haramamburu написал : А можть нах все что "выше" и взять РЕ (индивидуально) с ГРЩ?
Усе, узнал! РЕ нет.
07.03.2010 в 01:05:40
haramamburu написал : А можть нах все что "выше" и взять РЕ (индивидуально) с ГРЩ?
Усе, узнал! РЕ нет.
07.03.2010 в 01:11:51
haramamburu написал : ПРОРАБ имел ввиду перекос
Я замерю по трем фазам и нулем.
07.03.2010 в 01:17:25
haramamburu,ПPOPAБ, Огромное спасибо за помощь.
07.03.2010 в 02:50:34
haramamburu написал : И мокрые "мойщики" "машинку " не землили? Макароны без кетчупа ели?
ПОТ РМ-016-2001 6. ОБМЫВ И ЧИСТКА ИЗОЛЯТОРОВ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ "Кетчуп" - на мои макароны... С расстояния 3-4 метра, сплошной струей поливают 10 000 вольт.
12.03.2010 в 14:57:09
Здравствуйте! Прочитал на этом (и не только) форуме большинство FAQ и прикрепленных веток по заземлению/занулению в старом жил.фонде, но однозначного ответа на свой частный случай не нашел.
Вопрос 1.
Стояк 4-хпроводный (см. картинки-вложения). Правомерно ли зануление, выполненное для 2х квартир в целом и для стиральных машин остальных квартир.
Вопрос 1а: какова марка и сечение стояковой магистрали в моем случае?
Вопрос 2:
Сообщение от ПУЭ-7 7.1.45. Выбор сечения проводников следует проводить согласно требованиям соответствующих глав ПУЭ.
Сечение РЕN проводников должно быть не менее сечения N проводников и не менее 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию независимо от сечения фазных проводников.
В чем смысл требования именно такого сечения? Начиная именно с указанных значений ниже вероятность отгорания нуля?
Вопрос 3:
Сообщение от ПУЭ-7 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и pen-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
Получается, что использование каскада УЗО для защиты всей квартиры (включая приемники, подключенные НЕ через розетки) недопустимо? И реле защиты от перенапряжений должно разрывать только фазу?
Заранее благодарю за ответы.
12.03.2010 в 17:09:30
Megavolt1000 написал : Правомерно ли зануление, выполненное для 2х квартир в целом и для стиральных машин остальных квартир.
В конечном итоге все зануленные потребители сидят на 1 нуле. Главное само зануление очень опасно, лучше без него, пост№6
Megavolt1000 написал : Получается, что использование каскада УЗО для защиты всей квартиры (включая приемники, подключенные НЕ через розетки) недопустимо?
Получается, что защитный РЕ- проводник нельзя коммутировать (иметь возможность разрывать цепь РЕ- проводника) и исключение для разрыва это место между штепселем(вилкой) и розеткой.
Megavolt1000 написал : реле защиты от перенапряжения должно разрывать только фазу?
Надо добиваться разрыва и фазы и нуля, это актуально при отгорании нуля.
Megavolt1000 написал : Начиная именно с указанных значений ниже вероятность отгорания нуля?
Выше вероятность отгорания защитного РЕ- и pen-проводника.
Я не электрик, но если в чем не прав, спецы поправьте!
12.03.2010 в 17:49:47
2Megavolt1000
12.03.2010 в 18:14:46
Smily написал :
- Зануляйтесь. Договоритесь с электриком чтоб сделал ревизию соединений. Зачистил, смазал, и.т.д. 2, 3 - не забивайте себе голову. На ваш стояк ПУЭ-7 не распространяется.
Smily Вы не правы, не надо вводить в заблуждение. От зануления избавиться, поставив УЗО и реле напряжения. ПУЭ - это ВСЁ и ВЕЗДЕ.
12.03.2010 в 18:37:19
ink_mast написал : ПУЭ - это ВСЁ и ВЕЗДЕ
Защитное зануление электроприборов с трехполюсной вилкой по ПУЭ - обязательно.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
12.03.2010 в 18:57:21
Kamikaze написал : Защитное зануление электроприборов с трехполюсной вилкой по ПУЭ - обязательно.
Это если бы все всё ответственно выполняли, а у нас каждый сам за себя и ни кто ни за что не отвечает! Почему тогда вообще встает вопрос об отгорании нуля? Может лучше всем подъездом подойти к решению проблемы и сделать выделенную линию для защиты - не так накладно.
12.03.2010 в 19:19:15
ink_mast написал : Почему тогда вообще встает вопрос об отгорании нуля?
Фобия + безграмотность. Вот к примеру вы пишите
ink_mast написал : Я не электрик, но если в чем не прав, спецы поправьте!
И тут-же даёте советы по безопасности.
Вот так и с "отгоранием нуля". Кто-то что-то слышал, кто-то что-то сказал, и каждый индивидум, менявший лампочку и почитавший форум, мнит себя геру-электрики, и я в том числе :)
Для сведения, в случае аварии, неисправности, 5-ти проводный стояк более опасен чем 4-х проводный. Если поищите - поймёте почему.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу