ПPOPAБ, О многоквартирном доме нет упоминаний. То есть из всех указанных ранее замечаний я обязан сделать вывод и по аналогичному объекту: "в одноквартирном доме ТТ запрещена"?
ink_mast написал :
ПPOPAБ, Я бы не делал упор на запрет ТТ, потому как его нет.
Не вменяемый?
ПУЭ-? написал :
1.7.57. Электроустановкинапряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружныхустановок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленнойнейтралью с применением системы TN.
Для защиты отпоражения электрическим током при косвенном прикосновении в такихэлектроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания всоответствии с 1.7.78-1.7.79.
Требования к выборусистем TN-C, TN-S,TN-C-S дляконкретных электроустановок приведены в соответствующих главах Правил.
7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
ВТБ! написал :
После этого снова возникнет вопрос: а зачем нам ТТ?
В СУП для ТТ не подлючается нейтраль ИП, поэтому это еще не СУП для TN.
Alex-Alex написал :
тт невыполнимо = потому что это физически невыполнимо.
Прям экс министр труда РК
[[
]( "Патамушта. Патамушта (официальное видео)")]()
ПPOPAБ, Я бы не делал упор на запрет ТТ, потому как его нет. Но в данном случае для ТТшника есть слабое место, в мкд защитные аппараты соседей (АВ) при общей TN-С защищают от заноса потенциала по СПЧ, но в данном случае оно не выполняется.
ПPOPAБ написал :
Нет.
7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с РЕN проводником) не допускается.
вот этот говорит - да. допускается. Тут вас надо подправить. Получается = кто во что горазд.
Это - 100%. Во всех нормах - в т.ч новых - утром свежий гост рассмотрели - поэтому вопросу.
О запрете не я начинал. Аргументов кроме придерживаться то ПУЭ 6, то 7.1.13 ПУЭ 7 не представлено, другие пункты то го же ПУЭ в упор не видим. Если дом 60х годов, то вообще соблюдать ПУЭ 4 издания. До ПУЭ 7 везде было зануление на рабочий ноль. То что будет в этажном щите, то и получите для зануления.
Ни кого он ждать не должен и не обязан. Есть действующие НТД, которые требуется соблюдать.
ВТБ! написал :
Допустим, мы рассматриваем не МКД, а индивидуальный...
Разве это освобождает нас от пяти-проводки/трёх-проводки?
От устройства ГЗШ и СУП?
Для ТТ и СУП и 3х проводка также обязательны и выполнимы.
ВТБ! написал :
По причине ввода от ВЛ TN-C-S необходимый уровень безопасности не обеспечивает и выбирается ТТ.
Это по ТЦ, но ТЦ ссылается на Гост Р 50571, вот найдите этот гост и прочтите на что они ссылаются. ВЛ или ВЛИ согласно Гост Р 50571 не аргумент для выбора типа заземления системы, поэтому согласно ПУЭ должна рассматриваться TN-C-S дальше для применения.
ink_mast написал :
ее он тоже должен теперь реконструировать
Ждать он должен.
ТТ, говорите?
Допустим, мы рассматриваем не МКД, а индивидуальный.
По причине ввода от ВЛ TN-C-S необходимый уровень безопасности не обеспечивает и выбирается ТТ.
Разве это освобождает нас от пяти-проводки/трёх-проводки?
От устройства ГЗШ и СУП?
ПPOPAБ написал :
А сие означает лишь одно- не с той части электроустановки начали реконструкцию.
Подождем реконструкцию сетей здания?
ПPOPAБ написал :
Нет.
7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ,
объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с РЕN проводником) не допускается.
Так это ПУЭ 7 которое к нам не относится, потому что:
ПPOPAБ написал :
ПУЭ-7 не распространяется на не реконструированные электроустановки.
ПPOPAБ написал :
Какой-то идиотизм...ПУЭ-7 не распространяется на не реконструированные электроустановки.
Зачем тогда 7.1.13 приводите?
ПPOPAБ написал :
7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться отсети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
ПPOPAБ написал :
Дом подключен по ПУЭ-6. Никакой TN-C в тот момент не существовало.
Или, если дом совсем старый - ПУЭ 3,4,5 изданий, которые не соответствовали ПУЭ 6.
ПPOPAБ написал :
Вместо притягивания за уши нормативов, просто опишите что и где выделаете.
Интересует запрет, о котором тут все говорят. Ну или говорим, что ТТ допустима в мкд.
andrewkhv написал :
нет. в ТТ вся надежда на УЗО, которое менее надежно чем автомат или предохранитель.
ВТБ! написал :
Всё уже украдено до нас:
"При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3 х 220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S."
Вот на жильца уже и ТП повесили, ее он тоже должен теперь реконструировать.
ink_mast написал :
Вроде в Калининграде еще встречаются ЭУ 220/127В, когда 2 фазы в квартиру идет, там тоже будем кричать 7.1.13 TN-C-S давай?
Всё уже украдено до нас:
"При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3 х 220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S."
ink_mast написал :
Нормы не рассчитаны на такое их исполнение.
Значит, нормы неверны.
Потому что при действующем Жилищном Кодексе и практике его применения - исполнение есть и будет именно таким. Единого управления техническим хозяйством многоквартирного дома нет, собственники независимы.
Рассуждать о том, что тут Кодекс, а что практика правоприменения, я не берусь.
ink_mast написал :
Вот тут поподробнее. Мы соединили арматуру и трубу стояка воды; Откуда у вас опасные потенциалы взялись?
Арматуру чего? Что за дом (проект, серия)?
ink_mast написал :
Демонтировать можно все что угодно - это не аргумент.
Очень даже аргумент.
ink_mast написал :
Без ТТ вы вообще без защиты оказываетесь.
ТТ защита в МКД?
ink_mast написал :
Давайте еще всю арматуру здания распилим.
Какого здания?
ink_mast написал :
Реконструируем часть ЭУ, то есть квартиру.
А сие означает лишь одно- не с той части электроустановки начали реконструкцию.
Alex-Alex написал :
те пу7 допускает 2-х или 4-х проводный стояк TN-C с PEN
Нет.
7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с РЕN проводником) не допускается.
ink_mast написал :
Значит запрета для ТТ от вас не дождемся. Говорить собственно не о чем.
100500 раз для вас:
7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться отсети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
Где здесь иные системы?
ink_mast написал :
Для квартиры TN-C-S выполнить на данном этапе не возможно, читаем 1.7.59.
Значит живем по ПУЭ-6.
ink_mast написал :
Такое устроит:
7.1.67. Заземление и защитные меры безопасности электроустановок зданий должны выполняться в соответствии с требованиями гл. 1.7 и дополнительными требованиями, приведенными в данном разделе.
Далее 1.7.59
...
Какой-то идиотизм...
ПУЭ-7 не распространяется на не реконструированные электроустановки.
ink_mast написал :
И какое оно имеет отношение к дому подключенному по TN-C?
Дом подключен по ПУЭ-6. Никакой TN-C в тот момент не существовало.
Вместо притягивания за уши нормативов, просто опишите что и где выделаете.
вы неверно трактуете понятия разрешение/запрет: отсутствие запрета не означает автоматического разрешения. а ТТ неозможно и чисто по техническим причинам.
ink_mast написал :
Я уже и ссылки приводил, что это недопустимо при реконструкции, так как использование только УЗО недостаточно и требуется соблюдение остальных требований как СУП и т.д.
вы путаете реконструкцию с установкой УЗО, которая реконструкцией НЕ является. это лишь временная мера, типа паллиатива времено заменяющего полноценное лечение.
ПPOPAБ, Себе ТТ я бы не сделал, но мне интересно где запрет о котором все говорят. Я таких запретов не встречал.
Вроде в Калининграде еще встречаются ЭУ 220/127В, когда 2 фазы в квартиру идет, там тоже будем кричать 7.1.13 TN-C-S давай?
ink_mast написал :
Проводите реконструкцию дома по TN-C-S, потом и машите пунктом как знаменем. Для квартиры TN-C-S выполнить на данном этапе не возможно, читаем 1.7.59.
А возможность выполнить "-S" для дома зависит от технической возможности принудительно установить дифзащиту на каждую ветку на выходе ГРЩ. Поскольку при отсутствии технических мер защиты ничего не мешает каждому самостийному собственнику квартиры постоянно использовать защитный проводник в качестве рабочего, намеренно или по неграмотности. После чего система "-S" мгновенно превращается обратно в тыкву, то бишь в "-C".
Мало того, что подменяете понятия: Раздел "Защитные меры безопасности" это вам не вся глава 7.1 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ И БЫТОВЫХ ЗДАНИЙ. Поэтому 7.1.13 тут не применим.
ВТБ! написал :
Далее
"7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S."
И какое оно имеет отношение к дому подключенному по TN-C? Проводите реконструкцию дома по TN-C-S, потом и машите пунктом как знаменем. Для квартиры TN-C-S выполнить на данном этапе не возможно, читаем 1.7.59.
Нет ни одного документа допускающего систему ТТ в многоквартирных домах.
1.7.59 предписывает условия когда делать ТТ когда TN не способна обеспечить безопасность. Для ТТ и IT такого нет. В Гост Р 50571 и для TN такого нет, потому что типы заземления по обеспечению безопасности эквивалентны.
Отсутствие ОСУП в здании означает лишь одно- электроустановка не соответствует требованиям Правил (6 и 7 изданий). Эксплуатация таких электроустановок запрещена! А виновные должны быть наказаны.
Мы же не в суде чтобы кого то наказывать. Тем более дом мог быть построен по ПУЭ 3 или 4 издания, а там требования не соответствуют требованиям Правил (6 и 7 изданий). Будем выполнять теперь в соответствии с ПУЭ 3 (когда дом построили)?
ПPOPAБ написал :
Разрешение для ТТ в МКД- не дождемся?
Такое устроит:
7.1.67. Заземление и защитные меры безопасности электроустановок зданий должны выполняться в соответствии с требованиями гл. 1.7 и дополнительными требованиями, приведенными в данном разделе.
Далее 1.7.59
Квартира (в мкд) это не электроустановка, это часть электроустановки (всего здания, инженерно обособленной секции)
Однако эксплуатация и реконтрукция здания как единой электроустановки практически несовместимы с тем, что в реальности каждая квартира управляется и реконструируется отдельным собственником абсолютно независимо.
Можно порассуждать о том, происходит ли сей факт от действующего Жилищного кодекса, или просто от бардака. Но фактом он от этого быть не перестаёт.
ink_mast, - все ваши рассуждения базируются на неверных отправных точках. От чего и выходит.. -"паравоз".
Квартира (в мкд) это не электроустановка, это часть электроустановки (всего здания, инженерно обособленной секции)
Понятия из ПУЭ-7 не применимы к зданиям построенным по ПУЭ-6 (и не реконструированным).
Нет ни одного документа допускающего систему ТТ в многоквартирных домах.
Отсутствие ОСУП в здании означает лишь одно- электроустановка не соответствует требованиям Правил (6 и 7 изданий). Эксплуатация таких электроустановок запрещена! А виновные должны быть наказаны.
ink_mast написал :
Эта часть до ВРУ со стороны ИП.
система TN-C-S, в которой нейтральная и защитная функции объединены в одном проводнике в части системы (см. рисунки , и ). В электроустановках жилых и общественных зданий, торговых предприятий, медицинских учреждений запрещено применять PEN-проводники. PEN-проводник распределительной сети должен быть разделен на нейтральный и защитный проводники на вводе электроустановки (см. рисунки и );
PEN-проводник распределительной сети должен быть разделен - следует трактовать так: распределительная сеть - это PEN - а групповая сеть это уже PE и N .
Alex-Alex написал :
вот нашел в госте: Примечания
2 Функции нейтрального и защитного проводников в распределительной сети может быть объединены в одном проводнике в части системы.
пу7 говорит: *В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ проводник электроприемника должен быть подключен к PEN проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно коммутационного аппарата.
те пу7 допускает 2-х или 4-х проводный стояк* TN-CсPEN. и допускает подключать потребителей кPEN- предварительно разделив его передУЗОнаРЕи *N**.
andrewkhv написал :
ink_mast, вы все неправильно поняли. в данном пункте говорится, что тот кошмар, который творится в старом жилом фонде, можно смягчить применением УЗО. ибо не дождетесь вы нормальной безопасной проводки в соответствии с ПУЭ-7!
Я уже и ссылки приводил, что это недопустимо при реконструкции, так как использование только УЗО недостаточно и требуется соблюдение остальных требований как СУП и т.д.
ink_mast, вы все неправильно поняли. в данном пункте говорится, что тот кошмар, который творится в старом жилом фонде, можно смягчить применением УЗО. ибо не дождетесь вы нормальной безопасной проводки в соответствии с ПУЭ-7!
andrewkhv написал :
где это ПУЭ-7 двухпроводку рекомендует???
Допускает, а не рекомендует и уточнено по СП 31-110.
А.1.7 Использование УЗО для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, где электроприемники не имеют защитного заземления, является эффективным средством в части повышения электробезопасности...
ВТБ!, Нашел я ваш источник - это Гост Р 50571.1-93. Читайте Гост Р 50571.1-2009.
ВТБ! написал :
Монтаж местных СУП был проведён при строительстве здания.
Никакой ревизии местных СУП не проводится.
При замене ванны и ремонте стояков они повсеместно нарушаются.
Это - реальность.
Давайте еще всю арматуру здания распилим. Где снижения защитных мер и откуда у вас опасные потенциалы - вы так и не ответили?
ВТБ! написал :
Вы невнимательно прочли область применения этого ГОСТ.
Ваша цитата:
ВТБ! написал :
"Требования комплекса стандартов относят к электроустановкам проектируемых, строящихся и реконструируемых (реставрируемых, ремонтируемых) зданий, сооружений и помещений, а также рекомендуются к применению для проведения мероприятий по повышению безопасности электроустановок действующих зданий, сооружений и помещений."
Откуда?
ВТБ! написал :
Без "псевдо-ТТ" и угроза выноса опасного потенциала ниже.
Основной опасностью останутся СМ, подключенные к двухпроводке.
Это называется сам надумал. Какие еще псевдо ТТ и 2х проводки?
ВТБ! написал :
Кстати, "псевдо-ТТ" эквивалентна СМ, корпус которой намеренно заземлён на металлический стояк водопровода.
Это грубейшее нарушение, не так ли?
Псевдо ТТ полагаю эквивалентна псевдо TN, только что это за типы мне не ведомо.
Вы невнимательно прочли область применения этого ГОСТ.
ink_mast написал :
Демонтировать можно все что угодно - это не аргумент.
Монтаж местных СУП был проведён при строительстве здания.
Никакой ревизии местных СУП не проводится.
При замене ванны и ремонте стояков они повсеместно нарушаются.
Это - реальность.
Можете закрыть на это глаза, но это так.
ink_mast написал :
Без ТТ вы вообще без защиты оказываетесь.
Без "псевдо-ТТ" и угроза выноса опасного потенциала ниже.
Основной опасностью останутся СМ, подключенные к двухпроводке.
Кстати, "псевдо-ТТ" эквивалентна СМ, корпус которой намеренно заземлён на металлический стояк водопровода.
Это грубейшее нарушение, не так ли?
ВТБ! написал :
В имеющейся электроустановке приняты меры, исключающие "металлическое КЗ" на арматуру за пределами стояка (этажныж щитов) и СУП.
ОСУП в ВРУ отсутствует.
ВТБ! написал :
А Вы предлагаете преднамеренно соединить PE c арматурой.
Это может повлечь за собой вынос опасного потенциала на местные СУП, исправность которых не гарантирована.
Вот тут поподробнее. Мы соединили арматуру и трубу стояка воды; Откуда у вас опасные потенциалы взялись?
ВТБ! написал :
Единственной защитой предлагаете назначить УЗО которое может оказаться неисправным и которое могут вовсе демонтировать.
Читайте внимательнее, там и СУП и заземление появляются. Чего до этого не было, так как ОСУП нет. Демонтировать можно все что угодно - это не аргумент. Без ТТ вы вообще без защиты оказываетесь.
ВТБ! написал :
поскольку он всего лишь " рекомендуются к применению для проведения мероприятий по повышению безопасности электроустановок действующих зданий, сооружений и помещений".
Тема не для юридических разбирательств, не буду тратить на это время. Гост Р превыше требований ПУЭ.
Вернемся к технической стороне темы.
Нет противоречий, поскольку он всего лишь " рекомендуются к применению для проведения мероприятий по повышению безопасности электроустановок действующих зданий, сооружений и помещений".
Система TT - в случае ее реализации в мкд - должна иметь пятипроводный стояк: 3 фазы - рабочий ноль и защитное заземление - отдельным проводом - не связанным с р. нулем.
По Гост Р 50571.3-2009 при применении авт. откл. питания выхода только 2: либо ТТ, либо TN-C-S.
По ПУЭ 3 варианта: ТТ, TN-C-S, 2х проводка под защитой УЗО (вернее по СП 31-110).
ink_mast написал :
где снижение эффективности каждой из них вы видите?
В имеющейся электроустановке приняты меры, исключающие "металлическое КЗ" на арматуру за пределами стояка (этажныж щитов) и СУП.
Трассы двухпроводки и установочные изделия удалены от металлических стояков, запрещена прокладка в стыках плит, в сан.узлах только верхний свет и т.п.
А Вы предлагаете преднамеренно соединить PE c арматурой.
Это может повлечь за собой вынос опасного потенциала на местные СУП, исправность которых не гарантирована.
Единственной защитой предлагаете назначить УЗО которое может оказаться неисправным и которое могут вовсе демонтировать.
ink_mast написал :
После 2002 года (утверждения ПУЭ 7 и главы 7.1 в частности) было выпущено порядка 20 новых НТД основополагающего комплекса для низковольтных ЭУ зданий Гост Р 50571.
Так что глава 7.1 - это хорошо, но только применяем в части не противоречащей Гост Р 50571.
что вы хотите этим сказать? о каких противоречиях в части системы TN-C-S в многокватрирном доме с какими именно гост вы говорите?
"1.7.52. Меры защиты от поражения электрическим током должны быть предусмотрены в электроустановке или ее части либо применены к отдельным электроприемникам и могут быть реализованы при изготовлении электрооборудования, либо в процессе монтажа электроустановки, либо в обоих случаях.
Применение двух и более мер защиты в электроустановке не должно оказывать взаимного влияния, снижающего эффективность каждой из них."
Не спорю, а где снижение эффективности каждой из них вы видите?
ВТБ! написал :
Какая область применения этого ГОСТ?
Открывайте Гост Р 50571.1-2009
Настоящий стандарт распространяется на проектирование, монтаж и проверку электроустановок следующих объектов:
а) жилых зданий;
"Требования комплекса стандартов относят к электроустановкам проектируемых, строящихся и реконструируемых (реставрируемых, ремонтируемых) зданий, сооружений и помещений, а также рекомендуются к применению для проведения мероприятий по повышению безопасности электроустановок действующих зданий, сооружений и помещений."
"Проведение мероприятий" одназначно предполагает наличие проекта "или как"?