Насяльника написал :
!!!Только что понял как это сделать что б и волки и овцы .....
Пень как шел в счетчик так пусть и идет(РЭС отвалился), ставим на него сжим и берем ответвление РЕ.
Ну да. Главное РЭСу втолковать, что украсть ЭЭ через РЕ невозможно, оторвать их нулевой провод от счётчика с целью повлиять на точность учёта - тоже (опломбировано).
Насяльника написал :
С нашими ребятами этот номер не пройдет
В РФ граница эксплуатационной ответственности, насколько я знаю, на опоре ввода, у нас - на выходных клеммах счётчика. То бишь вводной автомат находится в ведении РЭСа, что хотят - то и воротят
Kamikaze написал :
Счетчик соединяет один разрыв PEN.
Два - считайте правильно.
Kamikaze написал :
На клеммнике счетчика PEN не делится, не надо продолжать притягивать за уши пункты, не относящиеся к вопросу.
Вы не понимаете сути и принципиального отличия или не хотите их понять, хотя всё разными словами несколько раз и в картинках описано выше. Читайте и перечитывайте, пока не поймёте все аргументы - всё доступно описано.
К чему этот клеммник Вы показали вообще?.
Провод 16 мм2 (минимальное сечение) держит ток 1500 А в течение секунды и сохраняет при этом свойства изоляции. Клеммник 50 А счётчика сертифицирован на ток 1500 А и по времени в сто раз меньше, чем провод. Сечение его не регламентировано. Что Вы равняете? Какая разница сколько там винтов? При ПУМ в ВЛ выгорит вместе со счётчиком.
Вы уводите вопрос в сторону, с Вами не вижу смысла обсуждать его, потому как только демагогия. Интересуют объективные доводы специалистов