Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

25.07.2010 в 22:39:36

Если не заземлена нейтраль на даче, ее нужно заземлять при установке узо?

0
Аватар пользователя
Sajum

Местный

Регистрация: 13.08.2007

Нижний Тагил

Сообщений: 251

26.07.2010 в 07:50:54

oman написал : Если не заземлена нейтраль на даче, ее нужно заземлять при установке узо?

УЗО крайне желательно хоть при заземленной нейтрали, хоть при незаземленной нейтрали. Просто использование заземления и трехпроводной электрической сети в доме дает дополнительную защиту, при которой, грубо говоря, УЗО сработает от неисправного прибора еще до того как вы к нему прикоснетесь. Но если делать заземление, то - качественно.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

26.07.2010 в 12:24:44

2oman Что значит нейтраль не заземлена? Старая система 127/220В и к дому идут две фазы, между которыми 220В? - В этом случае стройте систему заземления в доме аналогично системе ТТ. Если же на дачах система 220/380В с глухозаземленной нейтралью (на КТП), то выбор системы определяется состоянием питающей ВЛ.

21 - Организация системы заземления ТТ в частном доме 22 - Организация системы заземления TN-C-S в частном доме

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

26.07.2010 в 18:09:45

Sajum, Kamikaze большое спасибо!!

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

04.08.2010 в 15:59:57

Много всего прочитал по форуму, но все же рещусь спросить . На фото щиток в тамбуре на 4-ре квартиры. Я дополнительно для СМ протянул кабель нум 3*1,5 и 3*2,5 на кужню для посудомойки, чайника и просто дополнительная розетка. На СМ узо GE с током утечки 10mA и АВ 16А, на кухню УЗО на 20А с током 30mA и АВ 16А. Самый главный вопрос можно ли мне, а самое главное стоит ли провод заземления прикручивать к щиту? Дом с электроплитой, построен в начале 90-х годов.

Немного поясню: на последней фотографии более толстые провода земля с ЭП, скрутки - нулевые рабочие проводники с электросчетчиков. Остальные провода в глубине идут транзитом. (может на верхние этажи). Визуально тяжело определить связан ли сам щит с щитом в подвале металической шиной.
Я так понимаю, что то что на фото где один АВ на 16А (у соседа) это есть постепенное отгорание нуля? Поясните, но только по существу.

Развейте сомнения.

Второй вопрос: ВРУ находится между первым и вторам этажем. Я живу на втором. Может есть смысл протянуть отдельно провод РЕ до ВРУ, т.к. там есть заземление, приходящее от ТП.

0
Вложение
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

04.08.2010 в 16:56:18

Serge написал : Самый главный вопрос можно ли мне, а самое главное стоит ли провод заземления прикручивать к щиту?

Можно. Необходимо. Но:

Serge написал : Может есть смысл протянуть отдельно провод РЕ до ВРУ

Предпочтительней. Хоть, это:

Serge написал : т.к. там есть заземление, приходящее от ТП.

И не верное предположение. От ТП приходит: совмещенный защитный и рабочий нулевой проводник (PEN). И в обязательном порядке шина РЕ от ЗУ здания, соединенная с СУП здания.

Serge написал : Я так понимаю, что то что на фото где один АВ на 16А (у соседа) это есть постепенное отгорание нуля? Поясните, но только по существу.

Да, это - "отгорание". Скорее всего- соседского, рабочего ноля. 1/2-1/4 оборота винта могут временно помочь...

Serge написал : Визуально тяжело определить связан ли сам щит с щитом в подвале металической шиной.

Относительно просто - ищите стальной прут Ф10-12мм или полосу приваренную к корпусу щита.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

05.08.2010 в 11:27:24

Получается, что расщепление на РЕ и N идет на квартирном щитке. Если я праильно понял, то что написано выше и не только в этом посте то можно и заземлить СМ и ПМ на PEN, но только его толщина должна быть не менее 16 мм. Если меньше, то не стоит этого делать. Лучше поставить АВ 1р+n.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

08.08.2010 в 01:16:13

Serge написал : Получается, что расщепление на РЕ и N идет на квартирном щитке.

В этажном щите.

Serge написал : Если я праильно понял, то что написано выше и не только в этом посте то можно и заземлить СМ и ПМ на PEN, но только его толщина должна быть не менее 16 мм.

Да. У Вас он толще 16мм2.

Serge написал : Если меньше, то не стоит этого делать. Лучше поставить АВ 1р+n.

Главное, чтобы УЗО было, а "полюсность" АВ большого рояля не играет (главное, чтобы АВ, если он 1р, стоял по фазе).

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Суровский

Местный

Регистрация: 17.02.2010

Псков

Сообщений: 161

11.08.2010 в 17:10:21

Электропроводка выполнена без заземления. Линия садоводческая, не в лучшем состоянии.Скажите какое из зол наименьшее. Установить УЗО на группы и не делать заземление ТТ? Сделать ТТ с воможностью получить удар током при выносе потенциала на корпуса электроприборов при замыкании фазы на PE проводник?

0
Аватар пользователя
sanykrimea

Местный

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

11.08.2010 в 17:17:33

ТТ подразумевает обязательную защиту посредством УЗО. Поэтому у Вас выбор - только УЗО или, лучше всего, ТТ + УЗО

0
Аватар пользователя
хоботовский

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Москва

Сообщений: 49

12.08.2010 в 05:48:58

Подскажите плиз Есть пару вопросиков. Дом 2005 года построики, проводка с заземлением. 1.на блок ванная +туалет+ кухня идет отдельное УЗО. к розеткам на кухне были подключены потребители. В ванне пропал свет АВ иУЗО не сработали. В результате поисков был обнаружен плохой контакт N вквартирном щите. ? Должны ли были сработать АВ или УЗО?

  1. От клемника на кухне резведены розетки на холодильник и чайник с вентилятором. В ключенный в розетку вентилятор перестал работать ,но холодильник при этом продолжал работать. В результате поисков был обнаружено отсутствие N,а при разборе клемника выявилось следущее клема Nбыла оплавлена. и снова АВ и УЗО остались включенные. ? Должны ли были сработать АВ или УЗО? ? Как избежать данной напасти в будущем?
0
Аватар пользователя
sanykrimea

Местный

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

12.08.2010 в 10:18:27

  1. Не должны.
  2. а) Если ток превышал рабочий для розетки АВ должен сработать, но неправильно выбран номинал АВ. АВ защищает кабель и розетки. Если розетка 16А, то и АВ - 16А б) Плохой контакт в вилке вентилятора. Как результат - нагрев и оплавление контакта розетки. АВ не должен сработать. УЗО реагирует только на утечку тока - в Ваших случаях сработать не должно. Рекомендую протянуть все винтовые соединения в розетках, выключателях, проверить качество соединений в распределительных коробках.
0
Аватар пользователя
Суровский

Местный

Регистрация: 17.02.2010

Псков

Сообщений: 161

12.08.2010 в 11:03:17

sanykrimea написал : ТТ подразумевает обязательную защиту посредством УЗО. Поэтому у Вас выбор - только УЗО или, лучше всего, ТТ + УЗО

Другого ответа я и не ожидал. Вопрос ставился несколько шире. Думать не хотим. Извините,не только к Вам относится. Что представляют системы заземления на этом форуме уже жевано- пережевано. Ссылки на все ПУЭ кажется уже даны. О чем еще говорить. А то, что ТТ потенциально смертельно опасна не знаем? Вопрос ставился именно так. Не скучно повторять заученные , иногда не совсем правильные истины? Ответ не засчитан.

0
Аватар пользователя
sanykrimea

Местный

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

12.08.2010 в 12:04:46

Каков вопрос - таков ответ. Смертельно опасно спорить с разработчиками ПУЭ - они владеют значительно большей статистикой и расчётами, чем отдельно взятый "великий". Срочно обратитесь в Японию, Италию, Испанию, Португалию, Грецию, Нидерланды и Данию - они ,бедняги, не знают какой опасности подвергаются - у них повсеместно ТТ.

0
Аватар пользователя
Суровский

Местный

Регистрация: 17.02.2010

Псков

Сообщений: 161

12.08.2010 в 12:28:25

Извините, я не спец, просто инженер. Приходится читать инструкции не только по электрике. Иногда такой дурдом. Насчет "великих", иногда бывает полезно взглянуть свежим незамыленным инструкциями взглядом на проблему и немного подумать. Особенно хорошо думается когда шибанет, что со мной и произошло пару дней назад. Именно, перенос потенциала с неисправной переноски через РЕ проводник на корпус насоса. Считаю ошибкой в системе ТТ подключение защитных проводников электроприборов на один общий проводник.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу