Дело было так: в начале стройки загородного дома от вводного щитка на столбе до самого дома в землю зарыли ВББШВ 4х10.
Щиток на столбе устроен "стандартно": приходят три фазы и ноль (PEN?) , фазы заходят в опломбированный АВ С25А, далее в счетчик Меркурий, а ноль сразу в счетчик, потом из счетчика на нулевую шинку.
Дальше еще один автомат С25А, к его нижним зажимам присоединен оный ВББШВ.
ВЛ - новодел, СИП, на столбе повторное заземление в виде стального уголка, забитого в грунт вдоль опоры, к уголку приварен болт, с болта идет кабель квадратов в 10 на нулевую шинку щита.
Ну, щит на столбе можно было бы и переделать, вопрос с нулем в счетчик - решаем, но блин четыре жилы вместо пяти в данном случае все портят.
(Да, броню кабеля пока посадил на корпус щитка на столбе, на вводе в дом броня изолирована от всего.)
Учитывая тот факт, что вырыть кабель и зарыть новый пятижильный представляется изрядным геморроем, я внутренне смирился с ТТ (личное ЗУ выполнено в виде 15 метров модульного штыревого заземления Zandz, до домового щита 16 квадратов, по грунту - УГВ 5 метров, песок).
Разделить PEN на вводе в дом кажется мне корявым вариантом.
Так таки ТТ или ...?