ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

07.03.2010 в 01:05:40

haramamburu написал : А можть нах все что "выше" и взять РЕ (индивидуально) с ГРЩ?

Усе, узнал! РЕ нет.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

07.03.2010 в 01:11:51

haramamburu написал : ПРОРАБ имел ввиду перекос

Я замерю по трем фазам и нулем.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

07.03.2010 в 01:17:25

haramamburu,ПPOPAБ, Огромное спасибо за помощь.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

07.03.2010 в 02:50:34

haramamburu написал : И мокрые "мойщики" "машинку " не землили? Макароны без кетчупа ели?

ПОТ РМ-016-2001 6. ОБМЫВ И ЧИСТКА ИЗОЛЯТОРОВ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ "Кетчуп" - на мои макароны... С расстояния 3-4 метра, сплошной струей поливают 10 000 вольт.

0
Megavolt1000
Megavolt1000
Новичок

Регистрация: 12.03.2010

Москва

Сообщений: 7

12.03.2010 в 14:57:09

Здравствуйте! Прочитал на этом (и не только) форуме большинство FAQ и прикрепленных веток по заземлению/занулению в старом жил.фонде, но однозначного ответа на свой частный случай не нашел.

Вопрос 1.

Стояк 4-хпроводный (см. картинки-вложения). Правомерно ли зануление, выполненное для 2х квартир в целом и для стиральных машин остальных квартир.

Вопрос 1а: какова марка и сечение стояковой магистрали в моем случае?

Вопрос 2:

Сообщение от ПУЭ-7 7.1.45. Выбор сечения проводников следует проводить согласно требованиям соответствующих глав ПУЭ.

Сечение РЕN проводников должно быть не менее сечения N проводников и не менее 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию независимо от сечения фазных проводников.

В чем смысл требования именно такого сечения? Начиная именно с указанных значений ниже вероятность отгорания нуля?

Вопрос 3:

Сообщение от ПУЭ-7 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и pen-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.

Получается, что использование каскада УЗО для защиты всей квартиры (включая приемники, подключенные НЕ через розетки) недопустимо? И реле защиты от перенапряжений должно разрывать только фазу?

Заранее благодарю за ответы.

0
Вложение
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

12.03.2010 в 17:09:30

Megavolt1000 написал : Правомерно ли зануление, выполненное для 2х квартир в целом и для стиральных машин остальных квартир.

В конечном итоге все зануленные потребители сидят на 1 нуле. Главное само зануление очень опасно, лучше без него, пост№6 http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=106288 достаточно информативно на примерах расписаны последствия, даже с использованием защитных устройств. Так же ЗАПРЕЩЕНО использовать трубы отопления, стояки и другие инженерные сети для заземления. Вам лучше от зануления избавиться, поставив УЗО и реле напряжения.

Megavolt1000 написал : Получается, что использование каскада УЗО для защиты всей квартиры (включая приемники, подключенные НЕ через розетки) недопустимо?

Получается, что защитный РЕ- проводник нельзя коммутировать (иметь возможность разрывать цепь РЕ- проводника) и исключение для разрыва это место между штепселем(вилкой) и розеткой.

Megavolt1000 написал : реле защиты от перенапряжения должно разрывать только фазу?

Надо добиваться разрыва и фазы и нуля, это актуально при отгорании нуля.

Megavolt1000 написал : Начиная именно с указанных значений ниже вероятность отгорания нуля?

Выше вероятность отгорания защитного РЕ- и pen-проводника.

Я не электрик, но если в чем не прав, спецы поправьте!

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

12.03.2010 в 17:49:47

2Megavolt1000

  1. Зануляйтесь. Договоритесь с электриком чтоб сделал ревизию соединений. Зачистил, смазал, и.т.д. 2, 3 - не забивайте себе голову. На ваш стояк ПУЭ-7 не распространяется.
0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

12.03.2010 в 18:14:46

Smily написал :

  1. Зануляйтесь. Договоритесь с электриком чтоб сделал ревизию соединений. Зачистил, смазал, и.т.д. 2, 3 - не забивайте себе голову. На ваш стояк ПУЭ-7 не распространяется.

Smily Вы не правы, не надо вводить в заблуждение. От зануления избавиться, поставив УЗО и реле напряжения. ПУЭ - это ВСЁ и ВЕЗДЕ.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

12.03.2010 в 18:37:19

ink_mast написал : ПУЭ - это ВСЁ и ВЕЗДЕ

Защитное зануление электроприборов с трехполюсной вилкой по ПУЭ - обязательно.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

12.03.2010 в 18:57:21

Kamikaze написал : Защитное зануление электроприборов с трехполюсной вилкой по ПУЭ - обязательно.

Это если бы все всё ответственно выполняли, а у нас каждый сам за себя и ни кто ни за что не отвечает! Почему тогда вообще встает вопрос об отгорании нуля? Может лучше всем подъездом подойти к решению проблемы и сделать выделенную линию для защиты - не так накладно.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

12.03.2010 в 19:19:15

ink_mast написал : Почему тогда вообще встает вопрос об отгорании нуля?

Фобия + безграмотность. Вот к примеру вы пишите

ink_mast написал : Я не электрик, но если в чем не прав, спецы поправьте!

И тут-же даёте советы по безопасности.

Вот так и с "отгоранием нуля". Кто-то что-то слышал, кто-то что-то сказал, и каждый индивидум, менявший лампочку и почитавший форум, мнит себя геру-электрики, и я в том числе :)

Для сведения, в случае аварии, неисправности, 5-ти проводный стояк более опасен чем 4-х проводный. Если поищите - поймёте почему.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу