

08.01.2014 в 00:49:57

demn, кстати.. а откуда у вас РЕ... где точка деления? Почему не показано РЕ на схеме?

0
Аватар пользователя
demn

Местный

Регистрация: 15.10.2012

Йошкар-Ола

Сообщений: 175

08.01.2014 в 01:03:12

haramamburu написал : Если нагрузки на этой ветке нет... то замыкания Н на ПЕ сработку не вызовут!

нагрузка лампа!

0
Вложение
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

08.01.2014 в 01:12:21

demn, схема в корне не верна.. при такой схеме УЗО должно сработать и без лампы

и еще.. по вашей схеме ЛН в фазе..

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9100

08.01.2014 в 02:28:57

demn написал : (я просто втыкал кабель нуля в прямом смысле в землю)

То есть вышли на улицу и

demn написал : в прямом смысле в землю

?Или?

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
demn

Местный

Регистрация: 15.10.2012

Йошкар-Ола

Сообщений: 175

08.01.2014 в 13:16:32

serj12 написал : То есть вышли на улицу и

?Или?

да в прямом смысле!

0
Аватар пользователя
demn

Местный

Регистрация: 15.10.2012

Йошкар-Ола

Сообщений: 175

08.01.2014 в 13:25:10

haramamburu написал : demn, схема в корне не верна.. при такой схеме УЗО должно сработать и без лампы

и еще.. по вашей схеме ЛН в фазе..

схема в корне не верна.. при такой схеме УЗО должно сработать и без лампы:где ошибка? и еще.. по вашей схеме ЛН в фазе-дк вот именно со стороны фазы срабатывает а с нуля нет

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

08.01.2014 в 13:26:00

demn написал : Почему при подключённой лампочке, N на PE не срабатывает узо?(я просто втыкал кабель нуля в прямом смысле в землю)

Рисуйте полностью схему. Показывайте место где PEN делится на PE+N.

Первое что приходит в голову - это то что одной лампочки мало. Когда вы подключаете нагрузку, то повышается напряжение на N относительно РЕ. Следовательно замыкание N на PE может вызвать срабатывание УЗО. А может и не вызвать!!! Все зависит от конкретных параметров линий, от нагрузки, от места замыкания...

0
Аватар пользователя
demn

Местный

Регистрация: 15.10.2012

Йошкар-Ола

Сообщений: 175

08.01.2014 в 13:58:27

Solovey написал : Рисуйте полностью схему. Показывайте место где PEN делится на PE+N.

Первое что приходит в голову - это то что одной лампочки мало. Когда вы подключаете нагрузку, то повышается напряжение на N относительно РЕ. Следовательно замыкание N на PE может вызвать срабатывание УЗО. А может и не вызвать!!! Все зависит от конкретных параметров линий, от нагрузки, от места замыкания...

водной автомат стоит 32А 1р двух жильная система! вторая линия на баню, я в прямом смысле подключал с нуля на землю! со стороны фазы срабатывает а с нуля нет лампочка 60вт

0
Вложение
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

08.01.2014 в 14:11:40

demn написал : подключал с нуля на землю! со стороны фазы срабатывает а с нуля нет лампочка 60вт

Ужас, кошмар апа- с правописанием и азами электротехники. А с УЗО и повторным заземлением ноля- всё в порядке.

И Вас с праздником! :)

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

08.01.2014 в 14:15:13

demn написал : я в прямом смысле подключал с нуля на землю!

Если просто воткнуть провод в землю, то сопротивление такого "заземлителя" будет сотни Ом. Напряжение же на нулевом проводе может быть в пределе от 0 до нескольких Вольт. Даже если на нем 1В, а сопротивление получилось 1000Ом, то получим ток 1мА, что явно недостаточно для срабатывания 30мА УЗО

А вот 220\1000 - имеем например 220мА, чего более чем достаточно для срабатывания 30мА УЗО.

Вот как-то так...

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.