Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

03.01.2009 в 02:09:19

Kamikaze написал : Kamikaze

, очередной раз спасибо!

Все, что интересовало меня в плане ремонта Вы мне объяснили:)

Чисто теоретически интересно было бы узнать: 1) что будет, если "кинуть" фазу на водопроводную или газовую трубу (если нет никаких, заземлений, УЗО, только фаза и ноль) - под напряжением будут все трубы вокруг или что-то выбъет или сгорит, или взорвется??? 2) и еще один глупый вопрос (ну просто стало интересно:)):а какая максимальная длина может быть у провода переноски? Вот если я у себя дома вставлю в розетку вилку переноски с проводом 3х2.5 мм кв. напряжение 220В в ней будет через 100м, 1 км, 100 км или можно хоть бесконечно длинный провод?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

03.01.2009 в 02:11:22

И С НОВЫМ ГОДОМ ВСЕХ!!! :)

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

03.01.2009 в 11:40:41

EdMan написал : 2) и еще один глупый вопрос (ну просто стало интересно):а какая максимальная длина может быть у провода переноски? Вот если я у себя дома вставлю в розетку вилку переноски с проводом 3х2.5 мм кв. напряжение 220В в ней будет через 100м, 1 км, 100 км или можно хоть бесконечно длинный провод?

Без нагрузки - можно и бесконечно длинный. С нагрузкой - сопротивление провода д.б. хотя бы на порядок меньше, чем сопротивление нагрузки. Например, болгарка 2,2кВт => сопротивление на номинале 2200Вт/220В=10А, 220В/10А=22 Ом. Сопротивление линии д.б. не более 2,2 Ом (фаза + ноль). 2,5 мм2 => 0,007 Ом/м п. 2,2/0,007=314 и /2 = 157 м. При таком сопротивлении удлинителя уже будет чувствоваться "плавный пуск". В общем случае линии рассчитываются не только исходя из допустимого нагрева провода, но и по допустимому падению напряжения под нагрузкой и экономической плотности тока. Но в рамках квартиры это обычно не требуется. См. также посты о повышенном нагреве провода, смотанного в бухту в Хэлпе.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

03.01.2009 в 12:54:36

с Новым годом! Подскажите, пожалуйста,если в квартире отопление и горячее водоснабжение осуществляется от газового котла на кухне (включается в розетку), должен ли он быть поключен к ДСУП? и как именно? Проводка в квартире трехпроводная

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.01.2009 в 13:05:30

tatty написал : должен ли он быть поключен к ДСУП? и как именно?

Если не в санузле стоит, то можно в ДСУП и не включать вашу колонку. Хотя, в таунхаусах и коттеджах тянут провод от щитка.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

04.01.2009 в 16:51:12

Переделываю домашнюю проводку. Использую трехжильный медный провод сечением 2,5 мм2.
Суть вопроса такова: можно ли соединять заземляющий провод конкретно этими соединительными клеммами http://solan.ru/good.php3?Cat_Code=234

На сайте сказано, что "Согласно Правил устройства электроустановок (ПУЭ) данные клеммные соединители не предназначены для разводки и коммутации заземляющего защитного проводника." Но сотрудник этой фирмы сообщил, что все-таки можно соединять заземляющие провода..
Хотя в ПУЭ разрешена только сварка ... вот я в сомнениях - так можно или нельзя..

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

04.01.2009 в 22:44:19

2Kikoz

ПУЭ написал : 1.7.139. Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов должны быть надежными и обеспечивать непрерывность электрической цепи. Соединения стальных проводников рекомендуется выполнять посредством сварки. Допускается в помещениях и в наружных установках без агрессивных сред соединять заземляющие и нулевые защитные проводники другими способами, обеспечивающими требования ГОСТ 10434 «Соединения контактные электрические. Общие технические требования» ко 2-му классу соединений. Соединения должны быть защищены от коррозии и механических повреждений. Для болтовых соединений должны быть предусмотрены меры против ослабления контакта.

1.7.142. Присоединения заземляющих и нулевых защитных проводников и проводников уравнивания потенциалов к открытым проводящим частям должны быть выполнены при помощи болтовых соединений или сварки. Присоединения оборудования, подвергающегося частому демонтажу или установленного на движущихся частях или частях, подверженных сотрясениям и вибрации, должны выполняться при помощи гибких проводников. Соединения защитных проводников электропроводок и ВЛ следует выполнять теми же методами, что и соединения фазных проводников.

Если Вы используете эти клеммники для соединения токоведущих проводников, то можете совершенно спокойно использовать их и для защитных проводников. Если же желаете применять эти клеммники только для РЕ - все равно жетского запрета нет. К примеру, использование таких клеммников для ответвления от шлейфа РЕ-проводника к розетке, в то время, как фаза и рабочий ноль соединяются (шлейфуются) на клеммах розетки - обычная практика.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

06.01.2009 в 16:57:15

Здравствуйте!

Извините, что повторяюсь, но все еще интересно узнать:

EdMan написал : 1) что будет, если "кинуть" фазу на водопроводную или газовую трубу (если нет никаких, заземлений, УЗО, только фаза и ноль) - под напряжением будут все трубы вокруг или что-то выбъет или сгорит, или взорвется???

0
19vit73
19vit73
Местный

Регистрация: 28.12.2008

Харьков

Сообщений: 186

06.01.2009 в 17:53:35

2EdMan а ты попробуй и отпишись, если жив останешься;)... КЗ будет со всеми вытекающими последствиями

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

06.01.2009 в 20:22:18

2EdMan См. http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=45595&d=1216047638 ЗУ справа - это будет сопротивление трубопроводы-земля. 220В разделится между сопротивлениями заземления нейтрали и трубопровода пропорционально величинам сопротивлений. Грубо, если сопротивления равны, то 110В будет на нейтрали и нулевом проводе, 110В на трубопроводе. Потенциал на нейтрали (да и на трубопроводе) не опасен, в тех электроустановках (домах), которые охвачены СУП.

Ток замыкания на землю будет равен 220/(Rзу нейтрали + Rзаземления трубопровода + R проводов и транса). Сработает ли защита, и через какое время - зависит от величин сопротивлений и номинала автомата в цепи. Тут на форуме приводили пример, когда бравые ребята из РЭСа перепутали на вводе в частный дом фазу с нулем - так над ЗУ повторного заземления снега зимой не было. Автоматы на КТП такую утечку "не видели". Если же этот трубопровод где-то включен в СУП, т.е. соединен с нейтралью этой же КТП - то это будет уже металлическое КЗ и ТКЗ будет гораздо больше с практически гарантированным "отгоранием" места КЗ, или срабатыванием ближайшей (возможно, не только) защиты.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

06.01.2009 в 20:35:57

Kamikaze написал : Если же этот трубопровод где-то включен в СУП

Ещё вариант... Если труба окажется изолированной с обоих сторон, что может иметь место при частичной замене на пластик, например, то на этом куске будет висеть потенциал фазы, дожидающийся прикосновения кого-либо из жильцов дома... со всеми вытекающими... :(

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу