07.01.2014 в 23:13:27
demn написал : Почему при подключённой лампочке, N на PE не срабатывает узо?
Узо,когда нажимаете на кнопку тест,срабатывает?
07.01.2014 в 23:35:53
дружба написал : Узо,когда нажимаете на кнопку тест,срабатывает?
да!
07.01.2014 в 23:58:06
demn написал : Почему при подключённой лампочке, N на PE не срабатывает узо?
соедините жилу РЕ и Н вместе узо сработает,значить все нормально,если нет,смотрите подключена ли жила РЕ в щите,соедина ли в р/коробке.
08.01.2014 в 00:33:20
дружба написал : соедините жилу РЕ и Н вместе узо сработает,значить все нормально,если нет,смотрите подключена ли жила РЕ в щите,соедина ли в р/коробке.
Почему при подключённой лампочке, N на PE не срабатывает узо?(я просто втыкал кабель нуля в прямом смысле в землю)
08.01.2014 в 00:48:28
demn написал : (я просто втыкал кабель нуля в прямом смысле в землю)
Если нагрузки на этой ветке нет... то замыкания Н на ПЕ сработку не вызовут!
08.01.2014 в 00:49:57
demn, кстати.. а откуда у вас РЕ... где точка деления? Почему не показано РЕ на схеме?
08.01.2014 в 01:03:12
haramamburu написал : Если нагрузки на этой ветке нет... то замыкания Н на ПЕ сработку не вызовут!
нагрузка лампа!
08.01.2014 в 01:12:21
demn, схема в корне не верна.. при такой схеме УЗО должно сработать и без лампы
и еще.. по вашей схеме ЛН в фазе..
08.01.2014 в 13:25:10
haramamburu написал : demn, схема в корне не верна.. при такой схеме УЗО должно сработать и без лампы
и еще.. по вашей схеме ЛН в фазе..
схема в корне не верна.. при такой схеме УЗО должно сработать и без лампы:где ошибка? и еще.. по вашей схеме ЛН в фазе-дк вот именно со стороны фазы срабатывает а с нуля нет
08.01.2014 в 13:26:00
demn написал : Почему при подключённой лампочке, N на PE не срабатывает узо?(я просто втыкал кабель нуля в прямом смысле в землю)
Рисуйте полностью схему. Показывайте место где PEN делится на PE+N.
Первое что приходит в голову - это то что одной лампочки мало. Когда вы подключаете нагрузку, то повышается напряжение на N относительно РЕ. Следовательно замыкание N на PE может вызвать срабатывание УЗО. А может и не вызвать!!! Все зависит от конкретных параметров линий, от нагрузки, от места замыкания...
08.01.2014 в 13:58:27
Solovey написал : Рисуйте полностью схему. Показывайте место где PEN делится на PE+N.
Первое что приходит в голову - это то что одной лампочки мало. Когда вы подключаете нагрузку, то повышается напряжение на N относительно РЕ. Следовательно замыкание N на PE может вызвать срабатывание УЗО. А может и не вызвать!!! Все зависит от конкретных параметров линий, от нагрузки, от места замыкания...
водной автомат стоит 32А 1р двух жильная система! вторая линия на баню, я в прямом смысле подключал с нуля на землю! со стороны фазы срабатывает а с нуля нет лампочка 60вт
08.01.2014 в 14:11:40
demn написал : подключал с нуля на землю! со стороны фазы срабатывает а с нуля нет лампочка 60вт
Ужас, кошмар апа- с правописанием и азами электротехники. А с УЗО и повторным заземлением ноля- всё в порядке.
И Вас с праздником! :)
08.01.2014 в 14:15:13
demn написал : я в прямом смысле подключал с нуля на землю!
Если просто воткнуть провод в землю, то сопротивление такого "заземлителя" будет сотни Ом. Напряжение же на нулевом проводе может быть в пределе от 0 до нескольких Вольт. Даже если на нем 1В, а сопротивление получилось 1000Ом, то получим ток 1мА, что явно недостаточно для срабатывания 30мА УЗО
А вот 220\1000 - имеем например 220мА, чего более чем достаточно для срабатывания 30мА УЗО.
Вот как-то так...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу