У многих производителей есть гидроизолирующие смеси, от напорной и просачивающейся воды, для изоляции стен и полов подвалов. Наносятся они, как правило, как обычная штукатурка 3-5 мм на стены или в виде стяжки на пол. Никаких особенных нюансов при нанесении нет, главное чтоб бетонное основание было чистым. Обращать внимание на закругления в местах примыкания стен к полу. Но это все в инструкции написано. Потом облицовка или малярка. Для быстрого высыхания желательна принудительная вентиляция помещения и дополнительный обогрев.

Пенетрирующие жидкости применяются в основном для отсечения поднимающейся влаги по стенам из подвалов, когда нарушен или отсутствует гидроизоляционный пояс по периметру здания.

0
katoga
katoga
Новичок

Регистрация: 02.09.2007

Великий Новгород

Сообщений: 66

06.01.2009 в 15:06:37

Ситуация такая: Весной будем вынимать землю под подсобным(отапливаемым) помещением и делать подвал-погреб небольшой (где-то 3х3 м.) Стены уже есть для него - это фундамент - 40 см. Будем выкапывать на 1,50. на полу тоже далть цементную стяжку. И вот все это дело надо гидроизолировать правильно внутри. Мысль была - положить гидроизоляциионный материал и поверх него еще раз - стяжка. Такое реально? Или может потечь?

0
СССР
СССР
Местный

Регистрация: 03.12.2008

Москва

Сообщений: 139

06.01.2009 в 18:57:44

Если стяжку пола сделаете так, чтоб она не проседала, не трескалась, если стены фундамента будут однородными, ровными и прочными, если сделаете сплошную качественную гидроизоляцию по стенам и по полу (по технологии, по прочному сухому основанию с наплавлением), а затем по периметру сделаете подпорную стену для гидроизоляции и стяжку поверх гидроизоляции - то точно не протечет. А можно без подпорных стенок гидроизоляцию сделать специальной смесью, но только в том случае, если вы уверены в монолитности стен и пола, поскольку, разумеется, при деформациях основания минеральный гидроизоляционный слой трещины не перекрывает,..

А может у вас грунтовые воды метров 20 от поверхности земли, а грунт - сплошной песок.. Так и без всякой гидроизоляции у вас в подвале воды в принципе не будет. Как обычно все упирается в деньги и степень ответственности... Кто может ответственно дать рекомендацию не зная все нюансы?

0
КонстаТим
КонстаТим
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 2706

06.01.2009 в 20:22:01

2katoga см личку. Там ссылка на мой опыт строительства подвала по точно такой же технологии - "стена в грунте".

0
Змей Горыныч
Змей Горыныч
Местный

Регистрация: 08.02.2007

Москва

Сообщений: 300

06.01.2009 в 21:03:19

2katoga а стены из чего?

0
Михалыч
Михалыч
Эксперт

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

06.01.2009 в 21:26:29

СССР написал : а затем по периметру сделаете подпорную стену для гидроизоляции

Т.е. возводить ещё одну стену внутри? А на какую высоту? По идее- на высоту подвала... Блоки за этой фальшстеной будут постоянно сырые. Из-за них сырость пойдёт в дом. Правильно?

0
СССР
СССР
Местный

Регистрация: 03.12.2008

Москва

Сообщений: 139

06.01.2009 в 21:51:05

На высоту гидроизоляции.. Но это все извращения естественно. Будет подвал или не будет - должно решаться на этапе устройства фундамента. Конечно, оптимальная гидроизоляция должна снаружи.

Поскольку фундамент снаружи не гидроизолирован - он будет сырым. Но что с того? У нас же есть условия задачи: "..Есть подвал ниже уровня земли. Толщина стен - 40 см. Снаружи не обработать..."

Я, собственно к тому, что в итоге дешевле и проще наплавляемой гидроизоляции и подпорной стенки сделать гидроизоляцию сухой смесью, о которой я говорил в первом посте. Любая наплавляемая изоляция изнутри, под напором воды (или пара) рано или поздно будет отслаиваться. Для этого и строится подпорная стенка.

0
katoga
katoga
Новичок

Регистрация: 02.09.2007

Великий Новгород

Сообщений: 66

06.01.2009 в 22:07:10

Михалыч написал : Т.е. возводить ещё одну стену внутри? А на какую высоту?

на высоту подвала конечно. Заливать бетоном с арматурой.

0
Светофор
Светофор
Местный

Регистрация: 06.06.2006

Москва

Сообщений: 549

07.01.2009 в 05:35:20

Змей Горыныч написал : нужны всякие пенетрирующие жидкости и герметики

С Уважением к Вам. Что с подошвой? Яндекс подозреваю не поможет.

0
Змей Горыныч
Змей Горыныч
Местный

Регистрация: 08.02.2007

Москва

Сообщений: 300

07.01.2009 в 15:28:28

например читать здесь.... http://www.gidrozaschita.ru/injektion.html

с полом все проще простого, так как его вообще покачто нет.... деластся элементарно.... сначало гидруха потом монолитный железобетон с высоким показателем по водопроницаемости (W8...W12)

0
Светофор
Светофор
Местный

Регистрация: 06.06.2006

Москва

Сообщений: 549

08.01.2009 в 02:17:25

Про подошву ни слова, как впрочем и про глину в основании(напр.) и что должно заставить данный материал равномерно распределиться.