гляжу в книгу - вижу фигу (уж извините)
1.7.121. В качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться:
1) специально предусмотренные проводники:
жилы многожильных кабелей;
изолированные или неизолированные провода в общей оболочке с фазными проводами;
стационарно проложенные изолированные или неизолированные проводники;
2) открытые проводящие части электроустановок:
алюминиевые оболочки кабелей;
стальные трубы электропроводок;
металлические оболочки и опорные конструкции шинопроводов и комплектных устройств заводского изготовления.
Металлические короба и лотки электропроводок можно использовать в качестве защитных проводников при условии, что конструкцией коробов и лотков предусмотрено такое использование, о чем имеется указание в документации изготовителя, а их расположение исключает возможность механического повреждения;
3) некоторые сторонние проводящие части:
металлические строительные конструкции зданий и сооружений (фермы, колонны и т. п.);
арматура железобетонных строительных конструкций зданий при условии выполнения требований 1.7.122;
металлические конструкции производственного назначения (подкрановые рельсы, галереи, площадки, шахты лифтов, подъемников, элеваторов, обрамления каналов и т.п.).
1.7.122. Использование открытых и сторонних проводящих частей в качестве PE-проводников допускается, если они отвечают требованиям настоящей главы к проводимости и непрерывности электрической цепи.
Сторонние проводящие части могут быть использованы в качестве РЕ-проводников, если они, кроме того, одновременно отвечают следующим требованиям:
1) непрерывность электрической цепи обеспечивается либо их конструкцией, либо соответствующими соединениями, защищенными от механических, химических и других повреждений;
2) их демонтаж невозможен, если не предусмотрены меры по сохранению непрерывности цепи и ее проводимости.
проводимости и непрерывности электрической цепи... идите замерьте сопротивление арматуры до ГЗШ (если она есть)
уверенны что у рандомно извлечённой арматуры существует вообще металлосвязь по цепи до ГЗШ во ВРУ
уверенны, что путь у тока от соседа по диагонали сверху присадившего фазу на арматуре не пойдёт именно через вас и затем далее через бойлер/проточник в итоге на эту арматуру (вы держитесь за сырую стену или ванну) как по пути наименьшего сопротивления...
СУП... СУП да, НО! СУП либо у ВСЕХ должен быть выполнен и соответственно на шину PE терминирован (которой нет), либо он даже вреден, если не терминирован....
народ заморочен (если мониторить темы то и такие вопросы _обоснованно_ всплывают) а является-ли отдельно проложенный PE в стояке на самом деле PE при наших реалиях, а вы говорите арматура :swoon
в случае же с кирпичными домами, да - брать PE от арматуры равносильно, что взять его от колышка забитого в кадку с пальмой (а чё она на знак заземления похожа)